STROJNISTVO.com • Poglej temo - Predelava navadne klime v kletno klimo

Predelava navadne klime v kletno klimo

Energetski procesi in postrojenja, njihovo upravljanje...

Moderator: -M-

Predelava navadne klime v kletno klimo

OdgovorNapisal/-a fprojekt » 2.9.2013 12:49

Pozdravljeni, imam Panasonic navadno klimo, ki bi jo rad predelal v kletno klimo, ki bi omogočala hlajenje nižje od 16°C. torej nekje na 12°C.

Zanima me ali ima kdo načrt za predelavo, oziroma kaj vse je potrebno predelat, da bi zadeva funkcionirala?

Hvala.
fprojekt
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 1
Pridružen: 2.9.2013 12:43

Re: Predelava navadne klime v kletno klimo

OdgovorNapisal/-a kruster » 3.9.2013 10:01

Samo na splošno.
"Navadna" klima je namenjena za hlajenje v območju 15-30*C , za to ima tudi predvideno lastno regulacijo, ki ne "predvideva" uparjanja nižje od 0*C in s tem tudi odtaljevanja, torej, če hočemo obratovati z "navadno" klimo nižje od zanjo predvidene temperature je potrebno predelati oz, zamenjati regulacijo, freonski del pa načeloma ni sporen, porebno je le paziti , da je v obtoku ustrezna količina freona.
kruster
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35

Re: Predelava navadne klime v kletno klimo

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 23.10.2013 10:26

Na sobno tipalo notranje enote veži vzporedno (med obe žice) 47kohm upor...
Tako prestaviš temperature cca 5-7C nižje kot jih kaže daljinec..


l.p. Jože
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

Re: Predelava navadne klime v kletno klimo

OdgovorNapisal/-a a12 » 5.4.2015 16:10

Pozdravljeni !
Potreboval bi predelavo klime,da bi mi poleti hladila hladilnico nekje na 5-7 St.C, oziroma pozimi ogrevala. Prostor bi dobro izoliral. Imam Beko inverter klimo, ki se na daljincu nastavlja na najmanj 16 stopinj. Kakšna je opcija?






glavca1 napisal/-a:Na sobno tipalo notranje enote veži vzporedno (med obe žice) 47kohm upor...
Tako prestaviš temperature cca 5-7C nižje kot jih kaže daljinec..


l.p. Jože
a12
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 10
Pridružen: 3.10.2011 21:41

Re: Predelava navadne klime v kletno klimo

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 10.4.2015 10:18

No Go !

Zmrznil ti bo izmenjevalec, posledično bo za tem crknil motor ventilatorja (termična varovalka).

Zadnja meja za hišne notranje enote je cca 10-12 C - ko je izmenjevalec še nad nulo...


Sicer potrebuješ drugačno notranjo enoto - širokim razmakom lamel, aksialen ventilaror...

poglej empor.... Sebveda boš moral v vsakem primeru odmrzovat - defrost....


l.p. Jože
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

Re: Predelava navadne klime v kletno klimo

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 10.4.2015 10:20

p.s.

Inverter boš težko prepričal da bo v režimu hlajenje odtaljeval notranjo enoto...

Glej raje kak on off in regulacijo za kladilnico - dixel, elivell
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

Re: Predelava navadne klime v kletno klimo

OdgovorNapisal/-a a12 » 11.4.2015 15:59

glavca1 napisal/-a:No Go !

Zmrznil ti bo izmenjevalec, posledično bo za tem crknil motor ventilatorja (termična varovalka).

Zadnja meja za hišne notranje enote je cca 10-12 C - ko je izmenjevalec še nad nulo...


Sicer potrebuješ drugačno notranjo enoto - širokim razmakom lamel, aksialen ventilaror...

poglej empor.... Sebveda boš moral v vsakem primeru odmrzovat - defrost....


l.p. Jože


A bi potem lahko menjal samo notranjo enoto, zunanjo pa pustil ?
a12
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 10
Pridružen: 3.10.2011 21:41

Re: Predelava navadne klime v kletno klimo

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 14.4.2015 7:46

recimo :)
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

Re: Predelava navadne klime v kletno klimo

OdgovorNapisal/-a a12 » 29.4.2015 12:31

glavca1 napisal/-a:recimo :)


kakšno notranjo enoto bi pa nabavil, da bi zadeva delovala, a mi lahko predlagate?
a12
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 10
Pridružen: 3.10.2011 21:41

Re: Predelava navadne klime v kletno klimo

OdgovorNapisal/-a sassapo » 7.8.2015 13:32

Tako nizko temperaturo bo s klimo teško doseči, boš moral poseči po namenskem hladilnem agregatu in uparjalniku, če želiš da bo zadeva delovala bp.
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

Re: Predelava navadne klime v kletno klimo

OdgovorNapisal/-a telmos » 9.12.2015 21:08

Za 12°C v prostoru pa res ne rabi teh bav bavov. Pridite pogledat kako delajo brez problemov. Pa ne ena. Tudi 10°C se da, za 5 ali 4°C si je pa potrebno omislit kaj drugega.
telmos
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 81
Pridružen: 2.5.2007 17:57

Re: Predelava navadne klime v kletno klimo

OdgovorNapisal/-a sassapo » 26.1.2016 22:40

Če si prebereš prispevek vidiš, da želi 5 - 7°C
Lahko uporabiš zunanjo enoto klime, kateri pri gradiš regulacijo kondenzacije in TEX ventil. Za notri bo pa potrebno uporabit namenski uparjalnik, saj bo uparjanje pod 0°C kjer notranja enota klime zaradi pregostih lamel hitro zamrzne in ne hladi več.
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26


Vrni se na Energetsko in procesno strojništvo

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov