OdgovorNapisal/-a jojofrancl » 13.5.2019 10:03

Vse so krasno odgovorili že ostali. Dodal bi samo, da kdaj mora biti na kateri špuli napetost, kako se ti odpira druga turbina glede na prvo in podobne stvari, s hidravlične sheme ne moreš razbrati. :wink:

Ne vem točno, kaj o regulaciji te zanima? :-?
jojofrancl
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 28
Pridružen: 3.11.2010 7:32

Re: Razlaga

OdgovorNapisal/-a CAD-novinec » 13.5.2019 16:01

Ker sprašuješ o 2/2 ventilih še tole:
Ne vem zakaj sta oba ventila na regulacijskem bloku označena z isto številko, vendar levi služi odpiranju vodilnika. To pomeni aktivacijo pri štartu turbine iz mirovanja na nazivne vrtljaje, ter po sinhronizaciji za višanje moči. Desni služi za zapiranje vodilnika oz. zmanjševanje moči in na koncu za zaustavitev turbine v normalnih pogojih. Če turbina deluje na konstantni moči, napetosti na magnetih teh ventilov ni. Skrajno levi 2/2 ventil (hitra zapora) služi hitremu zapiranju vodilnika in s tem ustavitvi turbine. Za start in normalno obratovanje mora biti na magnetu tega ventila stalno prisotna napetost.
CAD-novinec
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 93
Pridružen: 17.6.2007 12:53

Re: Razlaga

OdgovorNapisal/-a fazan » 13.5.2019 16:15

CAD-novinec napisal/-a:Ker sprašuješ o 2/2 ventilih še tole:
Ne vem zakaj sta oba ventila na regulacijskem bloku označena z isto številko, vendar levi služi odpiranju vodilnika. To pomeni aktivacijo pri štartu turbine iz mirovanja na nazivne vrtljaje, ter po sinhronizaciji za višanje moči. Desni služi za zapiranje vodilnika oz. zmanjševanje moči in na koncu za zaustavitev turbine v normalnih pogojih. Če turbina deluje na konstantni moči, napetosti na magnetih teh ventilov ni. Skrajno levi 2/2 ventil (hitra zapora) služi hitremu zapiranju vodilnika in s tem ustavitvi turbine. Za start in normalno obratovanje mora biti na magnetu tega ventila stalno prisotna napetost.





Pozdravljeni, v kosovnici so pod pozicijo 160 če si to mislil.Če jih dobro pogledaš so isti tip samo okoli jih obrneš.
fazan
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 17
Pridružen: 14.12.2013 20:42

Re: Razlaga

OdgovorNapisal/-a vili » 13.5.2019 21:12

y1 in y2 regulirata tok vode na gonilnik preko vodilnika..., (en odpira drugi zapira) vzdrževati morata 50 Hz kot je v omrežju..., vrtljaji gonilnika so funkcija števila polov generatorja... je v redu..., to je pri normalnem delovanju..., obremenitev je pa zopet funkcija porabe električne energije..., vodne elektrarne so tiste, ki v nekem el. sistemu "gladijo" nihanja porabe, to so kot "sestre usmiljenke", termo delajo s konstantno močjo..., te imajo zelo malo nihanja...

y3 je pod napetostjo in drži pri normalnem delovanju krmilnik zaprt, če pa pride do "sesutja" sistema krmilnik odpre tok in utež čisto mehansko zapre vodilnik vode, da se gonilnik ustavi, ja imaš pa še zavoro, da generator, ker ni obremenjen ne "pobegne" v "iberture"..., tako na kratko...

če je še kaj, pa vprašaj...
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7416
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Razlaga

OdgovorNapisal/-a fazan » 14.5.2019 4:49

Zahvaljujem se za vaša mnenj, kako vi vidite to situacijo. LP
fazan
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 17
Pridružen: 14.12.2013 20:42

Re: Razlaga

OdgovorNapisal/-a jojofrancl » 14.5.2019 9:22

Ker imaš silo uteži na vodilniku samo 23 kN gre najbrž za MHE. Večinoma se moč na MHE regulira nivojsko, če nimaš kakšne posebno velike akumulacije zadaj (pa ne mislim peskolov) ali ne obratuješ otočno. Tako da, po sinhronizaciji, predvidevam da se ti bosta ventila poz. odpirala glede na nivojsko sondo na zajetju, če nivo raste se vodilnik odpira, če nivo pada se zapira. Ker imaš dve turbini, pa odpiranje in zapiranje vodilnikov tako da bo najboljši izkoristek sistema.
jojofrancl
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 28
Pridružen: 3.11.2010 7:32

Prejšnja

Vrni se na Avtomatizacija, robotika, mehatronika, senzorika

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost