STROJNISTVO.com • Poglej temo - Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

Energetski procesi in postrojenja, njihovo upravljanje...

Moderator: -M-

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Tic89 » 18.12.2021 1:20

Hvala za napisano, bom se poskusil zmansati moc TC, a nisem nasel tistega stikala, ki ga kaze slika, zdaj sem nasel katero plato imam notri in tudi stikalo. Tezava je ko mi TC preseze nastavljeno temperaturo, ce bi zmanjsala moc pri nsstavljeni tem. nebi zamrzovala. Ko pridem domov, bom poskusil omejiti se moc in prestaviti da bo nadzirala izhodno temp. vode.
Tic89
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 7
Pridružen: 15.11.2020 4:57

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Tic89 » 18.12.2021 8:26

Zmontiral sam, zagon pa naredil uraden zastopnik serviser in prodajalec, ki pa ima zelo malo znanja. A ce omejim tok, nebo potem samo spice porezal, se pravi tisti del, kateri dela na maximalno oz 2/3 moci bo delal enako kot sedaj 1/3 pa odreze. Pri meni dela vecinoma z malo moci, le pri odtaljevanju gre na vecjo moc, pa se tam ne vem ce bo sploh kaj razlike, ko bom omejil. Morm pomerit tok, da vidim. Kaj pa mislis, a je to normalno, da gre ona 4-5 stopinj, cez nastavljeno temp. ampak samo po defrostu, potem lepo drzi.
Tic89
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 7
Pridružen: 15.11.2020 4:57

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Enargen » 18.12.2021 10:14

V teh vremenskih razmerah je zamrzovanje zelo pogost pojav, vsaj v mojem primeru.
Opažam, da krmiljenje TČ včasih izpusti, ne zazna vedno dejanskih okoliščin,
kateri bi sprožili proces defrosta.
Rezultat tega je, kar konkretno s snegom zamašen uparjalnik in posledično
TČ deluje tudi več kot 1 uro z zelo slabim izkoristkom, preden se aktivira odmrzovanje.

Sprašujem, če še kdo opaža to težavo, in/ali obstaja kakšna nastavitev, parameter aktivnosti defrostov?
Kolikor opažam se defrosti izvajajo po nekakšnih časovnih intervalih in ne na dejansko
stanje zamrznitve.

Vsak komentar dobrodošel. Hvala!
Enargen
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 14
Pridružen: 28.8.2021 15:03

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 18.12.2021 11:08

Tic89 napisal/-a:Kaj pa mislis, a je to normalno, da gre ona 4-5 stopinj, cez nastavljeno temp. ampak samo po defrostu, potem lepo drzi.


Zgoraj si napisal, da gre temperatura izstopne vode iz TČ na 34 st, kar je normalno saj kot imaš trenutno izbrano, regulacija regulira glede na nastavljeno temperaturo vstopne vode v TČ.

Prav tako se mi zdi :oops: ?, da za odtajanje TČ uporabi energijo shranjeno v ogrevalni vodi radiatorjev in hladilni tekočini in potem rabi veliko energije, da spet zagreje vse skupaj. Morda kdo drug ve kaj več o odmrzovanju TČ.
v reklami za LG toplotne črpalke je navedeno pod dodatna oprema :
vmesni zalogovnik.jpg
vmesni zalogovnik.jpg (14.51 KiB) Videno 140623 krat

S tega se da razbrati, da bi dodatna ogrevalna voda (vmesni zalogovnik), ugodno vplivala na defroste pa tudi sicer bi verjetno koristila za stabilnejše delovanje in moduliranje moči TČ.

Razlika med obema T nastane zaradi ohlajenih tal - več toplote se porabi za ogrevanje tal in ker je temperatura nižja od nastavljene T ogrevalne istopne vode, TČ še naprej ogreva.

Ko se tla ogrejejo, poraba talnega ogrevala pade, pa se temperaturna razlika zmanjša.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Tic89 » 18.12.2021 14:15

Se 1x bom napisal, da pri meni je problem da TC ne zmanjsa moci, kljub temu, da je voda ze na nastavljeni tem. to je pri meni 24 oz 25 stopinj pri vstopu. Segreva mi do 29 pri vstopu. Da je temp. pri vstopu v Tc kot je nastavljeno, to pomeni, da so celotna tla ze dosegla nastavljeno temp. a kljub temu ona se vedno ogreva 5 stopinj vec od nastavljenega
Tic89
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 7
Pridružen: 15.11.2020 4:57

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 18.12.2021 14:41

Tic89
Tu hočemo pomagat kolikor znamo z raznimi idejami in predlogi, če ni ustrezno se obrni na servis.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Tic89 » 18.12.2021 14:53

Ne napacno razumet, vesel sem vsakega predloga, ki lahko koristi. Vec glav vec ve, le povem nastavitve ki jih imam, ker se hitro lahko napacno razume, recimo vhodna ali izhodna voda. Bom se malo raziskoval, a v meniju nikjer ne najdem nastavitve histereze, le pri tripotnem ventilu, ki ga pa nimam. Sem pripravljen placati nastavitve, a kaj ko nihce ko vprasam ne ve kaj nastaviti. Da pa ne bo nobene razlike potem pa lahko tudi sam malo poskusam
Tic89
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 7
Pridružen: 15.11.2020 4:57

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 18.12.2021 16:52

Histereze:
TH ON OFF.jpg
TH ON OFF.jpg (8.72 KiB) Videno 140602 krat

¸nastavitveTH.jpg
¸nastavitveTH.jpg (17.2 KiB) Videno 140594 krat

....
Zadnjič spremenil mipax, dne 18.12.2021 17:56, skupaj popravljeno 1 krat.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Tic89 » 18.12.2021 20:27

Edina crpalka je v Tc. Crpalka laufa na ful in pretoki so odprti. Med defrostom mi pade vstopna voda katero merim iz 24 na 22stopinj in ko konca defrost je v dobrih 5min zopet 24 stopinj
Tic89
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 7
Pridružen: 15.11.2020 4:57

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Tic89 » 19.12.2021 8:31

Sem imel nastavljenoda mi je crpalka skoz delala, tudi ko se mi je kompresor ustavil, sedaj pa imam, da mi 2 minuti dela, 1 stoji.. Ne opazim pa neke razlike. Tudi s sapom sem ze govoril, pa pravi, da je pac to za ta denar in da ima zelo slabo regulacijo, pac rocno spreminjas pravi
Tic89
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 7
Pridružen: 15.11.2020 4:57

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 19.12.2021 10:20

Se strinjam, kot sem omenil že nekje v zgornjem postu, da je verjetno premalo vode in/ali odjema toplote in bi dodatna voda zmanjšala pogostost izklopov črpalke in zagotavjala daljše delovanje črpalke v režimu prilagajanja delovanja moči črpalke odjemu.

Ali z dodatnim hranilnikom vode ali na kakšen drug način in kakšna vezava je najboljša je pa vprašanje.

Tukaj so primeri shem vezav: https://www.manualslib.com/manual/1793085/Lg-Therma-V-R32.html
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a sassapo » 3.1.2022 13:50

Sigurno je v vsakem radiatorskem sistemu z malo vode priporočljiv zalogovnik, ki naj bo res vsaj 100L, 25l piskrčki so bolj ali manj samo slab okras.
dobre teoretične rešitve so lahko v praksi neumne www.klimasapo.si
sassapo
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 14.9.2022 19:55

glede stikala za DHW: https://www.manualslib.com/manual/1793085/Lg-Therma-V-R32.html?page=34#manual
Morda je treba kupiti LG Tank Kit ?
shema: https://www.manualslib.com/manual/1793085/Lg-Therma-V-R32.html?page=9#manual

Na koncu je treba nastaviti še na kontrolerju.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Gregor22 » 21.9.2022 0:10

Pozdravljeni

Potreboval bi malo pomoči ne najdem nikjer novejših navodilih kateri dip switch bi moral prestavit za zmajnšanje delovanja moči. Na Main PCB je datum 2020.09.09 in ima samo DIP SW1 in SW2 ki ima samo 2 stikala.
Priponke
Zajeta slika2.JPG
Zajeta slika2.JPG (76.31 KiB) Videno 121594 krat
Zajeta slika.JPG
Zajeta slika.JPG (324.21 KiB) Videno 121594 krat
Gregor22
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 2
Pridružen: 20.9.2022 23:54

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 21.9.2022 7:13

Kot je videti na zgornji sliki sta tudi na novi platini enaka stikala le malo na drugem mestu tako, da je verjetno DIP stikalo SW1 (3) pravo (na DIP SW1 = 5 stikalčkov !).

Slika stikala na stari platini je na prvi strani te teme. Stikalo je SW1.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51