epošta: info@strojnistvo.com
(C) 2001 - 2012 STROJNISTVO.com
Moderator: -M-
Žerjavar napisal/-a:Žerjavar napisal/-a: ? Morda poveš lokacijo (bližnji večji kraj) in nmv?
(cca 430 nmš) - ali to pomeni nadmorsko višino (nmv)?



Nisem prepričan, da bo opečnati zid 20 cm (običajno za kolenčni zid) vzdržal točkovno silo take podpore konca kapa. Kar sem videl take izvedbe, je bil na fasadi viden za vsako podporo vertikalni leseni moral od AB plošče do AB venca zidu. Po tvoji sliki sklepam, da je nad AB ploščo lesena nosilna konstrukcija ostrešja na stebrih in povečano podstrešje zaprto le z izolacijo (brez zidu).susa napisal/-a:pa se morajo špirovci iz tal videti Če ne potem pravokotno iz zidu na štirovce pribiješ opore, ki ti potem služijo tudi za armaturo za opaž.

Špirovec 17 x 12 cm brez izreza za kapno lego bo to vzdržal.Ab89 napisal/-a:Hvala
Kakšna dimenzija špirovca bi potem mogla biti za dolžino cca 150cm čez lego?

Vrni se na Ostalo - tehnična pomoč
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 14 gostov