vili napisal/-a:strojnik torej, imaš ata kraut-a, malo poglej po njem, če pa res ne bo šlo pa se spet oglasi, bo šlo...

krefi napisal/-a:prosil bi izračun nosilnosti kvadratne cevi 100x100x3mm dolžine 3m , s katero bi zamenjal obstoječi leseni steber kateri podpira lego strehe.



vili napisal/-a:obstoječi leseni nosilec ja prilimaj risbo - skico in iz kakega je lesa, njegove mere, ker tu nimama nihče kristalne krogle, če veš o čem pišem...

. Jaz tega nebi svetoval. Predvidevam, da je bila podpora dodana, ko se je že videlo, da je lega prešvoh. Verjetno se je ni računalo, ampak se je vzelo materjal, ki je trenutno bil na razpolago. Je smotrno, da se naredi izračun potrebne podpore glede na okoliščine.vili napisal/-a: lahko pa iz obstoječega lesenega izračunaš koliko je nosil in potem to apliciraš na jeklenega...