STROJNISTVO.com • Poglej temo - Samogradnja toplotne črpalke

Samogradnja toplotne črpalke

Energetski procesi in postrojenja, njihovo upravljanje...

Moderator: -M-

Re: Puscanje klime

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 28.9.2010 13:56

Nafilej na 35barov z dušikom, co2 jem ali v skrajni sili kompresorjem od kakega hladilnika.

Milnica vedno deluje. V večini primerov boš tudi slišal kje pušča, navadno pa je tam tudi mastno - išči olje !!!


katero klimo imaš ? firma, starost, plin ?


l.p. Jože
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

OdgovorNapisal/-a Tamy » 28.9.2010 16:05

Klima je sicer Panasonic, l.2006, ampak le zun.uparjalnik, ostalo je moj produkt, plin 22, tako da sumim moje lote ('A je to!' sistem). Na 25bar milnica ne pokaze nic (ali pa ne vidim), spusti pa preko noci cca 0,5bar.
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
Tamy
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11

OdgovorNapisal/-a sassapo » 28.9.2010 21:15

Tamy napisal/-a:Klima je sicer Panasonic, l.2006, ampak le zun.uparjalnik, ostalo je moj produkt, plin 22, tako da sumim moje lote ('A je to!' sistem). Na 25bar milnica ne pokaze nic (ali pa ne vidim), spusti pa preko noci cca 0,5bar.


Hja, ni rečeno da ti pušča :wink: tlak zaniha že ob majhni spremembi temperature.
najboljši pokazatelj netesnosti sistema je vakum, seveda z njim ne boš lociral netesnega mesta, boš pa sigurno vedel ali drži ali ne.
Predlagam ti, da pustiš tvoj izdelek kakšen teden v delovanju, če ti pušča bo netesno mesto sigurno mastno.
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

OdgovorNapisal/-a Tamy » 29.9.2010 4:26

Hvala, Sasapo! To o vplivu temperature sem tudi sam mislil, pa nisem bil preprican. Naredil sem tocno to, kot pravis. Vakuum ne pade cez noc in tako bom stvar zalaufal, pa bo kar bo, ker v vsakem primeru moram videt, kako se obnese. Ce bodo (in verjetno bodo) potrebne korekture, bo tako ali tako treba plin pobrat iz sistema, pa bom morebiten slab spoj takrat popravil. Se eno vprasanje: ali lahko ostanejo manometri z gibljivimi cevmi dalj casa na sistemu (npr. en ali vec dni), za nadzorovanje delovanja sistema ali pa je moznost, da bi kaj spuscalo, ker so cevi na polnilnih ventilih pravzaprav tesnjene le na gumi tesnilih in privite z roko?
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
Tamy
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 29.9.2010 9:39

Ne obremenju je, boš videl v roku enega tedna če pušča :)

l.p. Jože
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

OdgovorNapisal/-a Tamy » 29.9.2010 13:06

O.K., bo obratovala zmerno. Kaj pa cevi in manometri? Plina sem imel ravno prav, ce odklapljam 'slaufe' in manometre, pa potem cez kak dan nastavljam nazaj, takoj zgubim 5-10 dkg.
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
Tamy
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 30.9.2010 6:42

par gramov ne dekagramov :)
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

OdgovorNapisal/-a epikarp » 2.10.2010 13:25

Inverterska klimo 18000Btu imam serijsko vezano z menjalnikom plin/voda in ogrevam hiso s talnim ogrevanjem.
Dodatno ogrevanje z drvmi.Ob koncu grelne sezone je slab lot izpustil R410, napolnjen od oka, a sedaj ne daje polne moci. Zakaj? Ali se da to napravo uporabljati on/off z veliko mocjo?
epikarp
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 1
Pridružen: 2.10.2010 7:05

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 4.10.2010 7:47

Kateri model klime imaš ?

Navadno je vedno količina hladiva napisana na etiketi na klimi ....

l.p. Jože
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

OdgovorNapisal/-a damo » 4.10.2010 8:45

Kateri tip pa je izmenjevalec? Si dodal kaj hladiva, ali je delovalo na originalnem polnenju?
damo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 231
Pridružen: 4.7.2003 11:48

Rebrasti izmenjevalec

OdgovorNapisal/-a Tamy » 5.10.2010 12:07

Prejsnjo zimo sem delal preizkus ogrevanja vode z rebrastim izmenjevalcem Lenterm in klimo na R410. Sedaj pa bi ga uporabil za gretje na R22. Zanima me ali je dovolj, ce ga prepiham z dusikom ali pa bodo morebitni ostanki olja ostali v njem in posledicno skodovali kompresorju?
Zadnjič spremenil Tamy, dne 5.10.2010 12:11, skupaj popravljeno 1 krat.
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
Tamy
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11

Rebrasti izmenjevalec

OdgovorNapisal/-a Tamy » 5.10.2010 12:07

Ali sploh obstaja moznost uporabe tega izmenjevalca z drugim plinom, npr. R407?
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
Tamy
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11

OdgovorNapisal/-a sassapo » 5.10.2010 14:52

Sintetično in mineralno olje se nikakor ne razumeta, boš moral s kakšnim nitro razrečilom dodobra oprat izmenjevalnik pa bo :D
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

OdgovorNapisal/-a Tamy » 5.10.2010 15:47

Hvala, Sasapo. Nisem si mislil da gre to lahko z nitrom, sem pricakoval, da bo treba uporabiti kako specialno zadevo, namenjeno hladilni tehniki.
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
Tamy
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11

Odtaljevanje z el. grelcem

OdgovorNapisal/-a Tamy » 2.12.2010 13:39

Pozdravljeni!

Slišal sem že, da nekatere klime imajo vgrajeni grelni kabl za odtaljevanje. Sam bi želel dodati enega ( sem že nekaj sprobal, saj se pri teh temperaturah v ljubljanski megli več energije spusti ven kot pa noter. Zanima me ali kdo ve kaj več o tem ( kje naj bi grelec bil, kakšne moči itd). Videl sem že uparjalnike, ki imajo grele vgrajen v lamel med cevmi. To bi bilo verjetno najbolje. Sam ga lahko dogradim le povrhu uparjalnika, na zadnjo stran.
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
Tamy
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11

PrejšnjaNaslednja

Vrni se na Energetsko in procesno strojništvo

Kdo je na strani