OdgovorNapisal/-a sova » 21.8.2012 7:26

Pozdravljeni,

Ima morda kdo kakšen načrt ali skico "šolunge" za ravne AB stopnice. Razmerje globine in višine bi že prilagodil, zanima me samo izdelava šolunge. Stopnice bi naredil iz zunanje terase na vhodni podest.

l.p.
A.
sova
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 91
Pridružen: 30.11.2006 23:19

OdgovorNapisal/-a KOUTER » 21.8.2012 8:17

Narediš korito na čelno stran pa nabiješ deske pravilne višine zaliješ in to je to.Ajnfoh k pasulj :lol:
http://s54u.blogspot.com/search/label/H ... 20Stopnice
KOUTER
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35

OdgovorNapisal/-a sova » 21.8.2012 8:24

Hvala, imam pa samo en problem.
Koliko se pa se običajno pušča špranje med horizontalno desko in koritom??? Stopnice bi bile za cca. eno etažo.
sova
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 91
Pridružen: 30.11.2006 23:19

OdgovorNapisal/-a KOUTER » 21.8.2012 8:30

Najprej napiši vse podatke, potem se bo pa že kdo našel in ti svetoval."Iz zunanje terase na podest lahko pomeni karkoli".
KOUTER
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35

OdgovorNapisal/-a sova » 21.8.2012 8:45

Saj sem napisal za cca eno etažo, to pomeni 250 cm višine širina pa bi bila 120 cm. Ni pa to trgovina, da bi moral računati na maxsimalno obremenitev ob vsakoletnih razprodajah :lol:
Običajne zunanje AB stopnice brez kamite ali keramične obloge.
sova
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 91
Pridružen: 30.11.2006 23:19

Re: Betoniranje stopnic

OdgovorNapisal/-a kekoT » 24.8.2012 6:34

sova napisal/-a:Pozdravljeni,

Ima morda kdo kakšen načrt ali skico "šolunge" za ravne AB stopnice. Razmerje globine in višine bi že prilagodil, zanima me samo izdelava šolunge. Stopnice bi naredil iz zunanje terase na vhodni podest.

l.p.
A.


v tvojem primeru (indiv. gradnja)je obtežba na stopnišču
2-4 kN/m2. običajno se upošteva 2 kN/m2

po tvoje "debelina šolunge" je 1/30 razpona, pri čemer je razpon sestavljen iz tlorisne dolžine v območju samih stopnic in dolžine pripadajočih podestov. (kraji niso vpeti) recimo, da je to 500 cm, je "debelina šolunge" in podestne plošče 16-17 cm.
pri robovih, ki so vpeti v neko bolj togo konstrukcijo je debelina 80% x 16 = lahko 12-13 cm.

paziti je potrebno pri armiranju, saj armatura v glavnem (ni nujno)prevzema natege.

da se debelina zmanjša, je možno već načinov izvedb, pri čemer je bistvo, da se zmanjša razpon ali način vpetja.
pri 300 cm-proste "nevpete" grede je lahko že 10 cm.
kekoT
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 387
Pridružen: 4.3.2012 17:39

OdgovorNapisal/-a sova » 24.8.2012 8:04

najlepša hvala za odgovor.

l.p.
sova
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 91
Pridružen: 30.11.2006 23:19

OdgovorNapisal/-a zodiac » 26.8.2012 18:55

Še moja slika:
Slika

Če je možno na steno z navojnimi palicami pritrdim močno desko, na katero pritrdim preko deščič deske pravilne višine in dolžine. Od strani dam širšo desko , ki določa hkrati debelino podna, nato vstavim armaturo in dodam poden, lahko pa tudi obratno (poden, armatura, deščice). Pa ponavadi sprednje deske fiksiram z lesnimi vijaki, da je res močno.
zodiac
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20

OdgovorNapisal/-a sova » 26.8.2012 19:00

super, hvala za fotko. morda pa še komu pride prav v teh časih ko moraš biti malo sam svoj mojster.
sova
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 91
Pridružen: 30.11.2006 23:19


Vrni se na Ostalo - tehnična pomoč

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov