Grelec mi pobira glavno varovalko

Kar ne spada nikamor v zgornje kategorije...

Moderator: -M-

Grelec mi pobira glavno varovalko

OdgovorNapisal/-a novi mlinar » 7.2.2012 15:32

Lep pozdrav vsem mojstrom in strokovnjam, ter ostalim obiskovalcem tega zelo koristnega in odprtega foruma.
Pogosto se najde kakšna zelo zanimiva rešitev, ki je plod izkušenj in znanja na teh starneh.
Obračam se na vas, ker se mi zdi, da se bo zagotovo tudi za mojo težavo, z skupnimi močmi našla rešitev in pametna razlaga.
Imam namreč grelnik vode, bojler po domače, 3x2000W, ki mi pa ob vklopu skuri glavno varovalko. Čeprav je vezan preko fit stikala 63/4/0,03 in avtomatskega odklopnika (varovalke) B16A. Termostat pa ima tudi svojo cevno varovalko in avtomatski izklop.
Ali je možno, da je kateri od grelcev v difektu, ali pa bi se lahko kje na instalaciji pojavila napaka.
Hvala že v naprej za vaše odgovore in izkušnje!

lp
mlinar
novi mlinar
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 34
Pridružen: 11.9.2008 19:49

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.2.2012 15:47

Ali imaš samo eno glavno varovalko (enofazni priklop)? Koliko A?
Grelec je 3 x 2 kW. Ali je vezan na tri varovalke B 16 A?
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8729
Pridružen: 19.5.2007 14:33

OdgovorNapisal/-a novi mlinar » 7.2.2012 17:18

B 3x16 je avtomatska varovalka!
mlinar
novi mlinar
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 34
Pridružen: 11.9.2008 19:49

OdgovorNapisal/-a novi mlinar » 7.2.2012 18:51

Glavne varovalke so 3x25A, pobere pa včasih eno, včasih pa tudi dve, ampak kmalu po vklopu, morda po kakšni minuti!
mlinar
novi mlinar
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 34
Pridružen: 11.9.2008 19:49

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.2.2012 18:58

Če imaš v trenutku vklopa bojlerja eno fazo že obremenjeno (vklopljena pečica + ...), bo dodan tok od bojlerja prekoračil skupaj 25 A. Ko se ti to zgodi prihodnjič, preveri, kaj vse je bilo že prej priključeno.
Lahko pa si sposodiš tokovne klešče in izmeriš dejanski tok ob vklopu bojlerja.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8729
Pridružen: 19.5.2007 14:33

OdgovorNapisal/-a novi mlinar » 7.2.2012 19:10

Ne nimam vklopljenih nobenih večjih porabnikov! Kakšen radio, računalnik, telefon, majnše luči oz. fluo cevi 6x36w, nič močnejšega. Čudi me predvsem da ne izklopi niti avtomatske varovalke, niti fid stikala, ki sta majnše moči in pred glavno varovalko. Je pa odkolnik posebej samo za ta grelec in nič drugega ni na njem. Kakšni dve leti je delalo vse normalno, sedaj pa so se začele težave?
mlinar
novi mlinar
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 34
Pridružen: 11.9.2008 19:49

OdgovorNapisal/-a bpod » 7.2.2012 19:14

V takem primeru je tole zakon:

Slika
bpod
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36

OdgovorNapisal/-a novi mlinar » 7.2.2012 21:03

Kaj bi s tem?
mlinar
novi mlinar
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 34
Pridružen: 11.9.2008 19:49

OdgovorNapisal/-a bpod » 7.2.2012 21:21

Brezkontaktno zmeriš tok, ki teče skozi posamezen vodnik in mimogrede najdeš grešnega kozla.
bpod
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36

OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 7.2.2012 21:54

Glavna varovalka pregori, v uporabnikovi omarici pa ne, v primeru, ko se pojavi medfazni kratek stik. Torej, ko se dodakneta dve fazi(ali pa vse tri, kar je maloverjetno) pred priključkom grelnika. Napaka je torej najverjetneje v napeljavi, v kakšni razdelilni dozi so slabo spojene spojke in se je stalila izolacija, ampak to se zgodi s silnim pokom in bi moral slišati in tudi videti ožganine . Odklopi dve varovalki od grelcev v tvoji omarici in se grej začasno z enim grelcem. Predpostavljam, da imaš panterm za centralno. Potem priklopi še eno varovalko in še eno in opazuj.

Pozdrav

Čiro
čiro1950
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11

OdgovorNapisal/-a novi mlinar » 8.2.2012 12:19

Sem odprl pokrov in notri so trije KNL9-01 in povezani z sponkami za dovod. Ena je res stopljena in ožgana, kot je predvidel čiro1950. Predvidevam, da je to na eni fazi, ki pa se potem poveže z tremi žicami vsaka na en KNL9-01 kontakt L3. Se pravi, da bi lahko bil tukaj vzrok? Sicer je to le na eni fazi, ali bi lahko prišlo do preboja v katerem od KNL9-01, da bi potem prišlo do medfaznega spoja? Ali bi bilo dovolj če zamenjam sponko in te tri žice, ki so stopljene in ožgane?
mlinar
novi mlinar
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 34
Pridružen: 11.9.2008 19:49

OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 8.2.2012 16:54

Si boš moral narisati povezavo. Najverjetneje so grelci v zvezda vezavi, torej imajo vsi grelci en priključek združen, na to spojko pa je priključen ničli vod. Ostali priključki grelcev pa so priključeni vsak na svojo fazo preko kontaktorjev.

Pozdrav

Čiro
čiro1950
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11

OdgovorNapisal/-a novi mlinar » 8.2.2012 20:38

Sem zamenjal te tri zgorele žice in pa sponko. Iz te sponke gredo tri žice vsaka na svoj KNL9-01 na L3, upam, da bo seaj to zadostovalo. Čeprav pa me čudi, ker so to le na eni fazi in pri tem še vejetno ni bilo medfaznega preboja, kot ugotavlja čiro1950. Skrbi me, da bi se premoj morda zgodil v katerem od KNL9-01. Sicer na njih ni vidnih znakov ožganja, kot je bilo to na žicah in sponki.
Danes nisem prključil na elektriko, ker ima elektro tudi praznik in je potem zopet višja tarifa za zamenjavo varovalke.
mlinar
novi mlinar
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 34
Pridružen: 11.9.2008 19:49

OdgovorNapisal/-a novi mlinar » 10.2.2012 14:45

Res je bilo potrebno zamenjati samo zgorete žice na dovodu faze v kontaktorje in sedaj zopet deluje.
Hvala čiro 1950 in vsem ostalim za koristne informacije, ter pomoč.