OdgovorNapisal/-a ForumUp994 » 2.7.2022 14:52

Pozdravljeni,

med prebiranjem foruma sem opazil, da vas je kar nekaj z veliko izkušnjami pri vezavi sistemov centralnega ogrevanja. Pa me zanima, če bi lahko na hitro kdo pogledal spodnjo shemo, ki sem jo narisal. Po moji logiki bi moralo biti ok, raje pa vprašam preden se lotim še za kakšno mnenje.

Krmiljenje bo Seltron WDC20. Ročnih ventilov nisem vrisal zaradi preglednosti. Zalogovnika sta 2, vsak po 1000l. Bi moral kam dati še kakšen enosmerni (nepovratni) ventil?

Hvala za nasvete.

https://pasteboard.co/ByccqOSj7LaM.jpg

Slika
ForumUp994
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 2
Pridružen: 2.7.2022 13:59

Re: Centralno ogrevanje - hidravlična shema

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.7.2022 15:25

Po tej shemi imaš ves čas ko ogrevaš iz zalogovnika (ne kuriš) v kotlu toplo vodo, ogrevaš dimne pline = izgube. Omogoči kroženje vode med zalogovnikom in radiatorji, brez pretoka skozi kotel. Teoretično možna rešitev je tudi popolno zaprtje dovoda zraka v kurišče, ko pade temperatura v kurišču izpod meje (MORDA 100°C)
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Centralno ogrevanje - hidravlična shema

OdgovorNapisal/-a ForumUp994 » 3.7.2022 11:06

"Žerjav", hvala za odgovor. Sicer ne poznam delovanja WDC20, pa tudi iz navodil nisem razbral, vendar sem si predstavljal, da krmilnik izklopi črpalko R6, ko je temperatura v zalogovniku višja kot v peči (ko peč pogori). Prilepil sem slike treh najbolj možnih scenarijev toka vode.

1. Začetno stanje: vse mrzlo. Tečejo vse 3 črpalke, segreva se hiša in sanitarna voda (tu se da nastaviti tudi, da ima en ali drugi krog prednost). Zalogovnik se ne polni, ker prevladati črpalki za dvižni vod in sanitarno vodo.

https://pasteboard.co/GDLjcLUqXAUF.jpg

2. Hiša in sanitarna voda sta segreti, črpalki R2 in R5 ugasneta. Teče pa še vedno črpalka R6. Voda prične krožiti čez zalogovnik in ta se segreva. Ko peč pogori, regulator zazna, da je zalogovnik toplejši kot peč in črpalka R6 se ugasne (upam, da krmilnik WDC20 deluje tako).

https://pasteboard.co/iRpAgGC0jaGx.jpg

3. Peč je pogorela zalogovnik(a) je segret. Črpalki R2 in R5 se po potrebi vklapljata in črpata vodo iz zalogovnika, hladna voda se vrača na dno zalogovnika. Pretoka skozi peč ni.

https://pasteboard.co/sTuuwWfqdY3z.jpg

Po tej logiki ne vidim, zakaj bi voda krožila čez peč kot si napisal. Ali si kaj napačno predstavljam?
ForumUp994
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 2
Pridružen: 2.7.2022 13:59

Re: Centralno ogrevanje - hidravlična shema

OdgovorNapisal/-a kose19 » 3.7.2022 12:21

K vsaki črpalki dodaj nepovratni ventil.
kose19
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 50
Pridružen: 30.8.2021 20:09

Re: Centralno ogrevanje - hidravlična shema

OdgovorNapisal/-a Sebek » 3.7.2022 15:08

V navodilih od seltrona imaš narisane hidravlične sheme. Če boš hidravliko naredil po eni zmed njih bo zadeva funkcionirala kot mora, drugače je pa vprašanje. Sicer ogrevalni del bo deloval brez problema, problem lahko nastane pri ogrevanju sanitarne vode. Za to boš moral tipati temperature v bojlerju kot v zalogovniku.

Voda skozi peč ne more krožiti, ker je mešalni ventil zaprt in črpalka R6 ne deluje, kadar v peči ne gori.

Kot sem že napisal na drugem forumu, bi jaz povratek iz bojlerja vezal malo nižje kot je zgornji vtok v zalogovnik. Namreč črpalka za sanitarno vodo zelo rada premeša zalogovnik. Temperatura iztoka iz kače bojlerja je pa le za kakšno stopinjo nižja kot je temperatura vtoka v kačo bojlerja, oziroma na vrhu zalogovnika.

Sem narisal.
Priponke
ByccqOSj7LaM.jpg
ByccqOSj7LaM.jpg (152.31 KiB) Videno 9979 krat
Sebek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 328
Pridružen: 22.1.2009 23:48

Re: Centralno ogrevanje - hidravlična shema

OdgovorNapisal/-a rafaellsi » 3.7.2022 15:13

Vsaj v prvm primeru bo kljub vsemu verjetno pretok tudi skozi zalogovnik ...
rafaellsi
Pripravnik
Pripravnik
 
Prispevkov: 33
Pridružen: 19.12.2011 3:08

Re: Centralno ogrevanje - hidravlična shema

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.7.2022 6:40

ForumUp994 napisal/-a:1. Začetno stanje: vse mrzlo. Tečejo vse 3 črpalke, segreva se hiša in sanitarna voda (tu se da nastaviti tudi, da ima en ali drugi krog prednost). Zalogovnik se ne polni, ker prevladati črpalki za dvižni vod in sanitarno vodo.
Predlagam; V začetku kurjenja je vključeno le R6 = ogrevanje kotla (čim manj časa nizka temp.kotla, da je manj kondenza v peči. Pozneje se vklopi ogrevanje prostorov in sanirarne vode.
2. Hiša in sanitarna voda sta segreti, črpalki R2 in R5 ugasneta. Teče pa še vedno črpalka R6. Voda prične krožiti čez zalogovnik in ta se segreva
Če je kotel dovolj topel, se bo ves čas vsaj nekaj segreval tudi zalogovnik (delovanje R6 s črpanjem iz povratnega voda) Intenzivnost ogrevanja zalogovnika odvisno od moči vseh treh črpalk.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Centralno ogrevanje - hidravlična shema

OdgovorNapisal/-a magnum44 » 7.7.2022 9:35

Brez zamere, bom kar pod to temo vprašal. Ali ima kdo uplinjevalni kotel na drva z lambda sondo SELTRON UKP 25. Kolikor sem dobil na netu, ogrodje delajo verjetno v Srbiji, ostalo sami v Mariboru. Če ima kdo, oziroma ga pozna, prosim za izkušnje...Dobri so z regulacijami, kotli pa so razmeroma novi in ni nekih starih izkušenj, sprememb možnih začetnih konstrukcijskih napak...Po opisu pa imajo vse, kar imajo trikrat dražji avstrijski....
magnum44
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31

Re: Centralno ogrevanje - hidravlična shema

OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.7.2022 13:08

Sicer ti ne bom odgovoril, samo predlog, poglej še Centrometalove kotle.

https://www.instal.si/index.php?id=15665&c=102
fikus_
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 2467
Pridružen: 25.4.2005 6:07

Re: Centralno ogrevanje - hidravlična shema

OdgovorNapisal/-a magnum44 » 7.7.2022 14:48

Ja, to je tudi ena od možnih izbir. Dobim pa Seltrona za cca 1300 eur ceneje. Moti me konstrukcijska rešitev, da spodnja stena, kjer se nabira pepel (skozi kanal pa vendar gre najbolj vroči plin) ni hlajena z vodo. Sicer težko ugotoviti, kako imajo drugi rešeno. Zato sprašujem, če ima kdo izkušnje. Je sicer kopija Stadlerja, ki je propadel, kao, izboljšano, vendar ???
magnum44
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31

Re: Centralno ogrevanje - hidravlična shema

OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.7.2022 18:37

Lani avgusta sem dal za centometalv kotel z zgornje povezave 3415€, kupljen preko instala, sedaj 4800€.
fikus_
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 2467
Pridružen: 25.4.2005 6:07

Re: Centralno ogrevanje - hidravlična shema

OdgovorNapisal/-a tucko » 10.7.2022 14:51

Z Ccentrometal Biotec lambda nima kaj falit, pa obvezno centrometalova ragulacija dela ko urca
tucko
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02


Vrni se na Sam svoj mojster

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov