Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 3.12.2021 21:32

Mislim da ni to krivo, ker če nebi bilo zadostnega pretoka bi javilo napako.

Treba je samo prestaviti stikalo SW2 3 stikalo ali pa povečat jakost varovalke na 25A.

Ko se voda segreje na delovno temperaturo in ni več polnega odjema toplote začne TČ modulirati in zmanjša tok.

Je pa tudi odvisno od nastavitve režima delovanja TČ ali je:
- stalna temperatura ogrevalne vode ali
- kombinacija temperature ogrevalne vode in temperature v prostoru ali
- delovanje po AI/Auto mode krivulji glede na temperaturo zunanjega zraka zunaj

Za avtomatsko ogrevanje mislim, da je nekako takole:
vremenska regulacija-ogrevanje.jpg
vremenska regulacija-ogrevanje.jpg (36.38 KiB) Videno 51100 krat

Pomembno je, da so temperature nastavljene in načrtovane tako, da deluje TČ pri čim nižji temperaturi ogrevalne vode za lokalno podnebje (za čim večji COP), pri čemer je treba upoštevati. da pri nižji temperaturi ogrevalne vode oddana moč radiatorjev precej pade. Taka manjša moč oddajanja radiatorjev mora zadovoljiti izgube objekta pri določeni temperaturi.
Zadnjič spremenil mipax, dne 4.12.2021 9:33, skupaj popravljeno 5 krat.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 3.12.2021 22:54

Sitron napisal/-a: Ce se parkrat odvijem vijake bodo plehi sami odpadli hehe ker ne zagrabi vec…


To sem imel tudi sam probleme. Sem rešil tako, da sem med vijak in pločevino vstavil košček plastične sponke.

Nekdo mi je na enem forumu (se ne spomnim katerem) svetoval, da naj poskusim s pločevinastimi maticami, samo še nisem poskusil, če bi bilo primerno glede na obliko pločevine (še nisem od takrat razdiral TČ).

pločevinasta matica.jpg
pločevinasta matica.jpg (5.34 KiB) Videno 51088 krat
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a ma3x » 4.12.2021 10:12

Mipax, imaš mogoče slovenska navodila za to toplotno črpalko? Jaz od monterja/prodajalca nisem dobil slovenskih, na netu jih pa tudi ne najdem.

Drugače pa se je danes moja TČ zapletla v ciklih defrostov, kar je očitno zmedlo krmilje. Ponoči in zjutraj je bilo pri nas okoli -4°C, megla in sneg, kar so za tovrstne TČ izrazito slabi pogoji. Sklepam, da se je krmilju malce zmešalo, ker v meniju pod dnevnikom delovanja od 20:15 ni več podatkov. Zjutraj sem jo resetiral, ko je bila v ciklu defrosta in po ponovnem zagonu je najprej začela ogrevati sanitarno vodo. Ko bo končala, upam, da preklopi na talno gretje, saj je temperatura v dnevni sobi do jutra padla na 21,6°C. Ob 10:20 je še vedno megla in minus. Upam, da bo krmilje TČ v teh razmerah zmoglo kolikor toliko pravilno delovati.
ma3x
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 25
Pridružen: 1.12.2021 19:18

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 4.12.2021 11:32

ma3x napisal/-a:Mipax, imaš mogoče slovenska navodila za to toplotno črpalko? Jaz od monterja/prodajalca nisem dobil slovenskih, na netu jih pa tudi ne najdem.


Slovenska navodila se da dobiti od uvoznika LG TČ, samo je bolj slab prevod, še zmerom rabiš zraven angleška. Je treba malo skombinirat razne vire.

Tukaj je en forum nizozemščina, uporabi potem google. Je kar precej zanimivih informacij.

https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2017448/0
Zadnjič spremenil mipax, dne 5.12.2021 18:53, skupaj popravljeno 1 krat.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a ma3x » 4.12.2021 12:32

Zamot, hvala za idejo! Do zdaj se mi z nastavitvijo urnikov ni ljubilo ubadati, saj imam talno gretje, ki deluje neprekinjeno. Je pa vprašanje, če bi zgolj izklop kompresorja sredi noči kaj pomagal pri odpravi nepravilnega delovanja. Jaz običajno to rešim tako, da za pol minute izklopim varovalko, na katero je vezana TČ. Po ponovnem zagonu TČ začne bolj kot ne normalno delovati. :lol: Bolj sigurna rešitev bi bila verjetno kakšna avtomatska varovalka s krmilnikom, na katerem bi se dalo nastaviti, da se vsakih 12 ur za 30 sekund izključi in ponovno vključi. Samo sploh ne vem, če kaj takega na trgu obstaja.

Mipax, glede na to, da so že angleška navodila napisana oz. prevedena grozno slabo, tudi slovenska ne morejo biti boljša, ko pa gre za prevod že tako slabega prevoda. :lol:
ma3x
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 25
Pridružen: 1.12.2021 19:18

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 4.12.2021 12:59

zamot11 napisal/-a:OK, mene zanima statistika; energetska učinkovitoes, gibanje COP števila ??? glede na nastavljene parametre in zunanjo temperaturo, koliko defrostov in kdaj.....Če mi lahko zaupaš ali je ta modul sposoben tega prenest na telefon z to aplikacijo. Iz navodil mi še ni ratalo tega razbrat, sem v fazi raziskovanja.. Je nekaj že v osnovnem upravljalniku pa žal še ne znam nastavit ali pa še kaj manjka od hardwera- meter interface.
LP


slika priključkov interfaca:
meter interface3.jpg
meter interface3.jpg (31.35 KiB) Videno 62693 krat


Nekaj več podatkov o uporabi meter interfaca je v navodilu MFL62179517 (uporabo Google)
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a ma3x » 4.12.2021 13:20

Meter interface je HW dodatek, ki ga je potrebno dokupiti! Brez njega ni podatkov o porabi v daljincu. Glede gibanja COP v odvisnosti od ZT pa se najde kaj v podatkih, ki so na spletu. Sta pa COP in pogostost defrostov odvisna od kupa dejavnikov, nenazadnje tudi od zunanje vlage ter načina ogrevanja, radiatorsko, talno, stensko, kombinirano,...
ma3x
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 25
Pridružen: 1.12.2021 19:18

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Sitron » 4.12.2021 15:35

Danes sem prestavil tam kjer so stikala Dip, stikalo 3 na on. Ampak pise Sw1 ne sw2, na sw 2 imam samo dva stikala. Ocitno je spet neka nova verzija vezja. Zdaj se vec ko 14 amperov se ni dvognila, znaci je to to?
Priponke
A959D5A5-E51B-48FD-8B51-628724206F22.jpeg
A959D5A5-E51B-48FD-8B51-628724206F22.jpeg (325.45 KiB) Videno 62671 krat
Sitron
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 9
Pridružen: 26.11.2021 8:33

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 4.12.2021 15:56

Super, samo, da dela. Katera TČ je to - monoblok ali split morda oznaka.

Morda imajo nove TČ drugačno elektroniko - platine
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Sitron » 4.12.2021 16:00

mipax napisal/-a:Super, samo, da dela. Katera TČ je to - monoblok ali split morda oznaka.

Morda imajo nove TČ drugačno elektroniko - platine


Monoblock therma v 9kw r32 plin.
Sitron
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 9
Pridružen: 26.11.2021 8:33

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 4.12.2021 17:07

Bo potrebno počakat, da bodo na spletu kakšna novejša navodila za instalacijo za monoblok TČ.
Letošnjih še nisem našel. Se vedno na žalost pojavijo z zamudo.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 4.12.2021 18:54

Saj problem je cena, ker je vmesnik pretirano drag. Najti bi bilo treba kakšno alternativo za nižjo ceno.

Kot je razvidno iz sheme (očitno za split TČ) je treba poleg Meter interfaca, ki stane 964,80EUR :evil: (tako ceno sem videl nekje na spletu) še kupiti merilnik električne energije in toplotne energije. Morda za monoblok LG TČ ni treba nabaviti merilnika toplotne energije?
Zadnjič spremenil mipax, dne 4.12.2021 19:05, skupaj popravljeno 1 krat.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 4.12.2021 19:09

Načeloma se strinjam. Ne vem pa ali je cena elektrike z vsemi prispevki res tako nizka 0,10EUR/KWh?

Proizvajalec dela reklamo, da lahko tudi spremljaš porabo in količino proizvedene toplotne energije t.j.COP, ne pove pa, da bo TČ s tem dodatkom skoraj za 50% dražja.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a vili » 4.12.2021 20:00

nekje sem že napisal, da dam za pelete v štirih letih, ko vodim porabo cca od 550 do 670 € , ene zimske porabe, pa mislim, da res ni nevem kako hudo hudo voditi porabo, elektrike pokurim pa 35...38 €/mes
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7416
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Sitron » 4.12.2021 20:05

zamot11 napisal/-a:Pri meni je pri mesečni porabi 450 KWH (pred priklopom TČ) znašal strošek okoli 45€ mesečno To mi je za orientacijo stroškov.Vrednost položnice deliš z porabljenimi kWh in je to to, za mene dovolj.


Zamot 11 katerega ponudnika energije imas. Jaz imam 0.17eur po kw na dan mi seka od 20-25kw znaci od 3,5 do 4.2 eur x 30 dni je od 105-125 eur na mesec. Zdaj pa ne vem ali je to normalno ali ne. Za vikend izololiran z 6 radiatorji in 18 stopinj konstante mi je to kar veliko glede na to sa ne zivim tam??
Sitron
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 9
Pridružen: 26.11.2021 8:33

PrejšnjaNaslednja

Vrni se na Energetsko in procesno strojništvo

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov