OdgovorNapisal/-a PrimožH » 24.12.2019 15:55

Pozdravljeni,

s kolegom imava plan narediti svoj CNC rezkar, strojni in elektro del. glede elektro dela, sva se dogovorila, da v krmilno omaro veževa 3 fazni dovod, čeprav so vsi porabniki na stroju 1 fazni - razlog: porazdelitev tokov med vsemi tremi fazami.
Bral sem, da je fino imeti notri tudi FID stikalo, ki bi ščitil človeško življenje (max 30mA).
Vprašanje se glasi: ali lahko direkt za glavnim stikalom vežem 3 fazno FID stikalo (amperaža bo primerna) glede na to da vse tri faze ne bodo enakomerno vlekle toka (ena ga bo 15A druga malo manj), ali je bolje za vsako fazo dati svoje FID stikalo? Oziroma ni mi čisto jasno kako deluje. Prosim za pomoč. Najlepša hvala in lepe praznike.

Primož
PrimožH
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 24.12.2019 15:32

Re: Vgradnja FID stikala - pomoč

OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.12.2019 16:16

Lahko kar 3f FID.
FID "meri" diferenčni tok in če dohodni tokovi niso enaki kot odhodnim, potem izklopi, npr razlika 30 mA.
fikus_
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 2469
Pridružen: 25.4.2005 6:07

Re: Vgradnja FID stikala - pomoč

OdgovorNapisal/-a mipax » 24.12.2019 18:37

FID oz. RCD stikalo ima nazivni tok kontaktov, katerega je sposoben odklapljati in diferenčni tok npr. 25/0,03, kar pomeni, da lahko odkaplja tokove do 25A in odklopi, ko je diferenčni tok večji od 30mA.

Torej, kdaj bo odklopilo FID stikalo ni odvisno od toka skozi porabnik, ampak samo od toka, ki steče mimo porabnika preko zaščitnega vodnika v zemljo.

Če pa imaš že eno FID stikalo v hiši/delavnici npr, diff. toka 0,3 A in za njem še 0,03A potem mora biti prvo z zakasnitvijo (selektivno), sicer bo precej verjetno vrglo ven oba v določenih primerih.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Vgradnja FID stikala - pomoč

OdgovorNapisal/-a PrimožH » 25.12.2019 10:31

fikus_ napisal/-a:Lahko kar 3f FID.
FID "meri" diferenčni tok in če dohodni tokovi niso enaki kot odhodnim, potem izklopi, npr razlika 30 mA.

Najlepša hvala za hiter odgovor 8)
PrimožH
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 24.12.2019 15:32

Re: Vgradnja FID stikala - pomoč

OdgovorNapisal/-a PrimožH » 25.12.2019 10:33

mipax napisal/-a:FID oz. RCD stikalo ima nazivni tok kontaktov, katerega je sposoben odklapljati in diferenčni tok npr. 25/0,03, kar pomeni, da lahko odkaplja tokove do 25A in odklopi, ko je diferenčni tok večji od 30mA.

Torej, kdaj bo odklopilo FID stikalo ni odvisno od toka skozi porabnik, ampak samo od toka, ki steče mimo porabnika preko zaščitnega vodnika v zemljo.

Če pa imaš že eno FID stikalo v hiši/delavnici npr, diff. toka 0,3 A in za njem še 0,03A potem mora biti prvo z zakasnitvijo (selektivno), sicer bo precej verjetno vrglo ven oba v določenih primerih.

Najlepša hvala za odgovor :D
PrimožH
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 24.12.2019 15:32

Re: Vgradnja FID stikala - pomoč

OdgovorNapisal/-a jan.23 » 25.12.2019 10:42

Da boš boljše razumel delovanje in namen "FID" stikala si oglej spodnji povezavi.
http://www.eti.si/images/userfiles/sl-S ... rocnik.pdf
https://www.schrack.si/znanje/energetika/stikala-rccb/
Tako mimogrede, še na nobenem stroju nisem videl montiranega "FID" stikala. Če že boš vgrajeval "FID" stikalo na stroj, ti predlagam, da se posvetuješ s strokovanjki s tega področja. Npr. ETI, meni je g. Aleš svetoval izbrati določene komponente za zahtevnejšo inštalacijo.
Lep pozdrav, Janez
jan.23
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 1202
Pridružen: 12.6.2005 13:02

Re: Vgradnja FID stikala - pomoč

OdgovorNapisal/-a mipax » 25.12.2019 15:33

FID stikala (RCD) se vgrajuje tudi v stroje ali električne omarice stroja, če se z drugimi ukrepi ne da zagotoviti pravočasen odklop napajanja (npr. prevelika impedanca okvarne zanke, ki ne zagotavlja odklopa v predpisanem času - npr. 0,4s) ali želiš dodatno zavarovati uporabnika npr. če je prisotna voda, vlaga.