OdgovorNapisal/-a rdeca strela » 26.1.2016 10:38

Imam talno gretje v kopalnici in hodniku, položene so bakrene cevi kot je videti na slikah (položen v spiralo) Hiša je bila delana 2002, in nisem bil poleg ker sem jo kupil.
Kurim na pelete.
Problem je ker -se firšt vklopi ko je voda v kotlu na manj kot je nastavljena temp. na firšt-u.
se pravi firšt imam nastavljen na okoli 55stopinj, voda v kotlu je max.65-minimalno pa 50. Ko pade voda pod 50 (če vklopim radiatorje prek termostata) požene druga pumpa(za talno) tudi vodo v talno.
Kako je to mogoče nimam pojma, mi lahko kdo razloži potek, oziroma kako bi si naj izvajalec zamislil to??
Talno imam za vklop pumpe na eno tipko (1-vklop, 2-izklop) in z tem prižigam in ugašam pumpo za talno.
Ali je mogoče firšt pokvarjen in ga treba zamenjat ali očistit?
Ni mi jasno zakaj bi naj imel firšt nastavljen na cca40 stopinj celzija (kar je priporočljivo za talno gretje), če pa mi sploh pri tej tem. ne spusti čez vode, ker je prevroča v kotlu?

Tukaj je slika mešalnega ventila tip: TM-200
Slika

Tukaj je obkrožena črpalka za talno gretje, katero vklopim z tipko.
Leva je posebej za centralno ogrevanje (radiatorji)
Slika
rdeca strela
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 5
Pridružen: 23.10.2014 7:59

Re: Talno gretje-centralno ogrevanje

OdgovorNapisal/-a vili » 26.1.2016 23:32

dobi tega, ki je delal to ogrevanje in naj ti izriše hidravlično shemo, ja ti mojstri, saj zanjo, ampak dokumentacija, ki bi morala biti sestavni del k projektu hiše, ja ta je tudi pomemben, ta je bolj tako tako..., ali je sploh ni???, oziroma se med gradnjo spreminja, ja zdaj te pa jeb..e, dobi shemo in nič drugega ali pa nekoga, ki ve kako mora stvar delovati... :o

no na splošno, ja vsaka sprememba je jasna samo tisti dan, samo po mesecu, letu, desetletju,... potem vsi pozabijo, zato je potreben zapis!!! :evil:
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7416
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Talno gretje-centralno ogrevanje

OdgovorNapisal/-a matjaz_76 » 27.1.2016 9:52

preklopni ventil od firšta ne tesni 100%
matjaz_76
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 48
Pridružen: 3.8.2006 11:56

Re: Talno gretje-centralno ogrevanje

OdgovorNapisal/-a rdeca strela » 27.1.2016 10:27

matjaz_76 napisal/-a:preklopni ventil od firšta ne tesni 100%

To pomeni:??
-Da ga treba zamenjati
-Ali se da kako očistiti??

hvala. :)
rdeca strela
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 5
Pridružen: 23.10.2014 7:59

Re: Talno gretje-centralno ogrevanje

OdgovorNapisal/-a borisk » 28.1.2016 6:56

takšen je po dizajnu
borisk
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 1259
Pridružen: 15.12.2003 19:06

Re: Talno gretje-centralno ogrevanje

OdgovorNapisal/-a SAJKO » 28.1.2016 15:59

Tale tvoj opis mi ni čist jasen. Mešalni ventil se odpira zvezno,da ohranja nastavljeno temperaturo zanke-meša ustrezendel vroče vode med vodo v zanki talnega. Lahko,da je sploh narobe vgrajen. Lahko pa da je pumpa za talno narobe zvezana,da se vklopi,ko bi se morala izklopit.
SAJKO
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 1031
Pridružen: 12.1.2006 10:34

Re: Talno gretje-centralno ogrevanje

OdgovorNapisal/-a jerjur » 29.1.2016 21:14

Glede na tvoj opis in tisti dve sliki ti nimam kaj pametnega povedat.
Najprej se vprašaj če je lani to delalo. če je, je kriva okvara in je vezava pravilna.
če ne,
potem nariši hidravlično shemo. (namesto cevi riši črte na mesto črpalk in ventilov pa riši kroge in kvadrate) saj je v tem forumu polno primerov.
Če ne moreš nič od tega pa pokliči strokovnjaka.

l.p.
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

Re: Talno gretje-centralno ogrevanje

OdgovorNapisal/-a vili » 29.1.2016 21:52

o shemi smo malo zgoraj že pisali, ampak???...
to bi moral imeti v projektu hiše ali ne...???
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7416
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Talno gretje-centralno ogrevanje

OdgovorNapisal/-a jerjur » 30.1.2016 16:35

vili napisal/-a:o shemi smo malo zgoraj že pisali, ampak???...
to bi moral imeti v projektu hiše ali ne...???


V svetu ni vedno vse idealno
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

Re: Talno gretje-centralno ogrevanje

OdgovorNapisal/-a vili » 30.1.2016 17:05

no velja pa tudi ta:
pusti pri miru, nič ne šraufaj,
če se je samo pokvarilo, se bo tudi samo popravilo... :o ....
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7416
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Talno gretje-centralno ogrevanje

OdgovorNapisal/-a rdeca strela » 10.2.2016 20:55

prilagam še eno skico iz kurilnice za lažjo predstavo.

Slika
rdeca strela
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 5
Pridružen: 23.10.2014 7:59

Re: Talno gretje-centralno ogrevanje

OdgovorNapisal/-a jerjur » 11.2.2016 8:18

črpalka je na napačnem mestu.
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

Re: Talno gretje-centralno ogrevanje

OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.2.2016 13:56

TM-200 je namenjen za mešanje tople in hladne vode, na izhodu je nastavljena maks. temp vode za npr. talno ogrevanje.
Poglej shemo na tej strani.
http://www.first.si/en/p_honeywell/term ... til-tm200/
Na tvoji shemi ventil pripre vročo vodo in meša s povratno, kar zmanjša vtok povratne vode v peč. Črpalka nima vode kam potisniti, v ogrevalnem delu (talno) pa voda minimalno kroži. Ko pa pade temp. vode v peči, pa ventil spet spušča več vode iz peči in s tem večji pretok v ogrevalnem delu.
fikus_
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 2461
Pridružen: 25.4.2005 6:07

Re: Talno gretje-centralno ogrevanje

OdgovorNapisal/-a rdeca strela » 15.2.2016 13:13

Da zaključim zgodbo.
Danes smo premestili mešalni ventil in ga dali pred črpalko.
Sedaj zadeva dela tako kot mora.
Hvala vsem za pomoč.
l.p