90 voltov mi teče skozi kopalniško pipo

OdgovorNapisal/-a bilobil » 19.9.2011 20:30

Stvar je sledeča.Zivim v vecstanovanski hiši in odkar so sosedje adaptirali stanovanje me rahlo strese ce si umivam roke ali se tušeram.Dolgo sem odlašal danes pa zmeril z multimetrom.90 voltov teče skozi pipo od tuša in lijaka v kopalnici.Za maso sem uporabil radiator.Stvar je postala v hipu malo bol resna.Ni pa mi jasno kako da pipa v kuhinji ne trese.Pomagajte ker sem ze cisto zmeden.Kako naj se sploh lotim iskanja stika? Koliko voltov je smrtno za cloveka?
bilobil
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46

OdgovorNapisal/-a hscnc » 19.9.2011 20:40

To je zelo nevarno!!!! Ne dotikaj se pipe, ne tuširaj se in pokliči ustrezno službo da sanira sosedovo početje.

SMRTNO NEVARNO!!!!!!
hscnc
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20

OdgovorNapisal/-a magic » 19.9.2011 20:43

ja res je 90 voltov je že smrtno nevarno
diamonds are forever

http://magic1ce.myminicity.com/
magic
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 108
Pridružen: 8.1.2006 16:01

OdgovorNapisal/-a bilobil » 19.9.2011 20:58

itak je treba najdt vzrok dnarja da bi placeval majstre pa nimam.najbol mi negre v glavo to da ce je cevovod v stiku zakaj potem pipa v kuhinji ne prevaja elektrike
bilobil
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46

OdgovorNapisal/-a poknjen » 19.9.2011 21:11

ponavadi se napetost inducira v okolici vodovodnih cevi ker so cevi prevodne. probaj če imaš možnost pipo ali cev ozemljit.
poknjen
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10

OdgovorNapisal/-a Sergej » 19.9.2011 21:23

90 voltov ti sigurno ne teče skozi pipo - to je tako neverjetno kot da porabiš 4 bare vode mesečno!

Nekomu v bloku prebija (po vsej verjetnosti) cevni grelec v bojlerju. Poleg tega imate še slabo ozemljitev in še brez fid stikala ste. Fid stikalo v takih primerih iklopi elektriko. Ker ga ni ali pa ne deluje, se tok znajde po svoje in tudi s tvojo pomočjo išče pot v zemljo.
Sugeriraj upravniku, da se preveri ali montira fid stikala in zemlja še dodatno niči. Niči pomeni, da se ozemljitveni vod poveže z ničelnim.
Sergej
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56

OdgovorNapisal/-a uros99 » 20.9.2011 5:58

90 V. Kaj pa van de graffov generator, potem bi nas tam na mehko skuhalo; povej koliko amperov teče skozi?
Zadnjič spremenil uros99, dne 20.9.2011 15:29, skupaj popravljeno 1 krat.
“The biggest obstacle to wealth is fear. People are afraid to think big, but if you think small, you’ll only achieve small things.” T. Harv Eker
uros99
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55

OdgovorNapisal/-a jerjur » 20.9.2011 6:29

To kar si nameril je inducirana napetost. do preboja verjetno še ni prišlo.
Preveri če steče tok ob meritvi z multimetrom (nastavi na A)

Nujni ukrepi:

Potrebno je ozemljiti vse kovinske dele v kopalnici. Predvsem pa bojler, pralni stroj in vse kar ima električni priklop. Ozemljitev speljati do etažne razdelilne omarice. Do takrat kopalnica ni uporabna. Predvsem je nevarno kopanje.
Preveriti delovanje FID stikala.
Meritve električnih instaslacij.
Enaki ukrepi v kuhinji, ker tudi tam lahko pride do enake situacije.
Preveriti delovanje FID ali ZNS (zelo stare instalacije)stikala.

Tukaj denar ne sme biti vprašanje. Stanovanje ni primerno za bivanje.

L.P.
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

OdgovorNapisal/-a bilobil » 20.9.2011 15:51

multimeter pokaze 0,001uA če sm prov zmeru.Loh se mal razlozite kaj je to inducirana napetost.Pa zanima me zakaj multimeter nepokaze nic amperov ce zmerim utičnico?
bilobil
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46

OdgovorNapisal/-a Pelton » 20.9.2011 15:59

bilobil napisal/-a:multimeter pokaze 0,001uA če sm prov zmeru.Loh se mal razlozite kaj je to inducirana napetost.Pa zanima me zakaj multimeter nepokaze nic amperov ce zmerim utičnico?


Še dobro, da nisi dobil multimetra v glavo :-? . Če imaš takšno napravo, še ne pomeni, da znaš z njo delat....sploh pa okrog elektrike, ki je smrtno nevarno nepravilno upravljenje. 0 A ti kaže, ker ga je "skurilo",ali pa je "skurilo" varovalko v njem.
Pelton
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož

OdgovorNapisal/-a bilobil » 20.9.2011 18:10

hmm cudno.volte sezmeri meri normalno.mam pa tale multimeter(va18B)
http://www.mastech.com.cn/html/en/products-va18b.htm
se glede varovalk.

zgorna vrsta:hodnik luč,jedilni kot luč,spalnice,dnevna luč,zvonec,kuhna luč,štedilnik,hladilnik,kuhna moč,pomivalni sztroj

spodna vrsta:bojler,pralni stroj,dnevna moč,dnevna moč,dnevna moč,spalnici moč,hodnik moč,hodnik moč,kopalnica

ce izklucim vse zgorne varovalke razen glavne je vse enako ce pa izklucim glavno varovalko zgorne vrste napetost iz pip zgine.
ce izklucim pralni stroj(2 vrsta) se napetost zniza na 53V.
bilobil
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46

OdgovorNapisal/-a bilobil » 20.9.2011 18:15

pa seneki mi ni jasn.ce izklucim vse varovalke razen glavne.je to isto kot ce bi izklucu samo glavno?
bilobil
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46

OdgovorNapisal/-a jerjur » 20.9.2011 18:35

Pelton napisal/-a:
bilobil napisal/-a:multimeter pokaze 0,001uA če sm prov zmeru.Loh se mal razlozite kaj je to inducirana napetost.Pa zanima me zakaj multimeter nepokaze nic amperov ce zmerim utičnico?


Še dobro, da nisi dobil multimetra v glavo :-? . Če imaš takšno napravo, še ne pomeni, da znaš z njo delat....sploh pa okrog elektrike, ki je smrtno nevarno nepravilno upravljenje. 0 A ti kaže, ker ga je "skurilo",ali pa je "skurilo" varovalko v njem.


Ej pelton ni treba takoj vzeti volje. Pač nismo vsi vsega šudirali. Človek si pač poizkuša pomagati sam.
Čeprav se spušča v nevarno področje mu poizkusimo pomagati.

Če je instrument pravilno nastavljen za meritev toka (A) in obe vezici vtakneš v utičnico skuriš varovalko v el. omarici in istrument. Tega ne počni. Ker se to ni zgodilo oz o tem ne poročaš domnevam da nisi prestavil merilnih vezi na instrumentu in si še vedno meril napetost.

Preberi navodila, kako se nastavi instrument za meritev toka in to uporabi samo med pipo in radijatorjem. Potem pa instrument nastavi nazaj na meritev napetosti. Nikoli ne pusti instrumanta na območju meritve toka, ker mimogrede pozabiš in ti v najboljšem primeru pregori samo varovalka največkrat pa cel instrument.

Inducirana napetost je napetost, ki se kopiči v materjalu brez galvanske povezave. (tako kot se kopiči v oblaku pred udarom strele ali iskra ob izstopu iz avtomobila). Ti dve napetosti nastajata zaradi statike. za nastanek je potrebno gibanje.

napetost v kopalnici pa nastaja zaradi kapacitivnosti med dvema prevodnima elementoma med katerima je izolator ali induktivnosti. gibane pa povzroča sama izmenična napetost v električnem gerlcu in žicah.
Ta napetost je lahko zelo visoka ampak je nenevarna ker s sabo nosi zelo malo energije. Energija sicer raste z napetostjo vendar v razmerah tako majhnega prostora kot je kopalnica je praktično nemerljiva.

Še en test za potrditev.
Sedaj ko si izenačil (razelektriv) z meritvijo toka pipa ne trese več.

Vedar kot sem napisal v prejšnjem postu je kopalnica brez ozemljitve potencijalno SMRTNO nevarna.
Je pa prisotnost inducirane napetosti znak da ni vse uredu z instalacijo in bo ob morebitnem preboju, ki se lahko zgodi kakorkoli postalo zares nevarno.

Mimo grede, če bi preboj že obstajal bi na pipi nameril 230V.
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

OdgovorNapisal/-a jerjur » 20.9.2011 18:45

bilobil napisal/-a:pa seneki mi ni jasn.ce izklucim vse varovalke razen glavne.je to isto kot ce bi izklucu samo glavno?

Odvisno kako je v omarici zvezano. Če je vse po pravilih tvoja domneva drži, vendar so okvare vedno možne.
Preveri če varovalke dejansko izključijo prave porabnike.
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

OdgovorNapisal/-a bilobil » 20.9.2011 18:52

instrument sem utaknu v utičnico z narobe vezicami po sm pogruntu sm jih pa prov utaknu v multimeter sam se ni zgodil nc :D drugace je stanovanje bilo adaptirano pred 7 leti res pa je da je elektricar bil en salabajzer.Potem je najbolje da ozemlim vodovod na radijator?
Se javi gdo da pride proti placilu zadevo pogledat? Sem iz Lj.
bilobil
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46