OdgovorNapisal/-a Tiko » 13.2.2006 23:30

Prosim strojnike za pomoč pri izračunu velikosti/moči radiatorja, ki ga potrebujem za ogrevanje določenega prostora. Imam namreč težavo v tem, da mi v dveh prostorih v hiši radiatorja ne grejeta dovolj dobro, izvajalec pa teh noče menjati in trdi, da sta po njegovih izračunih radiatorja dovolj velika. Sedaj bi rad to preveril. Kakšne podatke potrebujete za izračun, če pa je izračun enostaven pa mi prosim posredujte formule za izračun le tega.
Tiko
Tiko
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 2
Pridružen: 22.1.2006 14:02

OdgovorNapisal/-a Thinker » 14.2.2006 7:38

Napiši površino in višino prostorov, ter tip radiatorjev, če jih poznaš oziroma njune toplotne moči.
Thinker
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 79
Pridružen: 10.4.2003 10:22

OdgovorNapisal/-a spital » 14.2.2006 10:38

glede na to, da si napisal, da ti v dveh prostorih ne greje dobro domnevam, da ti v drugih prostorih grej OK.
Torej naredi primerjavo razmerja med volumnom prostora in površino radijatorja.

Da bo primerjava bolj točna ne pozabi primerjati prostore s podobnimi okni, pa zunanjimi stenami. Pa še to poglej ali so radijatorji res enakega tipa (enojni ali dvojni, z dodatnimi notranjimi rebri ali gladki)

Za pravi izračun pa rabiš kar nekaj podatkov:
- sestava sten, tal in stropa (in za vsak material toplotno prevodnost)
- toplotno prevodnost oken in vrat
- površine sten, tal, stropa, oken, vrat
- temparature sosednjih prostorov
- orjentiranost zunanjih sten
- lokacija objekta (za določitev zunanje temperature s katero se računa, vetrovna lega ali mirna lega)
- namembnost prostora (kakšna naj bo temperatura v prostoru)
- prezračevanje prostora

Na osnovi teh podatkov izračunaš toplotne izgube. Nato pa na osnovi ogrevalnega sistema (recimo 90/70 stC) določiš potrebno velikost radijatorja.

Ker je tak izračun malce preveč za mojstre, potem le ti pogledajo čez palec in rečejo "70W/m3". Pol te pa v severnih prostorih zebe, v južnih pa imaš savno.
spital
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 179
Pridružen: 16.11.2005 10:51

OdgovorNapisal/-a Tiko » 14.2.2006 22:22

"spital" vem, da imas prav, vendar vseh teh podatkov, ki si jih navedel, da jih potrebujem nimam. Zato "thinkerja" vseeno prosim, da mi vsaj okvirno izračuna po svojih formulah, podatki, ki so mi znani pa so sledeči:

1.soba 22 m2, višina stropa 2.55 m, vgrajen radiator pa je Vogel&noot 500/1800 21

2.soba 18 m2, višina stropa 2.55 m, vgrajena sta dva radiatorja Vogel&noot 600/720 21

Drugih podatkov nimam. Omenil bi še to, da sta obe sobi na vzhodni strani in v pritličju, stene so deb. 30 cm + 8 cm demit fasade, na tleh je 10 cm stiropora + estrihi.
Tiko
Tiko
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 2
Pridružen: 22.1.2006 14:02

okvirni izračun po DIN 4701

OdgovorNapisal/-a innovator » 15.2.2006 19:54

OKVIRNI izračun toplotnih potreb za omenjeni sobi v programskem paketu WIN-ETU
PODATKI:

Tzunanja -20°C
Tnotranja 20°C
PREDTOK/POVRATEK 90/70°C
k-stene zunanje (w/m2K)=0,45
k-tla (w/m2K)=0,4
k-okna (w/m2K)=2

1.soba 22 m2, višina stropa 2.55 m, vgrajen radiator pa je Vogel&noot 500/1800 21
MOČ TEGA RADIATORJA ZNAŠA Q=2860 W
Toplotne potrebe sobe znašajo Qn=1500 W. Po tej logiki je radiator predimenzioniran. Problem premalega ogrevanja je treba poiskati drugje.

2.soba 18 m2, višina stropa 2.55 m, vgrajena sta dva radiatorja Vogel&noot 600/720 21

MOČ TEGA RADIATORJA ZNAŠA Q=1300 W x2 =2600 W
Podobno kot v sobi 1.
Toplotne potrebe sobe znašajo Qn=1400 W.

Račun je okviren.Pravilen postopek je opisan zgoraj.
Vprašanje je tudi, kje ta hiša stoji. Npr. projektna zunanja temperatura za Novo Gorico je -7°C, za Ribnico na Pohorju pa -19°C.
Za več informacij mi pošlji mail z konkretnimi podatki.
LEP POZDRAV.
G. :wink: