STROJNISTVO.com • Poglej temo - Samogradnja toplotne črpalke

Samogradnja toplotne črpalke

Energetski procesi in postrojenja, njihovo upravljanje...

Moderator: -M-

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a brezlj » 5.5.2016 12:17

A se splača samogradnja TČ zrak voda? Cenovno mislim.
Poslal sem povpraševanje za TČ zrak voda k temu ponudniku http://www.instalacije-strus.si/toplotna-crpalka-zrak-voda, sedaj čakam odgovor in bi si potem malo preračunal, kaj je boljše.

Po mojem mnenju je vseeno samogradnja dražja, če še svoj čas zraven šteješ.
Ne vem, to je moje osebno mnenje, lahko da se motim.
brezlj
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 12
Pridružen: 20.10.2010 15:14

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a fogl » 5.5.2016 19:07

Ne vem kdo je izumil, da če delaš v samogradnji, da šteješ zraven še svoj čas... Kolk si si pa zaračunal za delo, da se ti ne splača?
Lep pozdrav,
Klemen
fogl
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 809
Pridružen: 2.11.2003 19:30

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a snake » 8.5.2016 8:42

Se popolnoma strinjam s "fogl-om" (to delamo s hobija, samopreizkušanja... največkrat ne za denar)!

Bolj se mi postavlja vprašanje koliko ima nekdo izkušenj s posameznimi fazami, komponentami in celoto. Drugače povedano, koliko je potrebno dodatno plačati za napake, ki jih storiš v fazi "razvoja", ki pa ni vedno gladek in enostaven. Ni vse vedno tako enostavno izdelati, kot pa piše na "papirju" in še kje!

Poskusite pa boste videli (če nimate nekaj znaja, izkušenj, potrpljenja, dostop do ugodnih cen komponent..., potem razmislite preden se podate v to avanturo).
To je moj pogled, ni pa nujno, da je dober!
Snake (vas opazuje)! ;-)
snake
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 76
Pridružen: 7.1.2009 19:47

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a sassapo » 23.5.2016 13:47

Samogradnja se vsekakor izplača, če se lotiš izdelave visokokakovostne naprave, kjer so cene tovarniških TČ kar precej v nebo. Za zelo kvalitetne komponente boš odštel okoli 4k€, kar je še vedno več kot polovico ceneje od primerljivega tovarniškega izdelka. Seveda porabljenega časa ne smeš računat, pa tudi ohišje še ni narejeno :wink:
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a skopušnik » 25.5.2016 22:48

Pozdravljeni.
Zanima me, kje ugodno kupiti toplotni izmenjevalec? Rad bi predelal klimo Fujitsu Nordic 12 (5,6kw max), da ogreva radiatorski krog. Če prav razumem, za to moč rabim nekje 2m2 površine. Malo iščem po netu, pa so cene kar zasoljene (samo do 30 barov).
http://www.ebay.pl/itm/Plate-heat-excha ... cgPCc8q3Dg
skopušnik
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 14
Pridružen: 17.4.2013 17:47

Re:

OdgovorNapisal/-a skopušnik » 26.5.2016 8:34

milanjezernik napisal/-a:Pzdravljeni!

Slika



Kako se reče tem priključkom, ki omogočajo tesnenje med bakreno cevjo in jekleno steno?
Nikjer jih ne najdem, kdo jih prodaja?
skopušnik
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 14
Pridružen: 17.4.2013 17:47

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a sassapo » 26.5.2016 8:46

skopušnik napisal/-a:Pozdravljeni.
Zanima me, kje ugodno kupiti toplotni izmenjevalec? Rad bi predelal klimo Fujitsu Nordic 12 (5,6kw max), da ogreva radiatorski krog. Če prav razumem, za to moč rabim nekje 2m2 površine. Malo iščem po netu, pa so cene kar zasoljene (samo do 30 barov).
http://www.ebay.pl/itm/Plate-heat-excha ... cgPCc8q3Dg



Imam namenskega plin - voda SWEP B25thx241p-sc-s če te zanima me kontaktiraj
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a skopušnik » 7.6.2016 14:18

Dobil sem toshibino klimo v okvari za eksperimentiranje. Je v okvari.
http://www.totaline.com.tr/pdf/37/RAS%2 ... 0NKV-E.pdf

Na vezju so eksplodirali Power/Fast switching tranzistorji. Na njih je oznaka 20J321 5A. Service manual stran 21.
So tile primerni: http://www.ebay.de/itm/N-A-20J321-TO-220-/321553424634
oz kje se dobi nadomestne?

Vzrok odpovedi switchev je lahko okvarjen kompresor oz. motor.
Kompresor ima na nalepki oznako DA130A1F-24F,140V, navodilih pa je omenjen kompresor DA
89X1F-23F str.76 kjer so tudi napisane omhske vrednosti med fazami. Torej če so medfazne vrednosti za navitja v mejah, naj bi bil sam motor v redu? Za kompresor v klimi nisem dobil podatkov.http://www.toshiba-aircon.co.uk/assets/ ... _11_5c.pdf
polja na strani 26 so prazna.

Kako bi sprobal sam motor brez inverterskega vezja?



še malo fotk

https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
skopušnik
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 14
Pridružen: 17.4.2013 17:47

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a sassapo » 10.6.2016 10:44

Vsak faza svojo dušilko! Toliko, da vidiš ali je je ok. bodo dobre tudi tiste od javne razsvetljave moči vsaj 250w
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a skopušnik » 27.7.2016 9:51

Da napišem kako zadeva ne napreduje. Zamenjal sem Power/Fast switching tranzistorje, vklopim klimo, ventilator se zavrti, naslednji bi se moral vklopit kompresor, namesto tega poči. Seveda zopet je razneslo enega od tranzistorjev.

Imam možnost dobiti 400W dušilke, bodo v redu za probo. Se da z njimi trajno poganjati kompresor (vem, ne bo se dalo regulirati obratov, za eksperimentiranje bo pa v redu)?

No če se kompresor ne zavrti, gre v razrez, da vidim kje se je zaskočil.



Aha, z dušilkami se motor lahko zavrti v obe smeri.
https://www.youtube.com/watch?v=ZAY5JInyHXY
skopušnik
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 14
Pridružen: 17.4.2013 17:47

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a skopušnik » 10.8.2016 10:20

Dobil sem tri dušilke po 400W. Delujoče.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing

Zvezal sem vsako na svojo fazo brez ničle. Torej faza v dušilko, iz nje pa na motor (na fotki modri žici).
Medfazno napetost za dušilkami pokaže nekje 400V, med fazo in ničlo pa 230V.
Motor ima med navitji (vseh treh) upornost točno 0.9 ohma, po navodilih pa naj bi imel 0.59 ohma.

Ko priklopim motor, ta samo brni in se ne premakne. Bi moral uporabiti drugačno vezavo?
skopušnik
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 14
Pridružen: 17.4.2013 17:47

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a jerjur » 10.8.2016 13:15

Namesto dušilk uporabi 60W klasične žarnice z žarilno nitko. lahko halogenke.
Veži enako kot dušilke. Po vklopu meriš padec napetosti na žarnicah. Če je padec enak je z motorjem vse uredu.
Avtomatika je zakon
jerjur
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a skopušnik » 11.8.2016 12:39

Motor v kompresorju je 3 fazni, 4 polni, BLDC. 140V 120Hz
In če povzamem ta video https://www.youtube.com/watch?v=80DKO7m4d7Y
se takšen motor ne more zavrteti sam od sebe (priklopljen na 3 fazno napetost), zaradi trajnih magnetov in prehitro spreminjajočega se magnetnega polja.
Lahko bi se zavrtel, če bi odstranil magnete in dodal kratkostično kletko in s tem dobil asinhronski motor.
Oziroma je potrebno rotor mehansko zavrteti, da se sinhronizira z rotirajočim magnetnim poljem.

Ali imate drugačno izkušnjo?

Bom poskusil še z žarnicami, da preverim padec napetosti (vrtenje verjetno ni bilo mišljeno?).
Da vidim, kje se bo prej pokadilo :D .
skopušnik
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 14
Pridružen: 17.4.2013 17:47

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a skopušnik » 7.9.2016 12:45

Sem pomeril, tako da sem vezal na vsako fazo zaporedno 60W žarnico z žarilno nitko.
Medfazne napetosti so:

Black, Red, White....
B-R = 1,35V
B-W = 1,28V
R-W = 0,88V

Vrednosti so enake, tudi če zarotiram žarnice za 120 stopinj, ali zamenjam dovodne žice.

Torej, sklepam, da je prišlo na navitjih motorja do preboja tuljav oz. izolacije med navitji??

Klima je sicer hladila sobo s serverji, neprestano vklopljena 9let in 11 mesecev.
skopušnik
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 14
Pridružen: 17.4.2013 17:47

Re: Samogradnja toplotne črpalke

OdgovorNapisal/-a skopušnik » 7.9.2016 15:16

Ali se splača kupiti tale set? Kvaliteta? V bistvu me zanima, če zadeva sploh deluje?
Mislim zvakumirati dve do tri manjše klime in predelati na gretje radiatorjev. Skratka hobi program.

http://www.ebay.it/itm/3S-POMPA-VUOTO-4 ... SwvgdW6ToZ
skopušnik
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 14
Pridružen: 17.4.2013 17:47