STROJNISTVO.com • Poglej temo - Piskanje ventilov

Piskanje ventilov

Energetski procesi in postrojenja, njihovo upravljanje...

Moderator: -M-

Piskanje ventilov

OdgovorNapisal/-a piko » 13.2.2006 17:01

Lep pozdrav

Imam problem pri regolacijskih ventilih na radiatorjih. Ko mi začne črpalka za centralno delovat, začnjo ventili piskati. In sicer ravno na nastavljeni temperaturi in višje. Ko pa ventil priprem, pa piskanje neha. Mogočr ve kdo v čem je problem???
piko
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 39
Pridružen: 12.2.2006 13:39

OdgovorNapisal/-a maxs » 13.2.2006 22:24

zanimivi problem ja, kaj ko so bili ventili novi so tud piskali ali so komaj sedaj začeli.

drugače sem pa mel isti problem samo da ko je bil ventil odprt do konca je blo vredi če pa sem ga malo zaprl pa je začelo piskat in tako je še danes.

ja verjetno ventil povzroča nek odpor proti pretakanju posledično tudi trenje med ventilom in vodo in se na podlagi tega ustavri taki zvok. Ko ga odpreš mu povečaš pretok in zmanjšaš hitrost in takrat ti začne piskat kar je malo nerazumljivo.

pomoje lahko to odpraviš samo s tem da kupiš kvalitetnejši ventil (če je kriv ventil) ali pa imaš v sistemu še nekje zrak. ali pa probaj zmanšat moč črpalke
maxs
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 138
Pridružen: 6.2.2006 16:56

OdgovorNapisal/-a milanjezernik » 14.2.2006 21:40

Pozdravljen!
Piskanje ventilov pomeni prevelik tlak na ventilih.
To se pogosto dogaja na termostackih ventilih . Ti pri segretem prostoru zmanjšujejo pretok in s tem povečujejo tlak v ventilu , Poveča se pretok skozi ventil ,ki se sliši. To se reši z zmanjšanjem delovanja črpalke . Če je še možno jo prestavite na najmanjšo hitrost-1 . Stem se bo zmanjšal tlak na ventile .Če to ne bo zadostovalo zmanjšajte temperaturo ogrevne vode, da bodo ventili bolj odprti za doseganje toplote v prostoru. To pa je že težje rešljiv problem pri kurjenju s trdimi gorivi.
milanjezernik
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 103
Pridružen: 30.10.2005 18:32

OdgovorNapisal/-a piko » 16.2.2006 1:16

Hvala za odgovore

Črpalka je vseskozi na 1. Temperaturo v sistemu bi sicer lahko znižal, ker imam peč na biomaso in digtalno regulacijo, vendar s tem bi znižal tudi temeraturo v hranilniku toplote, s čimer bi ogreval prostore manj časa.

Res pa je, da se to dogaja le, ko so temperature v sistemu najvišje.

LP
piko
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 39
Pridružen: 12.2.2006 13:39