STROJNISTVO.com • Poglej temo - grelec

grelec

Mojstrski, tehnični, univerzitetni, visokošolski, podiplomski, ... študij

Moderator: -M-

grelec

OdgovorNapisal/-a MATEJMR » 25.3.2014 7:35

kako lahko izračunam moč grelca če hočem segreti in držati tekočino v rezervoarju na 5°C medtem ko je zunanja -40°C gre pa za količino 5000L, c pa je 3100 J/kgK
MATEJMR
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 3
Pridružen: 25.3.2014 7:31

Re: grelec

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.3.2014 8:09

Za potrebno moč segretja je potreben tudi željeni čas segretja od -40 na 5 C.
Za potrebno moč držanja na stalni temperaturi pa je potreben podatek o toplotni izolaciji (kvaliteta, debelina, površina) rezervoarja, da se izračuna toplotne izgube.
Potreben grelec bo večja moč od druge ali prve + 1/2 druge.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8726
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: grelec

OdgovorNapisal/-a MATEJMR » 25.3.2014 8:11

v 1 uri
Bilo pa bi brez izolacije v inox rezervoarju debeline stene 3 mm
MATEJMR
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 3
Pridružen: 25.3.2014 7:31

Re: grelec

OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.3.2014 8:44

Če hočeš držati temp. tekočine v rezervoarju na +5 st. C, zunaj je pa - 45 st. C, računaš s temp. razliko 45 st.
Najprej moraš izračunati površino rezervoarja, potem računaš prehod toplote iz tekočine, na pločevino (pazi, tekočina se ob stenah premika zaradi temp. razlike in različnih gostot), prehod skozi pločevino in iz pločevine na okoliški zrak(se tudi giblje).
To ti predstavlja toplotne izgube, ki jih moraš z grelcem nasdomestiti.
Za formule poglej v strojniški priročnik ali še bolje v kakšno knjigo o prenosu/prevodu toplote, kjer je to tudi razloženo.

Lep dan

Popravljam: od - 40 do + 5 st C je razlika 45 st.
Zadnjič spremenil fikus_, dne 25.3.2014 11:31, skupaj popravljeno 1 krat.
fikus_
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 2460
Pridružen: 25.4.2005 6:07

Re: grelec

OdgovorNapisal/-a MATEJMR » 25.3.2014 9:13

Najlepša hvala za nasvet.
MATEJMR
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 3
Pridružen: 25.3.2014 7:31

Re: grelec

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.3.2014 10:03

v 1 uri
Bilo pa bi brez izolacije v inox rezervoarju debeline stene 3 mm -
Saj nisi resen!
Nisi povedal, koliko kg je 5000 l. Rabil bi preko 200 kW grelec.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8726
Pridružen: 19.5.2007 14:33


Vrni se na Izobraževanje

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 8 gostov