STROJNISTVO.com • Poglej temo - Centralno ogrevanje

Centralno ogrevanje

Kar ne spada nikamor v zgornje kategorije...

Moderator: -M-

Centralno ogrevanje

OdgovorNapisal/-a dugi117 » 6.10.2010 13:14

Pozdravljeni.

Spet ena z moje strani o ogrevanju hiše. Dvoetažna hiša, nova kondenzacijska peč DeDietrich, novi radiatorji (panelni), novi ventili Danfoss, enocevni sistem... Vsako ndstropje ima dve veji. Deluje vse brezhibno, razen ene veje na vrhu. Ta povezuje tri radiatorje in se segreje le kadar je zunaj pod ničlo. Fizične ovire pri pretoku vode ni, stara peč in črpalka nista imeli nikakršnih težav. Vse je prezračeno, niti atoma zraka v ceveh! Sumim nastavitve nove črpalke. Ali je možno, da je črpalka na peči nastavljena na minimum? Ali je nastavitev črpalke sploh možna? Prosim za predloge...
Lep pozdrav.
dugi117
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 63
Pridružen: 9.10.2009 12:14

OdgovorNapisal/-a EMU » 6.10.2010 13:32

Podvprašanja:
- radijatorji ki ne delujejo so na hidravlično najoddaljenješem kraku ?
- je vse na eni črpalki?

če sta odgovora zgoraj da, in zadeva deluje ko je zelo mrzlo (dovolj veliki pretoki - dovolj velika črpalka) menim, da je to tipičen primer hidravlične neuravnoteženosti.
Možnost:
- če imaš na črpalki regulacije dp(v) povečaj tlak, trugače daj brzino višje. Predvidevam, da se črpalka da nastavljat. Bo pa znalo žvižgat v prvih radijatorjih.
EMU
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 100
Pridružen: 21.9.2004 8:45

OdgovorNapisal/-a rh+ » 6.10.2010 20:13

Starješe črpalke so imele tri hitrosti. Prestavi brzino in probaj. L.P.
rh+
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 93
Pridružen: 12.4.2008 8:33

OdgovorNapisal/-a dugi117 » 9.10.2010 13:13

Najlepša hvala. Je bilo hidravlično neravnovesje. Smo uredili - deluje ko urca.
Lep pozdrav.
dugi117
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 63
Pridružen: 9.10.2009 12:14


Vrni se na Ostalo - tehnična pomoč

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov