zanima me, če mi lahko nekdo pojasni kako lahko deluje tak bojler, ki sem ga kupil prejšnji teden. Bojler sem povezal tako, da gre najprej skoti radiator in nato še skoti bojler nakar se mrzla voda vrača v centralno in ponovno segreva. To je ogrevalni krog, Zanima me, kako je s tem ko se topla voda segreje in odide do pipe. Ali se v tem bojlerju pojavi tudi kakšen zrak na vrhu in kako se to spravi ven.. v načrtu ni nič jasno definirano glede tega.. Bojler je višje kot obe cevi za vhod mrzle vode in izhod tople vode. Pri ostalih mi je jasno, saj so izpusti cevi na vrhu in ni težav z zrakom.
priložil bom par slik, da mi nekdo pojasni, ki ima več znanja iz te stroke.
Zadnjič spremenil Anton Lahajnar 12, dne 6.3.2022 15:47, skupaj popravljeno 1 krat.
Zrak iz bojlerja, kjer je sanitarna voda bo šel ven takrat, ko boš dobil na pipo vodo. Pipa odprta na toplo vodo. Nekaj zraka pri tem ostane v bojlerju, ki služi kot raztezna posoda.
Večji problem bo odzračiti bojler za ogrevanje sanitarne vode. Nikjer ni videti nobenega odzračevalnega lončka.
Preostane ti to odzračiti tako, da povratno cev iz bojlerja nekoliko odtegneš in spustiš par litrov vode iz sistema, hkrati pa dotakaš vodo v sistem. Uspešno odzračen bojler pomeni da boš imel topel radiator in vodo v bojlerju. Bo pa to potrebno parkrat ponoviti.
pa kje je problem, na najvišji točki odvij previdno z rorcangami holender in bodo šli, pihnili plini ven, ne komplicirat, ne delat neko hudo znanost..., bo šlo...
Če že mora biti zaporedna vezava radiator bojler... bi bilo bolje, če bi bil vrstni red vezave najprej bojler in za njim radiator. Že tako je vprašanje, če imaš zadostno temperaturo vode za gretje, potem pa v tvojem primeru še to ohlajaš najprej v radiatorju in to ohlajeno vodo spustiš v bojler. Izmenjevalnik v bojlerju bi ogrevalno vodo zelo ohladil le ko je bojler poln mrzle vode, takrat bo radiator bolj hladen, ko bo bojler segret, bo tudi radiator grel na polno. Vzporedna vezava bi bila bolj običajna, ampak v tem primeru bi moral tudi na priključke bojlerja montirat ventile ali vsaj enega, da nastaviš ustrezen pretok grelne vode, po potrebi bi moral malo pripreti še na radiatorjih v drugih prostorih... ampak to je že druga debata, kako nastaviti ustrezne pretoke na posamezne "odjemalce".
reber: točno to, vzporedna vezava, potem pa malo igranja kak teden dva, da vse skupaj uglasiš, nekaj podobnega imam jaz, pa se ves čas malo igračkam z ventili... , odzračevalni ventil imam pa pod stropom , ležeči bojler, tik pred njim..., no na radiatorjih imam pa "danfoss-e"...
Bo treba še kako avtomatiko s preklopnim ventilom sčarat, da ne bo poleti pol hiše/bloka "ogrevanega" na električni grelec v tem bojlerju... Če je hiša, pa poleti ogrevat še radiator in 20+m cevi zaradi tople vode tudi ni prav ekonomično.
zaspanc: jaz imam samo eno krogelno pipo, ko ugasnem maja meseca kamin pipo zaprem do jeseni in kje je problem, hebeš neko nasa tegnologijo..., no tista termodinamika iz bojlerja pa zopet ni tako huda, dobro nekaj gre tudi v radiatorje, to je res..., če pozabim zapreti pipo, mi majčkeno greje grelni vod bojlerja, če kamin ne "kuri"..., jebiga vroča voda gor, mrzla dol..., to je to...
Ja težavo, da bi zrak ostal v bojlerju pri tem, ko gre voda iz radiatorja sem rešil tako da sem dal pred bojlerjem ventil za odzračevanje. Na radiatorju je pa tudi ventilček za odzračevanje. To je v stari hiši, na centralno je priklopljenih 4 radiatorju in en bojler. Je pa res, da je voda konstantno vroča, saj je malo radiatorjev+ radiator ni zelo velik.
Na začetku ni najboljše delovalo, po dveh pa je stvar začela delovati tako kot mora.