Re: Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
Naročil sem kar to
http://www.aliexpress.com/snapshot/6386442961.html
za 4 EUR.. pa bomo videli če bo stvar funkcionirala.. (poročam)
http://www.aliexpress.com/snapshot/6386442961.html
za 4 EUR.. pa bomo videli če bo stvar funkcionirala.. (poročam)
- peterv6i
- Sodelavec

- Prispevkov: 64
- Pridružen: 28.10.2009 22:28
Re: Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
ManiaC napisal/-a:Zakaj bi se matral z RS232, kjer že potrebuješ starejše kompe, da lahko vse skupaj sploh spremljaš...
Bolj zaradi prenosa podatkov med vezjem in pc-jem
USB je omejen na 3-5 metrov..
RS232 na ene 15 metrov (če me spomin ne vara pri nižjem baud rate-u)
RS485 1000-1200 metrov...
- peterv6i
- Sodelavec

- Prispevkov: 64
- Pridružen: 28.10.2009 22:28
Re: Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
peterv6i napisal/-a:ManiaC napisal/-a:Zakaj bi se matral z RS232, kjer že potrebuješ starejše kompe, da lahko vse skupaj sploh spremljaš...
Bolj zaradi prenosa podatkov med vezjem in pc-jem
USB je omejen na 3-5 metrov..
RS232 na ene 15 metrov (če me spomin ne vara pri nižjem baud rate-u)
RS485 1000-1200 metrov...
Oblika podarkov je pri vseh treh enaka razlika je samo v hardweru, da omogoča prenos na večjo daljavo.
Mimo grede RS232 dela na 100 in več metrov v industrijskem okolju. samo prave kable je treba uporabiti in prav povezati. Preverjeno.
USB je pa primeren samo če sta napravi ena zraven druge. lahko pa uporabiš pretvornik USB na 232 ali 485.
Če razdalja med računalnikom in napravo velika lahko uporabiš en arduino za zajem podatkov drugega povežeš z računalnikom Preko USB, vmes pa narediš z UARTom serijsko povezavo z 232 ali 485. (to je samo ugibanje ker sploh ne vem kakšno konfiguracijo imaš)
Če boš uporabil industrijske sonde delujejo v 4-20mA zanki z napajanjem ali brez. Arduinota bo pa imel vhod 0-10V ali še kaj drugega. Tako da boš rabil še kakšno pretvorbo signalov.
Pazi na motjne, arduino ni narejen ravno za industrijsko okolje.
Moja toplotna črpalka je krmiljena z industriskim PLC in zajema vse te podatke, ki jih preko SQL lahko izvažam v bazo.
Za kakšen bolj konkreten nasvet rabim vedet vsaj:
Koliko tega je za merit in kakšen proračun imaš? lahko se obrneš tudi na ZS z podatki.
Avtomatika je zakon
- jerjur
- Strokovnjak

- Prispevkov: 290
- Pridružen: 3.5.2010 15:43
Re: Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
Ma če je to neka res uporabna stvar, ki bi morala zanesljivo delovat, vzami raje kak industrijski PLC z dodatno razširitvijo RTD (Pt100, Pt1000).
Jaz ti priporočam kak Siemens S7-1200, ima ethernet port, se dobi tudi open source protokol za komunikacijo (beleženje), edino software za programiranje (TIA portal) je malo drag, ampak dela tudi demo verzija brez licence nekaj časa 3 tedne, potem pa....
Jaz ti priporočam kak Siemens S7-1200, ima ethernet port, se dobi tudi open source protokol za komunikacijo (beleženje), edino software za programiranje (TIA portal) je malo drag, ampak dela tudi demo verzija brez licence nekaj časa 3 tedne, potem pa....
- Marko73
- Strokovnjak

- Prispevkov: 198
- Pridružen: 21.9.2006 14:58
Re: Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
Ali pa vzameš RTD modul od recimo advantech ADAM-6015 ali pa ADAM-4015 (protokol modbus TCP/IP oz. modbus RTU - RS485)
Sam bi vzel modbus TCP/IP verzijo, ker ne rabiš še dodaten RS-485 pretvornik, tudi komunikacija prek serijskega porta bolj obremeni PC (data polling) kot recimo komunikacija prek etherneta.
Potem pa najdeš kakšen open source projekt, ki logira podatke prek modbus protokola - teh je malo morje.
To je najceneša in profi izvedba za tvojo aplikacijo.
Vprašaš lahko še na elektronika Pahor, tam cinijo razne pretvornike za Pt100 in podobne termo sonde.
Sam bi vzel modbus TCP/IP verzijo, ker ne rabiš še dodaten RS-485 pretvornik, tudi komunikacija prek serijskega porta bolj obremeni PC (data polling) kot recimo komunikacija prek etherneta.
Potem pa najdeš kakšen open source projekt, ki logira podatke prek modbus protokola - teh je malo morje.
To je najceneša in profi izvedba za tvojo aplikacijo.
Vprašaš lahko še na elektronika Pahor, tam cinijo razne pretvornike za Pt100 in podobne termo sonde.
- Marko73
- Strokovnjak

- Prispevkov: 198
- Pridružen: 21.9.2006 14:58
Re: Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
Hm ja.. razumem da so industrijske zadeve profi ampak tudi dražje..
Bom probal z Arduinom..
V torek pa imam "sestanek", da vidim kaj in kako mislijo na šoli glede nabave sond in kakšni so sploh priključki za montažo sond v obstoječo instalacijo...
Siemens S7-1200 ima premalo analognih vhodov.. jaz jih potrebujem najmanj 4... (2x temp , 2x tlak)..
Bom probal z Arduinom..
V torek pa imam "sestanek", da vidim kaj in kako mislijo na šoli glede nabave sond in kakšni so sploh priključki za montažo sond v obstoječo instalacijo...
Siemens S7-1200 ima premalo analognih vhodov.. jaz jih potrebujem najmanj 4... (2x temp , 2x tlak)..
- peterv6i
- Sodelavec

- Prispevkov: 64
- Pridružen: 28.10.2009 22:28
Re: Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
Če se ne motim je tale cca 150€. Ima pa 6 analognih vhodov.
http://www.schneider-electric.com/produ ... lio-logic/
software je zastonj, kabel pa je treba najbrž kupit.
http://www.schneider-electric.com/produ ... lio-logic/
software je zastonj, kabel pa je treba najbrž kupit.
- ManiaC
- Strokovnjak

- Prispevkov: 1250
- Pridružen: 19.2.2005 10:41
- Kraj: Celje
Re: Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
S7-1200 sam po sebi sploh nima analognega vhoda za temperaturno sondo, je treba montirat dodaten modul RTD.
No, jaz sem tudi elektronik pa sem imeč v mislih napravit neko napravo za hišno kotlarno. Zadeva se je ustavila, ker ne vem kako povezat Pt100 sonde na Arduino ali podobnega. Če hočeš imet točen in stabilen podatek o temperaturi, potem rabiš namenski AD pretvornik, lahko pa vzameš pt1000 in en predupor in potem direkt na Arduion-ta, sam to je tako bolj približno.
Lahko napraviš tudi vezje iz operacijskih ojačevalcev, samo potem že rabiš izdelati TIV, umerjati in podobno, tudi cena enega dobrega op-ampa je bistveno več kot cel arduino
Skratka meritev temperature (na 0.1°C točno) ni lih mačji kašelj in da to kar nekaj vzameš in bo delalo
No, jaz sem tudi elektronik pa sem imeč v mislih napravit neko napravo za hišno kotlarno. Zadeva se je ustavila, ker ne vem kako povezat Pt100 sonde na Arduino ali podobnega. Če hočeš imet točen in stabilen podatek o temperaturi, potem rabiš namenski AD pretvornik, lahko pa vzameš pt1000 in en predupor in potem direkt na Arduion-ta, sam to je tako bolj približno.
Lahko napraviš tudi vezje iz operacijskih ojačevalcev, samo potem že rabiš izdelati TIV, umerjati in podobno, tudi cena enega dobrega op-ampa je bistveno več kot cel arduino
Skratka meritev temperature (na 0.1°C točno) ni lih mačji kašelj in da to kar nekaj vzameš in bo delalo
- Marko73
- Strokovnjak

- Prispevkov: 198
- Pridružen: 21.9.2006 14:58
Re: Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
0.1°C ne rabiš niti ne boš nikjer imel točnosti bližje kot kvečjemu 1°C, OPamp pa tudi ne rabi bit superduper laboratorijski. Karkoli pride pod roko je skoraj dobro, zaželjen je kvečjemu rail-to-rail.
Obstaja tudi kaj "lepšega", a ni onewire dallas, recimo LM35 prečekiraj...
Če te pa "žuli" za kak S7-200 s kupom razširitev za četrt cene mi pa piši na ZS. Je pa res da tudi ta nima direkt priklopa na sondo, pa dodatno rabiš še kaj za na mrežo povezat...
Obstaja tudi kaj "lepšega", a ni onewire dallas, recimo LM35 prečekiraj...
Če te pa "žuli" za kak S7-200 s kupom razširitev za četrt cene mi pa piši na ZS. Je pa res da tudi ta nima direkt priklopa na sondo, pa dodatno rabiš še kaj za na mrežo povezat...
- Zaspanc
- Strokovnjak

- Prispevkov: 616
- Pridružen: 13.12.2006 8:51
Re: Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
http://web.cecs.pdx.edu/~eas199/B/howto ... rduino.pdf
Za PT100 na arduino:
http://electronics.stackexchange.com/qu ... ure-sensor
Preko MAX21865, MAX31865
http://www.ebay.com/itm/MAX31865-RTD-to ... 1151010587
mogoče če uporabiš kakšen senzor preko i2c? (edino ne vem v kakšnih izvedbah se jih da dobiti)...
Za PT100 na arduino:
http://electronics.stackexchange.com/qu ... ure-sensor
Preko MAX21865, MAX31865
http://www.ebay.com/itm/MAX31865-RTD-to ... 1151010587
mogoče če uporabiš kakšen senzor preko i2c? (edino ne vem v kakšnih izvedbah se jih da dobiti)...
- peterv6i
- Sodelavec

- Prispevkov: 64
- Pridružen: 28.10.2009 22:28
Re: Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
Tole so komponente, ki so razvite za takšen namen:
http://www.cybrotech.co.uk/index.php?la ... =cat&id=50
Dobite jih lahko pri meni.
takole zgleda pa nadzor na telefonu
http://www.cybrotech.co.uk/index.php?la ... =cat&id=50
Dobite jih lahko pri meni.
takole zgleda pa nadzor na telefonu
- Priponke
-
- 2014-12-12 11.37.33.png (76.88 KiB) Videno 10819 krat
Zadnjič spremenil jerjur, dne 19.12.2014 19:14, skupaj popravljeno 1 krat.
Avtomatika je zakon
- jerjur
- Strokovnjak

- Prispevkov: 290
- Pridružen: 3.5.2010 15:43
Re: Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
ManiaC napisal/-a:Če se ne motim je tale cca 150€. Ima pa 6 analognih vhodov.
http://www.schneider-electric.com/produ ... lio-logic/
software je zastonj, kabel pa je treba najbrž kupit.
S tem ne moreš v kotlovnici nič pametnega naredit
Avtomatika je zakon
- jerjur
- Strokovnjak

- Prispevkov: 290
- Pridružen: 3.5.2010 15:43
Re: Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
peterv6i napisal/-a:http://web.cecs.pdx.edu/~eas199/B/howto/thermistorArduino/thermistorArduino.pdf
Za PT100 na arduino:
http://electronics.stackexchange.com/qu ... ure-sensor
Preko MAX21865, MAX31865
http://www.ebay.com/itm/MAX31865-RTD-to ... 1151010587
mogoče če uporabiš kakšen senzor preko i2c? (edino ne vem v kakšnih izvedbah se jih da dobiti)...
1.Link: Uporabiš termistor, to je nelinearni element. Pozabli so ti napisat, da rabiš še zelo precizen upor in precizno referenčno napetost, zraven pa še nizkopasovni filter.
2. Link: Preberi komentarje, valda tisto ne dela sploh. Priporočljiv tok skozi senzor se giblje nekje okoli 100-200 mikro amperov, v slabših različicah max. 1mA.
En odgovor vsebuje tudi link z tistimi op-ampi
http://electronics.stackexchange.com/qu ... an-arduino
3. To bi zanalo leopo delovat, če želiš vztrajat pri arduinotu, edino ne vidim vhodnega filtra proti motnjam. Obstaja tudi dvo kanalni, takšen kot ga rabiš ti.
Obstaja še ta plošča:
http://www.protovoltaics.com/arduino-rtd-shield/
Ta nima vhodnega filtra, tako da ti odsvetujem.
Imaš še DS18S20 one- wire, če rabiš temp območje -10 do 85 s 0,5C točnostjo
- Marko73
- Strokovnjak

- Prispevkov: 198
- Pridružen: 21.9.2006 14:58
Re: Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
Pozdravljeni, ce je vprasanje se aktualno mi odgovori. sam imam doma izdelano vezje (samogradnja) za nadzor tč, sicer v izvedbi z pic mikrokontrolerjem, ampak neke hardverske razlike z arduinom ni. zadeva deluje brezhibno, cena celotnega sistema ne presega 50 evrov. izvedeno z povezavo pc...rs komunikacija. nadzoruje temp 3x, tlak 1x.
delo, vztrajnost, sreča je pot do uspeha 
- Zvedav
- Novinec

- Prispevkov: 13
- Pridružen: 29.3.2008 8:48
Re: Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
Moram odgovoriti, da na šoli niso pokazali pretiranega interesa tako, da sem to zadevo opustil.. dobil sem še nekaj zasebnih sporočil če se to da narediti z arduinotom...
seveda se da...
No sedaj sem prešaltal na drugo stvar in sicer po vzorcu (http://www.instructables.com/id/Arduino ... /?ALLSTEPS) sem naredil svojo različico za branje podtlaka na kolektorju uplinjačev ter prikaz na telefonu (android)..

seveda se da...
No sedaj sem prešaltal na drugo stvar in sicer po vzorcu (http://www.instructables.com/id/Arduino ... /?ALLSTEPS) sem naredil svojo različico za branje podtlaka na kolektorju uplinjačev ter prikaz na telefonu (android)..