STROJNISTVO.com • Poglej temo - Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

Energetski procesi in postrojenja, njihovo upravljanje...

Moderator: -M-

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 6.12.2021 11:59

Ne vem, morda, samo še ne poznam protokola MODBUS.
Nisem pa mislil samega surovega protokola prenosa, ampak tudi same ukaze za krmiljenje TČ.

Je vprašanje kakšne konkretne ukaze in vrednosti je potrebno poslati v TČ, da dobiš želene informacije ali da nastaviš posamezne funkcije TČ ali da nastaviš določene parametre delovanja TČ.

Mislim, da se to da ugotoviti s prisluškovanjem prenosu podatkov med TČ in žičnim upravljalnikom (kontrolerjem), kot je prikazano na linku.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Enargen » 6.12.2021 14:28

Lepo, da se je razživela debata. Bi pa pozval še vse ostale, ki berejo ta forum in
imajo kakršnekoli izkušnje glede optimizacije ogrevanja s TČ.

Pred kratkim sem z grelnim kablom izvedel dodatno gretje uparjalnika z namenom,
da izboljšam klimatske pogoje za delovanje TČ, zaradi prepogostih defrostov.
Nadgradnja ni dala rezultatov, ki sem jih pričakoval. Pretok zraka, ki ga ustvari ventilator,
je zelo velik-premočan, da bi dodatno gretje prišlo do do efekta, tudi glede na porabo
grelnega kabla ki je bila cca 140W.

Še pred kurilno sezono sem zamenjal dobavitelja el. energije (petrol). Priporočam GENI,
ker imajo opcijo za toplotne črpalke. Poraba elektrike je pribl. 1/3 po večji in 2/3 nižji tarifi
v mojem primeru, kar znese 0,137€/kW, seveda z vsemi dajatvami.
Enargen
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 14
Pridružen: 28.8.2021 15:03

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 6.12.2021 14:41

Z grelnim kablom se preprečuje zamrznitev kondenza v koritu (poškodba uparjalnika in ventilatorja), ne pa greje uparjalnik... :roll:
Zaspanc
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Enargen » 6.12.2021 15:13

"Zaspanc" Pisal sem o izboljšanju klimatskih pogojev pred vstopom zraka skozi uparjalnik in ne o gretju uparjalnika! Vseeno hvala za opombo :)
Enargen
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 14
Pridružen: 28.8.2021 15:03

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a vili » 6.12.2021 17:53

energen:
želel si z grelcem zraka pred uparialnikom zvišati moč, saj si jo, kje so pa vse te izgube teh 150 W moči, ki je ali pa ni prestopila na zrak..., ja saj si prav razmišljal..., ampak ni čisto tako...
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7416
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 6.12.2021 18:04

To je logika sanitarne TČ v prostoru, ogrevanem z radiatorjem.
Zaspanc
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a vili » 6.12.2021 18:34

no teh 150 W je moč ene malo močnejše klasične žarnice, dobro saj greje in je tudi vroča, za koliko pa segreje tisti tok zraka skozi uparjalnik pa malo preračunaj, tok zraka v m3/s, pa toplotna kapacitivnost C /kg, pa % vlage, uf, se mi ne da naprej...
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7416
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Enargen » 6.12.2021 20:42

Ni bil namen narediti "Perpetuum mobile", ki nasprotuje prvenu zakonu termodinamike.
V takšne študije se nebi spuščal. Predvsem sem razmišljal kako umiliti defroste pri zunanjih
temperaturah +4 do-2. To območje je očitno najtrši oreh za delovanje sistema TČ, ki se odraža
na precej večji porabi električne energije.(visoka relativna vlaga, itd.) Kajti pri nižjih temperaturah je delovanje bolj stabilno in posledično je tudi manj problemov z regulacijo.
Enargen
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 14
Pridružen: 28.8.2021 15:03

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a ma3x » 7.12.2021 18:09

Pa se je zgodilo! :evil: Po dveh letih razmeroma dobrega delovanja je danes moja LG Therma V crknila! Ne vem, če je čisto crknila, a po zadnjem izklopu varovalke se TČ več ne zažene. Daljinski upravljalec se prižge, a TČ ne deluje niti ne sporoča nobenih parametrov delovanja. Sem jo pa za foro pustil izklopljeno iz napajanja več kot pol ure, a se reč vseeno ne zažene več. Jaz po drobovju tega stroja še nisem šaril niti ne mislim, sploh pa ne v čisti temi ponoči. Sicer mi že zadnjih nekaj dni sumljivo deluje, danes pa sploh ni uspela več dvigniti temperature v bajti do 22°C, medtem ko je lani in predlani še v slabših vremenskih razmerah brez težav zagotavljala temperaturo v bajti tudi preko 24°C in to pri višjih temperaturah dvižnega voda! Ima kdo idejo, kaj bi lahko crknilo?
ma3x
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 25
Pridružen: 1.12.2021 19:18

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a TinkoPi » 7.12.2021 18:14

mipax napisal/-a:
TinkoPi napisal/-a:Hvala za tole, ker sem že delal s temi ESP-ji v povezavi s senzorji, mislim, da se ob priliki kar lotim tega projekta.


Tudi sam raziskujem možnosti programiranja ESP za krmiljenje LG TČ, samo sem šele na začetku.

Omenjeni Nizozemski forum žal ne ponuja nobenih informacij o prostokolu med TČ in žičnim daljinskim upravljalnikov, ponuja sicer nakup sprogramiranega ESP modula, če sem prav razumel.

Danes sem našel povezavo v kateri je razloženo, kako se da razvozlati protokol prenosa podatkov.
https://www.instructables.com/Hacking-an-LG-Ducted-Split-for-Home-Automation/
Moram še natančno prebrati.
Sem bolj začetnik v tem in mi je vsaka razprava in izmenjava informacij glede tega pomembna.
Bom pa še nadaljeval z iskanjem informacij o protokolu.

Tudi sam nisem vešč digitalne logike, se mi zdi pa ključno, da je objavljen celoten načrt vezja v tistem postu z nizozemskega foruma. Idejo, da bi na nek način "poslušal" surov signal s kontrolerja sem imel že zdavnaj, a nisem vedel kako se tega lotit. Tukaj je zdaj večina dela na strani hardware-a rešena in ostane samo še matranje z ESP-jem, pri čemer so tudi informacije za poslušanje signala in upravljanje tega LG Ducted Split koristne.
TinkoPi
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 5
Pridružen: 4.12.2021 19:11

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 7.12.2021 19:57

ma3x napisal/-a:Pa se je zgodilo! :evil: Po dveh letih razmeroma dobrega delovanja je danes moja LG Therma V crknila!


Lahko je karkoli.

Lahko poskusiš iz servisnega menija žičnega upravljalnika zagnati črpalko in poslušaj ali deluje. Lahko bi se tudi nabrala rja in zamašila črpalko, še posebej če nimaš vgrajenega magnetnega filtra. To se je zgodilo kolegu, ki ima sicer TČ drugega proizvajaca. Se mi zdi, da je pri obtočni črpalki vgrajen tudi nekakšen filter, ki se da odpreti.

Meni so serviserji govorili, ko sem spraševal razne stvari glede samozagona TČ, da če bo temperatura vode prenizka, da se črpalka ne bo zagnala, da pa bo pomagalo, če bi ogrevalno vodo prej malo segrel s paralelno pečjo na drva (na pol za nekaj časa odprl troptni ventil). Meni se to sicer še ni pripetilo, ker ko pridem na objekt naprej cel dan segrevam objet na drva, šele nato preklopim na TČ (ko se voda nekoliko ohladi). Morda je to vzrok ali pa kaj drugega. Vprašaj kakšnega serviserja pri uvozniku.

Tole je navodilu za instalacijo:
Clipboard-2.jpg
Clipboard-2.jpg (40.45 KiB) Videno 83071 krat


Wifi in thinQ ima vgrajeno tudi možnost kontrole brezhibnosti TČ na daljavo. Morda se da kaj preveriti tudi preko žičnega upravljanika, jaz bi vprašal serviserja. Če vse ne bo pomagalo pa je edina rešitev servis.

Kakšni so bili učinki, ki si jih opažal že pred okvaro, iz tega se da sklepati na možno okvaro. Lahko je tudi izpustil plin. Ne vem ali ima črpoalka kakšno kontrolo, če ni plina. Samo čudno je, da ne sporoča nobene napake.
Zadnjič spremenil mipax, dne 7.12.2021 20:33, skupaj popravljeno 2 krat.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a vili » 7.12.2021 20:41

energen:

pred petimi minutami tu pri nas -4, megla do tal, se mi sploh ne da gledat moliera kaj je s h-i in s-i, kaj naj bi to pomenilo, ja za toplotno pumpo so to krute razmere... ali se motim...
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7416
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a ma3x » 7.12.2021 22:48

Vsekakor so trenutne vremenske razmere za tovrstne toplotne črpalke izredno neugodne. Obstaja možnost, da sem pri delovanju preprosto trčil na omejitve svoje črpalke, ki v takšnih pogojih pač ni sposobna delovati bolje.

Žični daljinec pa deluje normalno, tudi parametre lahko spreminjam. Problem je le, da se škatla zunaj ne zažene in nobenih podatkov na daljincu ne prikazuje. Prav tako ne deluje pravilno prikaz notranje temperature, ki jo javlja sobni korektor. Kakorkoli že, zunanja škatla se ne prižge in podjetje, ki mi je prodalo in montiralo TČ sem že kontaktiral ter upam, da se čim prej oglasijo pri meni, da ugotovimo, kaj jo muči. :roll: Sem pa čakal več kot tri minute pri daljincu in tudi poslušal, če se kaj dogaja pri škatli zunaj, a žal ne daje znakov življenja. Vse skupaj mi deluje, kot bi se vključila kakšna prenapetostna zaščita v sami škatli zunaj.
ma3x
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 25
Pridružen: 1.12.2021 19:18

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 8.12.2021 7:34

Želim, da se dobro reši težava s TČ in prosim za informacijo o ugotovitvah vzroka - morda bo informacija prišla še komu prav.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a ma3x » 8.12.2021 8:57

Vzrok "izpada" je bil žični daljinec! Očitno se reč ni odzivala na pritisk tipke za vklop. Danes zjutraj sem po navodilih serviserja še enkrat poskusil in je tipka prijela v prvem poskusu! Očitno vendarle ni povsem crknila! 8) Je pa zdaj vprašanje, ali se mi bodo lamele odtalile, ker je temperatura vode v sistemu precej padla. Bom videl in poročam. Se je pa po tako dolgem izklopu ponastavila na tovarniške nastavitve in sem opazil, da ne morem več nastaviti parametrov Air 1 in 2 na isto vrednost, kot sem imel prej!
ma3x
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 25
Pridružen: 1.12.2021 19:18

PrejšnjaNaslednja

Vrni se na Energetsko in procesno strojništvo