Napisal/-a luzer » 16.3.2006 20:57
Najprej preveri ali ti sistem centralne 100% tesni. Če sistem nikjer ne pušča je v tvojem sistemu raztezna posoda premajhna ali pa zanič.
Poglej kakšen imaš tlak v sistemu, ko je centralna hladna in kakšen ko je "ful" segreta. Če ti tlak naraste pri segreti več kot za kakšne 0,2bar je moja trditev točna.
Poišči ventilček na posodi, ki je včasih pod kakšnim pokrovčkom. Ko stisneš ventilček in če priteče voda je raztezna posoda sigurno zanič. Če vode ni, pa je potrebno preveriti pritisk in po potrebi "napunmpati" zrak, ki je za normalne stanovanjske hiše 1,5bar pri hladni centralni.
Če posode ne snameš moraš, ko boš pumpal posodo, nekje odpret odzračevalni čep na radiatorju, da sistem ni pod pritiskom. Nato pa dopolniš sistem z vodo na tlak spet odvisno od višine hiše cca 1,5bar za normalno hišo.
Če pa je posoda premajhna se ti bo gotovo delal zrak še naprej.
sm popravu, je ko novo, sam dela ne