OdgovorNapisal/-a hafo » 4.10.2017 18:20

Danes sem opazil lužo pri raztezni posodi bojlerja sanitarne vode.
Raztezna posoda (12l) je kot kaže polna vode, ker ne doni ko potolčeš po njej.
Ali jo lahko zamenjam sam?
Kaj moram paziti pri zamenjavi?
Postopek?
Hvala!
hafo
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 9
Pridružen: 17.2.2017 11:08

Re: Zamenjava raztezne posode sanitarne vode

OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.10.2017 19:53

Imaš kakšen manometer namontiran, ravni preveril spreminjanje tlaka? Tako bi hitro videl, kaj je z raztezno.
Načeloma lahko sam menjas , če pa še nisi delal kaj podobnega, ti pa priporoča mojstra. Sicer ni ravno ok, ampak nekateri imajo pred raztezno ventil, in ni potrebno spuščati vode iz sistema, je pa menjava enostavnejša.
fikus_
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 2434
Pridružen: 25.4.2005 6:07

Re: Zamenjava raztezne posode sanitarne vode

OdgovorNapisal/-a hafo » 4.10.2017 20:00

Pri raztezni posodi bojlerja nimam nobenega manometra.
Mislim narediti tako:
- zapreti ventile za vodo
- izpustiti vodo iz pip/sistema
- zamenjava raztezne posode z novo

Na kakšen pritisk moram potem napolnit posodo?
Na posodi piše 2,5 bara.
hafo
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 9
Pridružen: 17.2.2017 11:08

Re: Zamenjava raztezne posode sanitarne vode

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.10.2017 20:51

hafo napisal/-a:Na kakšen pritisk moram potem napolnit posodo?
Na posodi piše 2,5 bara.
Bojim se, da si kupil posodo za centralno kurjavo in ne za bojler.
Pri bojlerju se raztezna polni z plinom na tlak, kot je nazivni v vodovodnem sistemu. Možno, da je posoda že polnjena s plinom na 2,5 bar, vendar je to običajno premalo. Ne pozabi, da lahko pritisk vode naraste tudi do 8 bar - to mora posoda vzdržati.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Zamenjava raztezne posode sanitarne vode

OdgovorNapisal/-a hafo » 4.10.2017 20:58

Na koliko jo moram napolniti?
Na njej piše daj max tlak 10 bar
hafo
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 9
Pridružen: 17.2.2017 11:08

Re: Zamenjava raztezne posode sanitarne vode

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.10.2017 6:05

hafo napisal/-a:Na koliko jo moram napolniti?
Plin polniti na nazivni tlak vodovoda v tvojem stanovanju. Če ne veš, vprašaj dobavitelja vode (komunalno podjetje), ali pa izmeri zgodaj zjutraj, predno se začne masovna potrošnja vode. Morda imaš v hiši tudi reducirni ventil pritiska?
V hribovitem predelu ima vsaka hiša drugačen pritisk. V 4. nadstropju je pritisk za 1,2 bar manj kot v pritličju.
Na njej piše daj max tlak 10 bar
To je v redu za bojler.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva