kruster napisal/-a:Šumenje v radiatorjih je klasičen problem ,ko so na sistemu vgrajeni termostatski ventili, a v kotlovnici pa črpalka brez tlačne regulacije pa ponavadi nastavljena še na največjo hitrost (če seveda ima to možnost). Ta se ne "odzove", ko se na sistemu pričnejo pripirati ventili na porabnikih, posledica je jasna , dvigne se dinamični tlak na sistemu (tlak med dovodno in povratno cevjo), to pa povzroča neprijetno šumenje skozi ventile. Seveda je nivo šuma odvisna od same konstrukcije ventila , vendar z še tako dobrim ventilom je šum neizbežen pri visokem dinamičnem tlaku. Poglavitna rešitev je vgradnja frekvenčno vodene črpalke, ki bi vzdrževala nekje 0.1-0.2 bara dinamičnega tlaka.