epošta: info@strojnistvo.com
(C) 2001 - 2012 STROJNISTVO.com
Moderator: -M-
Nisem strokovnjak za TČ. Moje pojmovanje: Avtomatika TČ ima tendenco proizvesti dovolj toplote pri nastavljeni temperaturi, da zadosti trenutne potrebe potrošnje. Dokler je izhodna temperatura nižja od željene, bo TČ povečevala proizvodnjo toplote. OK, Sem podal mojo idejo o računski možnosti najti razmere za čim manjšo potrebo po električni energiji za isto toplotno moč. Se pa zavedam, da je zelo malo takih, ki bi bili v stanju to izračunati. Predvsem je pomanjkanje podatkov : prevodnost površine izmenjevalcev toplote, odvisnost med močjo motorja črpalke in pretoka, ...grega09 napisal/-a: V nastavitve moči TČ ne morem posegati. Prav tako je potopna črpalka konstantne moči, lahko bi ji samo nastavljal pretok, pa še vedno se na moči ne bo veliko poznalo.
Ostane torej moč pretočne črpalke na sekundarnem krogu, ki jo pa nastavljamo posredno preko vrednosti dT. Črpalka potem sama regulira moč (obrate), da lovi nastavljen dT med iztokom in vtokom.

Žerjavar napisal/-a:Potopna črpalka ima verjetno res konstantno moč, vendar se to da prilagoditi z frekvenčnim pretvornikom, napetostjo napajanja,...



Se ne strinjam. Ista toplotna moč TČ. Če povečamo moč motorja črpalke primarnega kroga, bo z večjim pretokom zmanjšan dT, bo zvečan COP, bo potrebno manj moči za isto toplotno moč TČ. Je le vprašanje, ali je prihranek el. moči TČ večji od povečanja moči črpalke.grega09 napisal/-a: nič energijsko ne naredimo s spreminjanjem dT.



Vrni se na Energetsko in procesno strojništvo
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 7 gostov