- Če je radiator zgoraj po vsej dolžini enakomerno topel, spodaj pa hladen, je vzrok premajhen pretok vode (priprt ventil, zamašek v cevi, …)janza napisal/-a: je ta bojler začel puščati vodo in zato je bil zamenjan z novim enake prostornine. ... medtem ko sta v drugi veji dva, ki pa sta topla le na vrhu- drugi oz. zadnji v tej veji je spodaj pravzaprav čisto mrzel.


Ali ogrevaš bojler z toplo vodo iz centralne kurjave? Če da, povej, kje je to priključeno - morda na cevi, ki gresta do problematičnih radiatorjev (z varjenjem zmanjšan presek) - morda skica dela sheme?in zato je bil zamenjan z novim enake prostornine.
Lahko si vzameš kak teden igre z odtočnimi ventili. Na vseh radiatorjih odpri vtočne ventile do konca, ter pripiraj odtočne ventile, da dobiš v vseh prostorih želeno temperaturo zraka. Delaš ob stalnem delovanju obtočnih črpalk in približno enako nastavljenimi mešalnimi ventili (če jih je več).vsi ventili na odtočnih ceveh vseh radiatorjev v hiši so ODPRTI na maksimum,
Med delovanjem sta tlak vode in plina izenačena. Tlak plina se meri, ko je tlak vode manj kot višina sistema (dve etaži = 6 m ? = 0,6 bar). Ureditev tlaka ne bo pomagala pri odpravi težav z le zgoraj vročimi radiatorji.Tlak vode in tlak v ekspanziji je enak= 1,5 bar