Za KK okoliš 300 mnv velja sneg 150 kg/m2.augustini napisal/-a:Obtežbe:
Lastna 0,4kN/m2
Sneg 1,21kN/m2
Veter 0,33kN/m2


augustini napisal/-a: Torej, če privarim IPE ali INP profil na ploščico, ali potrebujem potem spodaj pod profilom tudi trikotnik za podporo oz. ojačitev?




Razdalja med sidernimi vjaki (zgoraj, spodaj) je pogojena z debelino pločevine ob zidu in višine (100 mm) trikotne ojačitve. Večja kot bo ta razdalja, manjše bodo sile na sidra.ali bi moral spodnjo stranico trikotnika (100mm) tudi podaljšati?