OdgovorNapisal/-a fogl » 24.8.2013 19:56

Rad bi vklapljal vakuum za vakuumsko mizo. Običajni ventili za svoje delovanje potrebujejo nek tlak, moji vsaj 1,5 bara, se pravi za vakuum ni primerno. Potem sem pa mislil da ga bom nahecal z 5/2 ventilom. Preizkusil sem dve variante (glede na tole shemo ventila):
1: Priključil sem ga tako, da sem P priključek začepil, tlak pod pritiskom sem pripeljal na B, preko A-EA pa sem mislil peljat vakuum.
2: Priključil sem ga tako, da sem P priključek začepil, tlak pod pritiskom sem pripeljal na A, preko B-EB pa sem mislil peljat vakuum.

V enem primeru zadeva ne spusti vakuuma, v drugem pa mi oscilira oz vibrira - dobim neko bistabilno stanje kjer ventil vklaplja in izkaplja sam od sebe.

Ima kdo kako idejo kako bi to rešil oz. zaobšel ta problem pri običajnih ventilih. Kakšen ventil bi sicer moral kupiti za to?
Lep pozdrav,
Klemen
fogl
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 820
Pridružen: 2.11.2003 19:30

Re: pnevmatika - vklapljanje vakuuma

OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 24.8.2013 20:21

Išči ventile z direktnim preklopom. Taki imajo že v specifikacijah 0÷nekaj (oziroma vakuum÷nekaj) bar, tvoji pa so očitno vsi indirektni ter rabijo za delovanje nekaj nadtlaka.
Zaspanc
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51

Re: pnevmatika - vklapljanje vakuuma

OdgovorNapisal/-a fogl » 24.8.2013 23:36

Hvala. Sem pa zdej rešil tudi s tem. Ventil je imel spodaj na pokrovu napis "spring return ->" in "air & spring return <-". Ko sem pokrov odprl in ga obrnil (in tako izklučil air return) je zadeva začela delovat tako kot sem planiral. Edina težava tega je, da ne moreš izbirat stanja ko ni napajanja. Pri meni je tako ventil zaprt, ko je tuljava aktivirana, zaradi česar mi sedaj večino časa žre tok in se greje, ampak to je vseeno sprejemljivo.
Lep pozdrav,
Klemen
fogl
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 820
Pridružen: 2.11.2003 19:30

Re: pnevmatika - vklapljanje vakuuma

OdgovorNapisal/-a ManiaC » 26.8.2013 9:00

fogl napisal/-a:Edina težava tega je, da ne moreš izbirat stanja ko ni napajanja. Pri meni je tako ventil zaprt, ko je tuljava aktivirana, zaradi česar mi sedaj večino časa žre tok in se greje, ampak to je vseeno sprejemljivo.


Za kaj takega bi mogel uporabiti 5/2 bistabilni ventil (na obeh straneh tuljava), kjer rabiš spustiti samo signal na tuljavo, da preklopi ventil, nato lahko signal odrežeš. Ventil pa počaka v položaju.
Festo - Izdelki 2013 - Iskanje izdelka.jpg
Festo - Izdelki 2013 - Iskanje izdelka.jpg (24.61 KiB) Videno 349 krat


V tem primeru bi moral vseeno priklopiti na priključke 14 in 12 tlak. Bi se pa našli tudi taki, na katere ni potrebno.