Napisal/-a sop » 13.5.2008 11:25
Kakšen hladilni sistem pa imate - pretočni, zaprti, odprti - od tega je namreč odvisen tudi način preprečevanja naleganja vodnega kamna v hladilnem sistemu. Se pa za take namene najbolj pogosto uporablja ionske mehčalne naprave, kjer se s pomočjo NaCl preprečuje naleganje. Hladilni sistem, ki je "zabit" s kamnom očistiš z raztopino kisline in vode, dobi se tudi kemikalije, ki se uporabljajo za to. Po kemijskem čiščenju je smiselno tak sistem zaščititi z inhibitorji, ki preprečujejo korozijo hladilnega sistema. Delno se lahko naleganje kamna upočasni tudi z ustreznim temperaturnim režimom, ki ga držimo na hladilnem sistemu, vodni kamen se namreč pri temperaurah višjih od 55ºC pospešeno nalega na hladilni sistem. Sicer se pa v zadnjem času dobi tudi naprave, kjer se te zadeve preprečuje s pomočjo magnetnega polja - trajnih magnetov ali s pomočjo cinkove anode - kaj bi prišlo v poštev pa je najbolj odvisno od zasnove hladilnega sistema.