OdgovorNapisal/-a EMU » 8.3.2012 13:56

Glede hrupa:
Največkrat je problem z pretoki, ki so preveliki. Že v osnovi za vikend/hišo nebi smela biti enaka črpalka. Predvidevam da je vikend manjši od hiše :-). Na keteri stopnji dela črpalka (če ni elektronsko regulirana)? Problem prehodov cevi skozi plošče - prenašanje tresljajev?

Proizvajalci:
V Sloveniji imaš tri recimo kvalitetno popolnoma primerljive proivode WILO, Grundfos, IMP, ter še kakšna črpalka se najde. Osebno jih zagovarjam v napisanem vrstnem redu :-)

Kvaliteta včasih/sedaj:
Tako kot vse stvari. Pralni stroji, televizije, telefoni.... :-( Strojniki moramo razvijat nove stroje.

Vijak na sredini:
To je namenski vijak za odzračevanje, kolega je strokovno razložil čemu je namenjen in lega elektromotorja (mokre črpalke) je izredno pomembna, motor mora biti potopljen.

Vgradnja novih črpalk:
Po PURES-u je potrebno začeti vgarjevati elektronsko krmiljene črpalke, najbolj na dp=v.
To pa so lahko le WILO-Stratos; Grundfos-Magna; IMP-NMT. Zopet zagovarjam po navedenem vrstem redu. Črpalke so dražje, toda pretoki bodo tapravi :-)
EMU
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 100
Pridružen: 21.9.2004 8:45

črpalka grundfos

OdgovorNapisal/-a frakl » 8.3.2012 15:19

V enem od mojih primerov je razpadel ležaj pri turbini. Za to ne vem, kaj bi lahko bil vzrok? Črpalko uporabljam za ogrevanje hiše, kjer ogrevamo vsaj 6-8 radiatorjev v velikosti nad 1,5KW res so na parih ventilih termostatske glave. V dnevni sobi in kuhinji pa so klasični ventili, kjer je predviden sobni termostat (še ni priključen) zato črpalko krmili cevni termostat ob peči. Ker kurimo na drva peč zapira avtomatski kurjač za loputo. Črpalka je nastavljena da se vrti, dokler je v peči temperatura nad 50°C. Ker je peč z vgrajenim bojlerjem, mi v nasprotnem primeru ohlaja vodo v bojlerju.
Mislim da za te pogoje bi morala biti črpalka na stopnji III. Ali pa se motim?
Pri črpalkah VILO se mi zdi da je priključna doza pod črpalko, kar se mi zdi zelo neprimerno, ob odpiranju odzračevalnega vijaka? Saj voda teče direkno na priključno dozo.
Ena od črpalk se mi je grela tako, da se je ni bilo možno z roko dotakniti, očitno jo je prijelo. Ampak tudi po ročni sprostitvi ni dolgo delala in jo je zopet prijelo.
Verjetno je tudi na tej razpadel ležaj?
delam kot zamorc!
frakl
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 48
Pridružen: 19.9.2009 10:00

OdgovorNapisal/-a EMU » 9.3.2012 9:13

Za razpad ležaja turbine je lahko več vzrokov. Staranje materaila, delo na suho, pregrevanje ... po kolikem času je razpadel?
Tvoj sistem očitno nima zalogovnika? Delaš na sistemu 60(70)/50 s tropotnim ventilom?

Črpalka na III brzini - katera, natančen tip - preveri Q-H na netu in boš videl. Tole je kot da bi vprašal kolk gre avto v 5-i :lol: . Preračunaj pretoke, izgube ....
Imaš pa klasičen problem:
Zjutraj je mrzlo vse Termostaske Glave odprte. Velik pretok, potrebuješ tudi velik H (linijske izgube) ... vse OK, sobe se segrejejo, TG zaprejo. Po grelnih telesih brez TG naj bi začela krožiti vsa voda ki je prej krožila čez vse radijatorje, seveda to ne more ker se sistem upira - povečajo se linijske in lokalne izgube, toda pretok ne gre na 2/8 (če upoštevamo da sta odprta le še dva radiatorja od 8-ih in vsi enako veliki) toda gre na ... ocenjujem ... 50-70% pretoka pri vseh odprtih radiatorjih. Hitrosti v ceveh se povečajo, žvižga, na povratku dobiš previsoko T ..... To rešiš le z dp-v elektronsko regulirano črpalko. Ne poznam tvojega sistema, je pa za sistem drv idealno (potrebno) imeti ločen zalogovnik in bojler.

Priključna doza je lahko pri vsaki črpalki zgoraj ali pa spodaj, kjerkoli želiš :o - Seveda je logično da je zgoraj, in tovarniško je vedno tako pripravljena, vprašanje kako so postavljene cevi - v praksi vidiš "svašta". Imaš pa vedno možnost odvijačiti 2-4 imbus vijake in cel motorček zasučeš za 90-180-270 stopinj 8) in imaš priključno dozo tam, kjer jo želiš.

Tele smejkotu so mi full všeč :wink:
EMU
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 100
Pridružen: 21.9.2004 8:45

OdgovorNapisal/-a robit » 9.3.2012 10:57

@frakl: koliko etaž imaš, koliko višinske razlike med kotlom in najvišjim radiatorjem?

Če ti sistem deluje samo kadar je črpalka na 3.stopnji je precej stvari narobe projektiranih ali vsaj nastavljenih.
Sploh pa je črpalka s fiksnimi hitrostmi neprimerna in je na dolgi rok dražja (kljub nekaj nižji investciji).

Sicer pa grundfosova črpalka ne bi smela krepniti pri normalnem obratovanju. Kaj se je zgodilo s turbino bi prav rad videl. Morda napaka v materialu, ali je zaribal kak ležaj... Za take primere pa je garancija. Štiri črpalke v štiridesetih letih bi bilo preveč... ;P
Zadnjič spremenil robit, dne 9.3.2012 11:03, skupaj popravljeno 2 krat.
robit
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10

OdgovorNapisal/-a robit » 9.3.2012 11:00

gricko napisal/-a:Morda ne paše ravno sem, ampak vseeno...

Kako odzračiš radiator?
Vzameš ključek, ga nastaviš na odzračni ventil, odpreš in v primeru, da je v radiatorju zrak začne pihat ali rahlo škropit. Ko priteče voda, ventil zapreš in postopek odzračevanja je končan.

A lahko sklepam, da je analogno pri črpalki z odvitjem tega vijaka?
Potem mora voda pritečt, ker to pomeni, da ni zraka v črpalki.

Če se motim, me prosim popravite.


Začneš na najnižji točki. In ni nujno odzračevati črpalke, če je sistem pravilno narejen, potem je dovolj izpustiti zrak iz najbolj oddaljenih radiatorjev v sistemu. Vedno greš od spodaj navzgor, če imaš več etaž.
Rabiš še staro cunjo, sicer bo precej packarije... ;)
robit
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10

OdgovorNapisal/-a luzer » 9.3.2012 13:24

robit napisal/-a:
gricko napisal/-a:Morda ne paše ravno sem, ampak vseeno...

Kako odzračiš radiator?
Vzameš ključek, ga nastaviš na odzračni ventil, odpreš in v primeru, da je v radiatorju zrak začne pihat ali rahlo škropit. Ko priteče voda, ventil zapreš in postopek odzračevanja je končan.

A lahko sklepam, da je analogno pri črpalki z odvitjem tega vijaka?
Potem mora voda pritečt, ker to pomeni, da ni zraka v črpalki.

Če se motim, me prosim popravite.


Začneš na najnižji točki. In ni nujno odzračevati črpalke, če je sistem pravilno narejen, potem je dovolj izpustiti zrak iz najbolj oddaljenih radiatorjev v sistemu. Vedno greš od spodaj navzgor, če imaš več etaž.
Rabiš še staro cunjo, sicer bo precej packarije... ;)


Črpalko odzračiš samo takrat, ko si jo vgradil ali ko si imel popolnoma prazen sistem. Da nimaš nikoli težav z odzračevanjem, na najvišjo točko (na radiatorju) vgradiš avtomatski odzračevalni lonček. Za polnjenje sistema izdelaš fiksno povezavo, ki je vedno polna vode in zaprt ventil, s tem preprečiš dovajanje zraka v sistem. Preveriš predtlak na ekspanzijski posodi (pravilne velikosti). V nadaljevanju samo opazuješ tlak na manometru in po potrebi dopolniš sistem. Ne rabiš več nobenega ročnega odzračevanja - preverjeno. Glava te boli samo kam gre voda, da tlak pade.
sm popravu, je ko novo, sam dela ne
luzer
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 153
Pridružen: 17.12.2005 19:06

OdgovorNapisal/-a frakl » 12.3.2012 22:19

Se opravičujem za odsotnost!
Črpalka je zdržala komaj 2-3 leta, kar mi je zelo nenavadno. Napaka v materialu? Ne vem? Da bi na suho delovala praktično ni možno? Tripotnega ventila ni, prav tako ne zalogovnika. O njem se sicer sedaj pogajamo, ali ga dodati, ali pa celo preiti na drugo vrsto kuriva?
Na linijah naj ne bi bilo izgub, ker je insštalacija položena v estrihu in dobro izolirano. Termostatski ventili so odprti in nastavljeni tako, da jih ne zapira, saj ne dosegamo tako visokih temperatur.
Črpalka je na III. stopnji kot je priporočal inštalater.
Ogrevano je le v pritličju trije prostori cca 50m2 in v prvi etaži cca 110m2.
Hitrosti črpalke so: I=750, II=1400, III=1850 vrtljajev na minuto. Tip črpalke grundfos UPS 25-40.
Višinska razlika med etažama je največ 3,5m. Žvižga pa ne v instalaciji, ampak ropoče zgolj črpalka. Res jo tudi prime in takrat tudi ropoče in se ne vrti. Ampak tudi prime jo potem, ko se ležaj ali os že zaje.
delam kot zamorc!
frakl
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 48
Pridružen: 19.9.2009 10:00

OdgovorNapisal/-a bacekbb » 3.12.2012 20:56

Nam je crknila obtočna črpalka Grundfos UPS15-35x20, pa me zanima s katerimi črpalka mi priporočate da zamenjam, ker nevem katere številke, pač oznake moram paziti da bodo štimale mere.

Hvala
bacekbb
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 1
Pridružen: 3.12.2012 20:53

OdgovorNapisal/-a EMU » 4.12.2012 15:10

bacekbb napisal/-a:Nam je crknila obtočna črpalka Grundfos UPS15-35x20, pa me zanima s katerimi črpalka mi priporočate da zamenjam, ker nevem katere številke, pač oznake moram paziti da bodo štimale mere.

Hvala


zamenjaj z:
WILO Stratos PICO 25/1-4

Iste vgradne mere, A razred elektronska črpalka.
EMU
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 100
Pridružen: 21.9.2004 8:45

Re: Črpalka Grundfos

OdgovorNapisal/-a fr3nky » 19.12.2013 20:18

Zdravo.

doma imam dve črpalki Grundfos ups 25-20 in pa eno up basic 25-4.

Katera je boljša?

prva ima 3 hitrosti, na tretji ima 2500vrtljajev in pa 70wattov.

up basic ima napisano samo porabo 60watt na hitrosti 2.

Ker mi ups 25-20 proizvaja neke čudne SFX zvoke, bi jo zamenjal z upbasic 25-4 (ker jo imam v škatli viška). Katera je boljša?

Namen imam pa kupiti frekvenčno črpalko.

V hiši imamo vse skupaj 11 radiatorjev in pa 2 talna gretja (2x po 2mˇ2).

večino časa ogrevamo preko termosifonike, saj se 4-je radiatorji nahajajo v pritličju,ki pa ga ne uporabljamo ravno.

Je res da preko termosifoničnega ogrevanja porabimo manj drv? (je pa res, da imamo sedaj eno obtočno črpalko, da ogreva peč, saj je prejšna kondenzirala preveč in s tem je tudi šla rakom žvižgat. - izhod peči 80, povratni vod pa 20).

Črpalko prižgemo samo ko je zelo hladno, ali pa preden se gremo tuširat, da res fajn segreje kopalnico.

Kake imate predloge?

lep pozdrav