OKVIRNI izračun toplotnih potreb za omenjeni sobi v programskem paketu WIN-ETU
PODATKI:
Tzunanja -20°C
Tnotranja 20°C
PREDTOK/POVRATEK 90/70°C
k-stene zunanje (w/m2K)=0,45
k-tla (w/m2K)=0,4
k-okna (w/m2K)=2
1.soba 22 m2, višina stropa 2.55 m, vgrajen radiator pa je Vogel&noot 500/1800 21
MOČ TEGA RADIATORJA ZNAŠA Q=2860 W
Toplotne potrebe sobe znašajo Qn=1500 W. Po tej logiki je radiator predimenzioniran. Problem premalega ogrevanja je treba poiskati drugje.
2.soba 18 m2, višina stropa 2.55 m, vgrajena sta dva radiatorja Vogel&noot 600/720 21
MOČ TEGA RADIATORJA ZNAŠA Q=1300 W x2 =2600 W
Podobno kot v sobi 1.
Toplotne potrebe sobe znašajo Qn=1400 W.
Račun je okviren.Pravilen postopek je opisan zgoraj.
Vprašanje je tudi, kje ta hiša stoji. Npr. projektna zunanja temperatura za Novo Gorico je -7°C, za Ribnico na Pohorju pa -19°C.
Za več informacij mi pošlji mail z konkretnimi podatki.
LEP POZDRAV.
G.