STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dimenzioniranje trama

Dimenzioniranje trama

Konstruiranje naprav, strojev, prenosi, gonila...

Moderator: -M-

Re: Dimenzioniranje trama

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.10.2015 5:22

lokacija je medvedje brdo,
Sem prav videl, da je to okrog 700 m nmv? Bo kar krepko snega (okrog 400 kg/m2).

Risal si z nagibom okrog 24 stopinj, praviš, da je 30?

Na debel palec bi rekel da bo špirovec 16 x 26 cm.

Ali nimaš PZI? Morda delaš spremembo na lastno pest?
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Dimenzioniranje trama

OdgovorNapisal/-a runocar » 19.10.2015 9:06

700m n.m. - sneg 2.0kN/m2, opečna streha, e=0.8, les C24 (klasa II), ustrezajo špirovci 14/23cm (14/24), merodajni kriterij je poves. Za samo nosilnost bi ustrezali že 12/20cm.

les C30 (klasa I),
kriterij nosilnosti - zadostuje 12/18cm
kriterij povesa - 14/22cm

LP Runočar
runocar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34

Re: Dimenzioniranje trama

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.10.2015 9:46

700m n.m. - sneg 2.0kN/m2,
Od kod pa ta podatek?
Po ARSO iz leta 2002 je to v področju B ali C (še ne vem točno) in je na 700 mnv 50 letni sneg 3,2 do 5,5 kN/m2.Bojim se, da bo večja številka.

Potrebna bosta oba (napetost in deformacija) kriterija za dimenzioniranje. Vidim, da bo na ostrešje pritrjen strop iz gips plošč. Da ne bodo ob velikem upogibu špirovcev gips plošče pokale?
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Dimenzioniranje trama

OdgovorNapisal/-a Otter » 19.10.2015 9:48

Ali je področje lesenih struktur tudi regulirano tako, kot so na primer jeklene konstrukcije z EN1090? Lesene stavbe so v zadnjem času precej popularne in gredo vse višje.
Otter
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 42
Pridružen: 5.6.2012 17:34

Re: Dimenzioniranje trama

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.10.2015 10:43

Ali je področje lesenih struktur tudi regulirano tako, kot so na primer jeklene konstrukcije z EN1090?
Ne vem povedati, s katerimi predpisi. Je pa računsko trdnost konstrukcije zgradbe treba dokazati že po zakonu o gradnji objektov, ne glede na uporabljeni materjal.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Dimenzioniranje trama

OdgovorNapisal/-a runocar » 19.10.2015 12:16

Se opravičujem.
Res je, kot pravi g. Žerjavar, da območje spada pod A3. Pri 700 m.n.m tako znaša računska obtežba snega sk=3.72kN/m2 (na tleh!) in qs=2.98kN/m2 (na strehi - tlorisna projekcija)

torej bolj pravilno:
les C24 (klasa II),
kriterij nosilnosti - zadostuje 16/20cm
kriterij povesa - 16/24cm

LP Runočar
runocar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34

Re: Dimenzioniranje trama

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.10.2015 12:43

@: runocar:
- Ali k max snegu ni treba dodajati še max vetra?
- Ali pri deformaciji zadošča pogoj povesa L / 200? Jaz bi ga glede na oblaganje z gipsom malce dvignil, vsaj na 250.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Dimenzioniranje trama

OdgovorNapisal/-a runocar » 19.10.2015 13:01

Veter se načeloma doda, vendar je njegov vpliv majhen, predvsem zaradi majhne verjetnosti hkratnega delovanja z max. obtežbo snega. Prav tako je vpliv sile vetra majhen pri veliki snežni obtežbi.
Kar se nosilnosti tiče in korektne uporabe Evrodkoda pa itak zaradi faktorja kmod veter skoraj v večini primerov ostrešij odpade.
Glede povesov pri lesu je običajno tako, da morajo biti trentuni (začetni) povesi nekje v mejah max. L/300, končni povesi (upoštevanje lezenja lesa) pa max. L/250.
runocar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34

Re: Dimenzioniranje trama

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.10.2015 14:21

morajo biti trentuni (začetni) povesi nekje v mejah max. L/300,
Če nisem kje kiksnil, bi špirovec 16 x 24 iz C24 imel poves 560 / 300 = 1,8 cm pri obremenitvi pravokotno na smer le 1,9 kN/m, kar je pri razmaku 80 cm 2,4 kN/m2. Glede na naklon strehe 30 st je to 2,7 kN/m2 pravokotno na tla. Teže kritine lat in špirovcev nimaš zajetih?
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Dimenzioniranje trama

OdgovorNapisal/-a runocar » 20.10.2015 7:57

Špirovec 16/24cm iz C24 (E=1100kN/cm2) ima poves 1,86cm (560/300) pri 3,02kN/m1, pravokotno na špirovec.
Pri špirovcih na medsebojni razdalji 0,8m, 30°, za zgoraj določen pomik, znaša vertikalna obtežba pravokotno na tla 5.03kN/m2.
runocar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34

Re: Dimenzioniranje trama

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.10.2015 8:37

iz C24 (E=1100kN/cm2)
Jaz imam podatek, da je E = 710 kN/cm2, velja za uporabne obremenitve (do dopustne napetosti). Dopuščam možnost, da si napačno razlagam oznako E (0,05)
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Dimenzioniranje trama

OdgovorNapisal/-a runocar » 20.10.2015 10:35

E=710kN/cm2 je karakteristična vrednost določena pri 5% fraktili. Pri računu povesov se vedno uporablja povprečna vrednost modula elastičnosti. Za les C24 E0,mean=1100kN/cm2
runocar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 507
Pridružen: 7.3.2008 17:34

Re: Dimenzioniranje trama

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.10.2015 10:42

@: runocar: Najlepša hvala za pojasnilo. Se bom korigiral.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Dimenzioniranje trama

OdgovorNapisal/-a kose19 » 3.12.2023 22:45

Dec. 2023
Da malo obudim temo. Na poslopju bi rad naredil strop iz tramov, dolžine 8m, približno na sredini je še železobetonski nosilec širine 50cm in višine 16cm na katerem so škarje za streho. Širina prostora je 4,95m s tem da bi tramovi ležali na vencu še 20cm na vsako stran.
Z obeh strani bi obložil z folcanimi deskami cca 2cm debeline, vmes izolacija. Prostor pod streho bi bil bolj ali manj prazen zaradi nerodnega dostopa po lojtri.

Bi bili dovolj tramovi 16x14cm enake višine kot je AB nosilec? Na kaki razdalj oz koliko tramov?
kose19
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 50
Pridružen: 30.8.2021 20:09

Re: Dimenzioniranje trama

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.12.2023 6:38

kose19 napisal/-a: bi rad naredil strop iz tramov, dolžine 8m, približno na sredini je še železobetonski nosilec širine 50cm in višine 16cm na katerem so škarje za streho.

Predvidevam, da je bil AB nosilec narejen izključno za namen podpiranja ostrešja. Ali bo primeren za dodatno obremenitev teže stropa in še človek ali dva?
- Max sneg (občina, nmv)?
- Namen uporabe prostora pod stropniki?
- skica tloris, da se vidi vsa dolžina nosilca, položaj podpor ostrešja in nasloni nosilca na nosilne zidove.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

PrejšnjaNaslednja

Vrni se na Konstruiranje in mehanika

Kdo je na strani