OdgovorNapisal/-a Polimeris » 9.11.2013 10:02

Prosil bi za nekaj pomoči pri vezavi stikala 1-0-2. Stikalo preklaplja vrtljaje trifaznega elektromotorja ventilatorja hitro/počasi. Iz stikala na poziciji 1 po tri faze na zgornje tri, iz 2 na spodnje tri kontakte na motorju.
Do tu mi je jasno. Je pa za ventilatorjem še enofazni grelec oziroma špirala, ki nikakor ne sme delovati brez da dela ventilator. Rad bi zvezal tako, da bi na poziciji 1 ventilator vrtel počasi in bil grelec vklopljen. Na 0 ne bi delalo nič. Na 2 pa bi motor vrtel hitro in zopet bi bil vklopljen grelec.
Povejte mi prosim, kako naj vežem fazo za grelec. Če vzamem fazo na stikalu samo iz 1 ali iz 2 je jasno, da na drugi poziciji grelec ne bo delal. Če pa fazo vzamem iz 1 in iz 2 bo pa preko tega tudi na poziciji ki ni vklopljena motor dobival eno fazo.
Je tu kakšna enostavna rešitev ali je najbolje da bi grelec zvezal posebej in ga vklapljal ročno?
Polimeris
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 109
Pridružen: 7.10.2011 17:09

Re: Vezava grelca na stikalo 1-0-2

OdgovorNapisal/-a uros99 » 9.11.2013 10:30

Jaz bi naredil ALI stik - vzameš fazo iz pozicije 1 in iz pozicije 2 ter jih skupaj vežeš na fazo ventilatorja.

Nisem pa električist in nisem siguren, če sem ti prav povedal. Vsekakor pa varovalka pride v poštev.
“The biggest obstacle to wealth is fear. People are afraid to think big, but if you think small, you’ll only achieve small things.” T. Harv Eker
uros99
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55

Re: Vezava grelca na stikalo 1-0-2

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.11.2013 11:24

Praviš trifazni, dvobrzinski asinhroni e.motor.
Ali ima ločeni navitji?
Ali je za obe brzini vezava trikot?
Če je oboje da, potem lahko vežeš po tvoji zamisli, ni nič narobe, če ima en priključek priklop na fazo, ko deluje druga hitrost.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8729
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Vezava grelca na stikalo 1-0-2

OdgovorNapisal/-a zodiac » 9.11.2013 14:11

Poglej oznake na motorju, kot je žerjavar napisal, če ima ločeni navitji potem bi šlo, kot je opisano, to je recimo če ima motor oznako Y/Y, če slučanjo nimaš oznak lahko tudi med delovanjem pomeriš napetosti na priključkih...
Ponavadi se pa za ventilatorje uporabljajo motorji v vezavi Y/YY Dahlanderjeva vezava, samo tisti imajo pri nižji hitrosti priklopljene faze na eno vrstico brez drugih prevezav, pri višji pa so faze po vrsti na drugi vrstici in imajo nasprotne priključke povezane skupaj, tukaj pa to ne gre, bi bilo potrebno stikalo malo prilagoditi.
zodiac
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20

Re: Vezava grelca na stikalo 1-0-2

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.11.2013 14:20

če ima ločeni navitji potem bi šlo, kot je opisano, to je recimo če ima motor oznako Y/Y,
Nisem prepričan. Se mi zdi, da oznaka Y/Y pomeni ločeni navitji vezani v zvezdo. Tu se lahko zgodi, da sta obe zvezdišči povezani - takrat ne velja, da bi en kontakt drugačne hitrosti lahko bil priključen na fazo.

Lahko se prepričaš z ohmmetrom, kateri kontakt lahko vežeš na fazo, tudi ko motor deluje z drugačno hitrostjo. Ta kontakt ne sme imeti stika z nobenim od kontaktov nasprotne hitrosti.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8729
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Vezava grelca na stikalo 1-0-2

OdgovorNapisal/-a Polimeris » 9.11.2013 15:53

Evo, sem šel in poslikal, če bo slika kaj v pomoč. Oznak Y/Y ali česa podobnega ne najdem nikjer na motorju, kako lahko potem ugotovim, če sta navitji ločeni.

Slika
Polimeris
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 109
Pridružen: 7.10.2011 17:09

Re: Vezava grelca na stikalo 1-0-2

OdgovorNapisal/-a hine » 9.11.2013 18:17

Lahko izmeriš z ohm metrom. 4/6 pomeni da ima dve navitji 4 in 6 polno.
hine
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09

Re: Vezava grelca na stikalo 1-0-2

OdgovorNapisal/-a Polimeris » 9.11.2013 18:34

Kako pa gre tole z ohmmetrom? Predvidevam, da med zgornjimi in spodnjimi tremi kontakti ne sme biti nikakršnega stika in s tem upornosti. Je to to?
Polimeris
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 109
Pridružen: 7.10.2011 17:09

Re: Vezava grelca na stikalo 1-0-2

OdgovorNapisal/-a hine » 9.11.2013 18:53

Tako je. Upornost mora biti zelo velika.
Zadnjič spremenil hine, dne 9.11.2013 18:55, skupaj popravljeno 1 krat.
hine
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09

Re: Vezava grelca na stikalo 1-0-2

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.11.2013 18:55

Predvidevam, da med zgornjimi in spodnjimi tremi kontakti ne sme biti nikakršnega stika in s tem upornosti.
Če so to kontakti v stikalu, bo držalo, le da je upornost neskončno velika. Če bi bila (blizu) nič pomeni, da je stik zelo dober.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8729
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Vezava grelca na stikalo 1-0-2

OdgovorNapisal/-a Polimeris » 9.11.2013 20:59

Ja seveda , razumljivo tole glede upornosti. Ampak glede na to, da je potemtakem upornost nekje med zelo veliko in neskončno, kaj mi mora pokazati na ohmmetru. Če vse skupaj prav zastopim, nebi smel niti trzniti.
Polimeris
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 109
Pridružen: 7.10.2011 17:09

Re: Vezava grelca na stikalo 1-0-2

OdgovorNapisal/-a zodiac » 9.11.2013 21:19

Glede na oznako ima verjetno dve ločeni navitji, žerjavar ima prav, da bi lahko bili zvezdišči spojeni, tudi sam ne vem če so.
Prav razumeš kako izmeriti, analogni ti ne sme pokazati upornosti (trzniti).
Opozoril bi te še, da mora pa biti stikalo dovoj močno, da prenaša moč motorja in grelnika, da ne boš imel problemov.
zodiac
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20

Re: Vezava grelca na stikalo 1-0-2

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.11.2013 21:29

kaj mi mora pokazati na ohmmetru.
Vsaj 5 x več, kot med dvema sosednjima kontaktoma, ki se istočasno vklapljata.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8729
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Vezava grelca na stikalo 1-0-2

OdgovorNapisal/-a Polimeris » 9.11.2013 22:17

Mi ni dalo miru, da sem se odpeljal v delavnico zadevo zmerit.
Točno tako je kot ste predvidevali. Upornost med kontakti mi kaže 0,16 pri enih in 0,06 med drugimi tremi. Eni z drugimi pa nimajo nobenega stika. Ali to resnično pomeni, da lahko pustim en kontakt pod fazo.

Hvala vsem za pomoč.
Polimeris
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 109
Pridružen: 7.10.2011 17:09

Re: Vezava grelca na stikalo 1-0-2

OdgovorNapisal/-a Polimeris » 9.11.2013 22:35

zodiac napisal/-a:Opozoril bi te še, da mora pa biti stikalo dovoj močno, da prenaša moč motorja in grelnika, da ne boš imel problemov.


Ja, hvala za nasvet. Načeloma možakarju v elektro trgovini povem, da ima motor slabe pol kilovata grelci pa imajo skupaj 5200w in bo že menda vedel kako močno mora stikalo bit.
Polimeris
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 109
Pridružen: 7.10.2011 17:09

Naslednja

Vrni se na Ostalo - tehnična pomoč

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov