STROJNISTVO.com • Poglej temo - Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

Energetski procesi in postrojenja, njihovo upravljanje...

Moderator: -M-

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a termostat » 28.1.2020 21:44

LG Monoblok HM091M U43: termostatski režim ne deluje.
Od zadnjega prispevka je minilo že precej časa, vendar vseeno upam da mi kdo pomaga z nasvetom pri problemu krmiljenja te TČ.
S TČ ogrevam stan. hišo, 2/3 z radiatorji in 1/3 s talnim gretjem. Za regulacijo toplote v bivalnih prostorih uporabljam nastavitev temperature izhodne vode (menue installer- select Temperature Sensor-Water), kar v principu deluje. Ta način se je pokazal kot edini možen, ker regulacija z "Air" ali "Air+Water" ne deluje brez dodatnega senzorja (Remote Air Sensor). Za boljšo regulacijo LG priporoča uporabo sobnega termostata, ki se priključi na terminal blok TB3, sponke 27-30. Poleg tega je potrebno še prestaviti DIP-Switch SW2-8 v položaj ON. V mojem primeru sistem po teh spremembah in novem zagonu priključen termostat sicer prepozna, toda na spremembe na sponki TB3-30 (Signal Heat) ne reagira. Na daljinskem upravljalniku se pokaže občasna vključitev obtočne črpalke, vmes tudi normalno deluje ogrevanje sanitarne vode DHW. Deluje tudi preklop iz DHW na ogrevalni krog, vendar se pri tem TČ ne zažene. Tudi po temeljitem pregledu navodil za instalaterje ne najdem rešilne informacije o morebitnih dodatnih nastavitvah, zato postavljam vprašanje v tale krog uporabnikov oz. ekspertov LG Therme V. Lp
termostat
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 28.1.2020 18:49

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 29.1.2020 10:33

Moja TČ kupljena aprila 2019 ima že nov kontroler v katerega je vgrajen tudi senzor sobne temperature in tako nisem imel problemov z izbiro nastavitev "temp vode+temperatura sobe".
Črpalke narejene v letu 2018 so pa imele star kontroler, ki ni imel temperaturne sonde za merjenje temperature v sobi. V tem primeru, je bilo potrebno dokupiti (nerazumljivo visoko cenjen) sobni senzor (namesto termostata).

Dobro bi bilo, če bi pripel shemo vezave ogrevalnih/hladilnih tokokrogov črpalke in napisal kateri je uporabljen termostat, pripel vezalno shemo termostata - od proizvajalca termostat in dejanski načrt vezave termostata na TČ.
Stikalo SW2:
SW2_8b.jpg
SW2_8b.jpg (17.73 KiB) Videno 34969 krat


Tole je del načrta TČ-vezava termostata, kot jo predvideva proizvajalec TČ.
termost3.jpg
termost3.jpg (37.43 KiB) Videno 34970 krat

(L) : Live signal from PCB to thermostat
(N) : Neutral signal from PCB to thermostat
(C) : Cooling signal from thermostat to PCB
(H) : Heating signal from thermostat to PCB

Malo mojih razmišljanj:

  1. Ali je termostat pravilno priklopljen na sponke?
  2. Ali termostat dejansko preklaplja in pošilja signal (napetost 230V) na sponke TČ? Zavrteti termostat na max. in pomeriti napetost na sponkah TČ in nato na min. in ponovno pomeriti. Primerjati vezalno shemo termostat in vezalno shemo načrta TČ (zgoraj), če se ujema.
  3. Možno je, da je temperatura vode v ogrevalnem sistemu višja od nastavljene maksimalne temperature vode pri kateri prične delovati kompresor TČ in se zato vključi samo obtočna črpalka, kompresor pa ne. Kompresor se vključi po določenem času delovanja obtočne črpalke TČ, ki je nastavljen v servisnih nastavitvah (nekaj minut).
  4. Morda bi moral izbrati samo gretje po temperaturi zraka, namesto kombinacije "zrak+voda".
Zadnjič spremenil mipax, dne 30.1.2020 16:38, skupaj popravljeno 1 krat.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a termostat » 29.1.2020 22:23

mipax, hvala za hiter odgovor in koristne informacije!
Moja TČ je kupljena v decembru 2019, zato sem danes podrobneje preveril nastavitev regulacije s senzorjem "Zrak" in "Voda+Zrak". Imaš prav, v žičnem daljincu je izgleda res vgrajen zračni senzor, ki vodi ogrevalni ciklus. Žal se je (po mojih prvih poizkusih!) regulacija pokazala v praksi kot neuporabna zaradi prevelike histereze, okrog 6K. Vseeno pa pričakujem, da bi LG v sistem vgradil software-regulator, zato bom delovanje opazoval dalj časa, mogoče se temperatura "vniha". Kako je s tem pri tebi, imaš kontrolni termometer v bližini daljinca, kolikšna so odstopanja od željene nastavljene temperature? Če je regulacija res tako slaba, je to le še en vzrok več za prehod na termostatsko uravnavanje, ki bi moralo biti natačnejše.
Glede termostata sem na tekočem, vezava je korektna, delovni kontakt termostata vključi fazo 230V na sponko TB3-30, merjeno proti N na sponki TB3-28, v položaj ON je vključeno stikalo SW2-8. Tudi temperatura vode je bila pod nivojem minimalne, vendar se kompresor ne zažene.
Ker naprava deluje v režimu izstopne vode, so ostale stvari po mojem mnenju porihtane.
Angleška instalacijska navodila po katerih se ravnam so MFL68026607 Rev.02_121319 Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Zares so tudi za tehnike težko razumljiva, nemška pa posledično še slabša, po mojem so tudi zastarela.
Poglavje ostaja odprto, termostatski režim ne deluje. Še enkrat hvala in lep pozdrav!
termostat
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 28.1.2020 18:49

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 29.1.2020 23:02

Kot je razvidno iz zgornje sheme mora biti merjeno od sponke N (nevtralna sponka omrežja) 27 proti sponki 28 stalna napetost 230V (napetost prihaja iz TČ), ko se vključi gretje mora termostat spojiti sponko 28 z 30, ko se gretje izključi (ko temperatura zraka doseže nastavljeno) pa razspojiti. Za hlajenje (če je črpalka urejena tudi za hlajenje) pa spojiti sponko 28 na sponko 29. Upam, da se kaj ne motim?
Zanima me kateri termostat uporabljate, oznaka, proizvajalec in ali je mehanski ali elektronski termostat (morda potrebuje dodatno napajanje, če je elektronski)?

V navodilih za instalacijo so tudi opozorila, da ne priklapljaj N sponke na mehanski termostat in ne napajat drugih porabnikov iz sponk L. Pa tudi druga opozorila bi bilo dobro večkrat prebrati, ker je malo zapleteno napisano.

Histereza za temperaturo vode in temperaturo zraka je odvisna od nastavitev v meniju servisnih nastavitev na strani 123 in 124 navodil za instalacijo, omenjenih v enem izmed prejšnjih odgovorov https://www.lg.com/uk/support/support-product/lg-HM071M.U43.
Pri meni je skupna histreza cca 3 stopinje in se mi zdi v redu.
Za vodo je najmanjša histereza: Type0 = -2 °C do +2 °C
Za zrak je histereza : Type0 = -0.5 °C do +1,5 °C
Jaz imam izbrano "Voda+ Zrak"
Verjetno pa nekoliko na histerezo vpliva mesto namestitve kontrolerja v katerem je senzor, če je na neki mrzli steni (s slabo izolacijo) sigurno vpliva na delovanje.
Velika histereza bi lahko nastala zaradi segrevanja tople vode, ker menda v tem času ogrevanje prostorov ne deluje. Verejetno je potrebno ustzrezno zmanjšati čas segrevanja tople vode. Jaz ne ogrevam tople vode in s tem nimam težav.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a termostat » 30.1.2020 23:07

termostatski režim deluje
Skoraj bi opustil namero TČ krmiliti z zunanjim termostatom, vendar sem pred odstranitvijo kabla le še enkrat dobro pogledal na sponke in odkril napako ki se mi pravzaprav ne bi smela primeriti: zamenjal sem barvi žil na sponkah 29 in 30, klasičen avtogol :oops: No, živim se lahko vse zgodi, dober konec je tolažba :D
Zdaj termostatski režim deluje in to veliko bolje kot tisti z vgrajenim zračnim ali vodnim senzorjem!
Krmilni sistem TČ prepusti nadzor delovanja termostatu in se ravna po njegovih lastnostih, kar rešuje moj ključni problem -preveliko nihanje bivalne temperature. Moj termostat (brezžični model z baterijskim napajanjem, ca. 30€) ima ločljivost in histerezo po +/- 0,5°, kar se v bivalnem prostoru skoraj ne občuti kot sprememba. K temu pripomore tudi to, da se obtočna črpalka izključi malo po dosegu željene temperature in tako toplota ostane v radiatorjih. Po prvih urah delovanja se kaže tudi drugi pozitivni "stranski učinek", poraba elektrike se je več kot prepolovila. Nekaj je k temu gotovo pripomoglo vreme, izginila je megla in temperatura se je dvignila. Nekaj dni bom meril porabo in se potem še oglasil na tem mestu. Hvala za pomoč, lp
termostat
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 28.1.2020 18:49

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 31.1.2020 19:29

Me veseli, da se je odkrila napaka. Me pa tudi zelo zanima, če se bo na daljši čas izkazalo, da je res poraba pol manjša. Sicer se čudim, da bi manjša histereza toliko vplivala na porabo, pa vseeno, če je to res bom poskusil tudi sam.
Čakam na rezultate.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a termostat » 1.2.2020 0:04

Mislim da je poraba manjša zaradi termostatskega režima, TČ se torej vklaplja in izklaplja tako kot diktira termostat (On-Off). Nekaj pa je manjša zaradi višje temperarure ozračja, torej je višji COP.
Nastavitve minimalne in maksimalne temperature vode so tudi v termostatskem režimu aktivne in vplivajo na ogrevalni ciklus. Ob konstantni histerezi termostata se da ciklus podaljšati ali skrajšati.
Vsekakor bom o delovanju in porabi še poročal; zanimivo bo, ko se temperature spet znižajo.
termostat
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 28.1.2020 18:49

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a sassapo » 28.2.2020 18:21

LG ima res na pol delujoče krmilje, še posebej je to težava pri talnem ogrevanju, kjer vodenje po temp. zraka zaradi akumulacije in inercije estriha, ni rešitev.
Vse kar tovarniško pri LG-ju dobro deluje je fiksna nastavitev vtoka.
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Galus » 24.5.2020 14:35

Pozdravljeni,

Mi zna kdo povedati geslo za dostop do service menija?
Poiskusil sem 1001 ter 0000 vendar mi javi napačno geslo...

Lp,
Gregor
Galus
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 24.5.2020 14:31

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 6.6.2020 21:01

Oglej si različico programske opreme daljinskega upravljalnika.
• Na seznamu servisnih nastavitev izberite podatke o različici RMC in pritisnite gumb [OK], da se
premaknete na podrobni zaslon.
Številka različice brez pik je geslo. (npr. pri moji črpalki = 3031)
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a glavca1 » 10.6.2020 6:35

pojdi na nastavitve - (slika zobnik), spodaj desno vidiš kodo - brez pik. Nato drži puščico za gor par s in nato vpiši kodo....

l.p. Jože
glavca1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 30.9.2020 7:01

Da malo osvežimo temo, ker se bliža zima.

Zanimiva kratka navodila za nastavitev LG monoblok TČ:

https://www.robusenergy.co.uk/app/download/31582628/LG+R32+Monobloc+Installation+Instructions+UK+%28April+2020%29.pdf

Sedaj pa še eno vprašanje. Ali je kdo zmontiral v LG monoblok TČ modul za merjenje energije (energy metering module) in ali obstala kakšna cenejša varjanta tega modula, ker ima originalni nerazumno visoko ceno.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a KrazyIvan » 1.10.2020 12:50

Pozdravljeni,
sem nov na forumu in tudi pri uporabi TČ. Letos smo namestili 9 kw LG monobloc. Zato imam sledeča vprašanja, ker nisem dobil niti ustnih niti papirnatih navodil.
1. V service meniju ne najdem nastavitve seasonal auto temp. Če sem prav ugotovil iz zgornjih navodil, bi moral dati dip switch SW2 na ON. Ne piše pa katero stikalo, ker jih je 8 na SW2. Mogoče kdo ve kateri je pravi?
2. Pri nastavitvi Pump Capacity v primeru nastavitve 100 % slišim šumenje vode v ceveh. Ali lahko nastavitev zmanjšam, ker s tem zmanjšam tudi hrup?
3. Katere parametre upošteva pri izbiri temperaturnega senzorja: sobni termostat ali sobni termostat/temperatura izhodne vode?
Hvala za pomoč.
KrazyIvan
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 1
Pridružen: 1.10.2020 12:26

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 1.10.2020 20:08

Opis stikal je v navodilu za instalacijo. Verjetno gre za stikalo 4, DIP stikal SW2, s katerim se nastavi ali TČ samo greje ali tudi hladi.
SW2_4.jpg
SW2_4.jpg (8.56 KiB) Videno 30638 krat

Način nastavitev je na strani 135 navodil za montažo. Žal navodilo natančno ne pojasnjuje učinke posamezne izbire nastavitev.
Ponavadi se po nastavitvi ustreznega stikala potem v menuju daljinskega upravljalnika pojavi tudi možnost ustrezne nastavitve.

Šumenje vode je po moje bolj posledica napeljave cevi, lahko tudi, da sistem ni dobro odzračen.
Zmanjševanje moči delovanja črpalke sicer ne priporočajo, lahko se zmanjša, vendar je treba zagotoviti predpisan pretok čez TČ, sicer se lahko pojavi napaka CH14. To je opisano na strani 47 in 130 navodil za montažo.

Glede senzorja vprašanje ni najbolj jasno.
Predlagam natančno proučitev navodil za montažo in navodil za uporabnika.

Žal link na kompletno navodilo za montažo LG TČ več ne deluje. Očitno so pričeli skrivati navodila.
Tule je ena nova povezava, kjer se jih da dobiti:https://manualzz.com/doc/53403259/lg-hm091mrs-installation-guide.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Galus » 1.12.2020 9:24

Pozdravljeni,

Tudi sam sem letos postavil 9KW LG- Monoblock...
Čisto solidno mi zaenkrat segreva spodnji del neizolirane hiše, cca 70m2.
Sedaj bi pa rad priklopil še ogrevanje tople vode, vodna napeljava je že narejena, prav tako namontiran preklopni ventil...
Do sedaj sem preklaplal ročno... Segreje 200l do 45°c segreje v cca 20 min...
Gledal sem senzor na emundia, vendar ima kar zasoljeno ceno 65€, ali kdo pozna kako cenejšo rešitev?
Glede na to, da gre verjetno samo za nekakšen termo člen...
Kam točno je potrebno priklopiti senzor?
Kam se priklopi preklopni ventil? Za toplo vodo / Ogrevanje...

Kako točno se pride do priklopnih priključkov za prednjo ploščo?
Je potrebno kompletno razdirati ali je tukaj kaka fora?

Sem pa imel občutek, da se je toplotna pri okoli 0°C malo matrala pri -4°C pa mi deluje precej bolje...
Se pravi pri 0°C je imela porabo cca 9A, pri -4°C pa je bila poraba 4.5A ???
Ima kdo kako razlago za tole?

Imam omejitev toka na 15A, tako, da mi gre poraba toka do nekje max 13.5A...
Še vedno lahko vodo ogrevam na 60°C...

Hvala za pripeta navodila...

Hvala za odgovore in LP...
Galus
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 24.5.2020 14:31