OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 18.5.2018 18:16

Pozdravljeni

5 litrski kanister bi rad spremenil v neke vrste rezervoar. V ta kanister električna črpalka črpa olje. Iz tega kanistra črpa olje porabnik. Ta kanister mora biti vmes, ne vem zakaj, ampak tako mora bit.

Kako najceneje in preprosteje rešiti polnjenje tega kanistra. Če bi to reševal s stikalom, ki vklaplja/izklaplja glede na nivo s plovcem, bi se prepogost to dogajalo - vklop/izklop.

Rabil bi nekaj, kar bi izklopilo črpalko, ko bi kanister bil poln in vklopičo črpalko šele, ko bi kanister bil skoraj čisto prazen.

Eventuelno bi prišel v poštev tudi mehansko plavajoči ventil, ta pa bi lahko spuščal/zapiral ob nenehni spremembi nivoja olja. A takega malega, priključki nekje 6-8mm in da bi šel v ta 5l kanister ali lahko bi naredil kovinski rezervoar velikosti kanistra 5l. (prostorska omejitev)

Prosim za nasvete. Povdarek pa je čim cenejša izvedba. cca pod 50€

Hvala
BUCONOVA
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 86
Pridružen: 27.7.2015 15:14

Re: polno/prazno

OdgovorNapisal/-a igorb » 19.5.2018 13:36

vzemi plavajoče stikalo potopne črpalke.
igorb
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19

Re: polno/prazno

OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 19.5.2018 19:06

prevelik
BUCONOVA
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 86
Pridružen: 27.7.2015 15:14

Re: polno/prazno

OdgovorNapisal/-a fikus_ » 20.5.2018 8:08

Išči magnetna nivojska stikala. Npr.
http://www.sensor.si/partnerji/kobold/k ... a-stikala/
fikus_
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 2459
Pridružen: 25.4.2005 6:07

Re: polno/prazno

OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 20.5.2018 8:46

fikus_ napisal/-a:Išči magnetna nivojska stikala. Npr.
http://www.sensor.si/partnerji/kobold/k ... a-stikala/


na to sem že naletel med iskanjem, na pogled mi seveda deluje, da vklopi na nižji in vklopi na višji točki oz. nivoju tekočine. Če prav razumem, to bi delovalo, kot jaz iščem, se pravi, da primerna dolžina tega stikala v 5l kasnistru recimo izklopi ko je v kanistru 4l tekočine in ga vklopi šele, ko je v kanistru le še recimo 1l tekočine?

Kar želim doseči je le, da s pomočjo takšnega stikala onemogočim, da bi ob malem nihanju, predvsem pa klopunsanju navadno stikalo nonstop vklapljalo in izklapljalo črpalko, kar ni v redu, zato iščem stikalo, ki bo za dlje časa vklopil in tudi za dlje časa vklopil črpalko.

. . . . . ... . .. . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . < NI OK!

______ ______ ______ ______ ______ < OK! ;)

pike/črte in presledki kažejo delovanje stikala

Je to magnetno stikalo ravno to?

Hvala fikus_
BUCONOVA
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 86
Pridružen: 27.7.2015 15:14

Re: polno/prazno

OdgovorNapisal/-a jan72 » 20.5.2018 8:55

Zdravo, vgradiš dve taki stikali in sicer zgornja za vklop in spodnja za izklop črpanja. Diferenco pa nastaviš po želji oziroma po potrebi. Lp Janez
jan
jan72
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 73
Pridružen: 16.9.2008 19:53

Re: polno/prazno

OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 20.5.2018 10:00

jan72 napisal/-a:Zdravo, vgradiš dve taki stikali in sicer zgornja za vklop in spodnja za izklop črpanja. Diferenco pa nastaviš po želji oziroma po potrebi. Lp Janez


torej rabim elektroniko/krmilnik vmes v tvoji opciji?

če prav razumem magnetno nivojsko stikalo z več plovci, da eno stikalo opravi delo dveh stikal. rabim prek releja, ker ima ta zelo male tokove, jaz pa rabim v avtu 12v in so večji tokovi, no, rele reši to ;)
BUCONOVA
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 86
Pridružen: 27.7.2015 15:14

Re: polno/prazno

OdgovorNapisal/-a jan72 » 20.5.2018 15:10

Slika za vezavo. Zelo preprosto. Lp Janez
Priponke
olje.png
vezava
olje.png (17.51 KiB) Videno 7493 krat
jan
jan72
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 73
Pridružen: 16.9.2008 19:53

Re: polno/prazno

OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 20.5.2018 16:17

Hvala Janez.

Stikalo bi dal tole?
Slika

ali kaj drugega?

Konkretno kak rele mora biti? Ne moči, temvečkolk pinski?, Je navadn od meglenk OK, al kak bl specifičen z več kontakti?

Hvala
BUCONOVA
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 86
Pridružen: 27.7.2015 15:14

Re: polno/prazno

OdgovorNapisal/-a jan72 » 20.5.2018 19:24

Stikalo je to v redu, poglej le maksimalen tok kontaktov, če je 0,5A je OK. Rele pa mora biti z dvema paroma kontaktov in za dovolj močan tok črpalke. Lahko pa vgradiš tudi dva releja za meglenke, ki jima priklopiš tuljave (špule) sporedno. Lp Janez
jan
jan72
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 73
Pridružen: 16.9.2008 19:53

Re: polno/prazno

OdgovorNapisal/-a vili » 20.5.2018 20:11

malo gledam shemo, a nebi moralo biti spodnje stikalo pod stalno napetostjo, gornje pa je napajano preko releja... in se odpre, ko je gornji nivo, spodnje stikalo je odprto, ko se nivo v rezervoarju dvigne..., ko nivo odpre gornje stikalo se motor ustavi, nivo zopet pade, najprej zapre gornje stikalo, motor se zažene, ko vivo zapre dolnje stikalo...
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7416
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: polno/prazno

OdgovorNapisal/-a BUCONOVA » 20.5.2018 20:53

Ja men shema itak ni nč jasna. To bi mogu štromar razložit. oz. kr zvezat. Zgornje stikalo mora izklopit motor pumpe ja in ko nivo pade do spodnjega zopet vklopi in ga zgornji ponovno izklopi, ko se napolne itd. ;)

A kako to spelat, mi po logiki to ne gre skos, razen če s pomočjo posebnega releja to lahko zvežeš, nimam pojma.
BUCONOVA
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 86
Pridružen: 27.7.2015 15:14

Re: polno/prazno

OdgovorNapisal/-a vili » 20.5.2018 21:25

na shemi mora zamenjat samo napisa stikalo zgoraj, stikalo spodaj, manjka pa še eno stikalo za vklop - izklop spodnjega stikala...

saltplan.JPG
saltplan.JPG (49.64 KiB) Videno 7405 krat


mislim, da bi tako delalo...???....

- rezervoar poln, obe končni stikali odprti, motor miruje
- nivo pada, gornje stikalo se zapre, spodnje stikalo odprto
- nivo še pade in zapre spodnje stikalo, zažene motor
- nivo raste opre spodnje stikalo, motor še vedno dela, gornje stikalo je zaprto
- poln rezervoar, odpre gornje stikalo, motor se ustavi, in tako se ponavlja....