Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a mipax » 12.3.2023 11:23

Mislim, da je dobro obdržati zalogovnik, če je kolikor toliko dobro izoliran, da ni preveč izgub.
Prednost zalogovnika je po moje zlasti v tem, da lahko segrevaš vodo z TČ v času, ko so zunanje temperature višje (ponavadi podnevi) in je zato boljši izkoristek TČ - izkoristek se močno poslabša pri zelo nizkih temperaturah (glej tehnične podatke TČ).
Če pa bi montiral kasneje tudi sončno elektrarno pa bi prišlo še ceneje.

Morda pa TČ tako, da lahko zalogovnik tudi zaobideš ali ga kasneje tudi enostavno odstraniš.
mipax
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 139
Pridružen: 21.12.2005 20:51

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Lokomotiva » 13.3.2023 3:25

[quote="mipax"]Mislim, da je dobro obdržati zalogovnik, če je kolikor toliko dobro izoliran, da ni preveč izgub.
Prednost zalogovnika je po moje zlasti v tem, da lahko segrevaš vodo z TČ v času, ko so zunanje temperature višje (ponavadi podnevi) in je zato boljši izkoristek TČ - izkoristek se močno poslabša pri zelo nizkih temperaturah (glej tehnične podatke TČ).
Če pa bi montiral kasneje tudi sončno elektrarno pa bi prišlo še ceneje.

Morda pa TČ tako, da lahko zalogovnik tudi zaobideš ali ga kasneje tudi enostavno odstraniš.[/quote

Monter mi je svetoval zalogovnik vendar le 200l.
Kar se pa tiče izgub, pa ta energija ne bo šla v nič, ker bo segrevala kurilnico in garažo, kjer so uporabni prostori, ki ne želim da so glih ledeno hladni. Dilema je le v velikosti zalogovnika, ker se mi ne zdi smiselno, da bi starega metal ven, ter ga takorekoč nekomu šenkal, sam bi pa kupil manjšega pa dragega kot žefran... Naj še dodam, da je zalogovnik originalno izoliran, tak da tudi tu nebi smela biti težava.
Lokomotiva
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 3
Pridružen: 11.3.2023 6:38

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.3.2023 7:04

Lokomotiva napisal/-a: Monter mi je svetoval zalogovnik vendar le 200l. Dilema je le v velikosti zalogovnika,
Vedeti moraš, kaj je pri tebi namen zalogovnika, od tega je odvisna potrebna velikost. Vidim le edini razlog za obstoj zalogovnika v možnosti občasne prekinitve delovanja toplotne črpalke, in se ta čas ogrevati z toplo vodo iz zalogovnika. Ni nobene potrebe, da bi ugotavljal (računal) potrebno velikost glede na željeni čas ogrevanja iz zalogovnika. Zalogovnik že imaš in boš z nekaj poizkusi ugotovil, za koliko časa lahko izklopiš TČ glede na zunanjo temperaturo.
Če boš ugotovil, da ti izgube zalogovnika preveč ogrevajo kurilnico, boš pač naredil dodatno izolacijo zalogovnika, kar je malenkosten strošek.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Lokomotiva » 14.3.2023 8:08

Žerjavar napisal/-a:
Lokomotiva napisal/-a: Monter mi je svetoval zalogovnik vendar le 200l. Dilema je le v velikosti zalogovnika,
Vedeti moraš, kaj je pri tebi namen zalogovnika, od tega je odvisna potrebna velikost. Vidim le edini razlog za obstoj zalogovnika v možnosti občasne prekinitve delovanja toplotne črpalke, in se ta čas ogrevati z toplo vodo iz zalogovnika. Ni nobene potrebe, da bi ugotavljal (računal) potrebno velikost glede na željeni čas ogrevanja iz zalogovnika. Zalogovnik že imaš in boš z nekaj poizkusi ugotovil, za koliko časa lahko izklopiš TČ glede na zunanjo temperaturo.
Če boš ugotovil, da ti izgube zalogovnika preveč ogrevajo kurilnico, boš pač naredil dodatno izolacijo zalogovnika, kar je malenkosten strošek.

Torej mi svetuješ, da priklopim na obstoječi zalogovnik, odstranim ga še vedno lahko....
Lokomotiva
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 3
Pridružen: 11.3.2023 6:38

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.3.2023 9:44

Lokomotiva napisal/-a: Torej mi svetuješ, da priklopim na obstoječi zalogovnik, odstranim ga še vedno lahko....
Jaz sebi bi temu sledil.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a ravbar62 » 6.9.2023 12:41

Imam monoblok HM091MR U44, zagnal sem jo, vendar ne morem vključiti gretje sanitarne vode...ma gdo kako idejo? :(
ravbar62
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 1
Pridružen: 6.9.2023 12:25

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a erzen.tim » 20.10.2023 13:23

Vkljucil bi se v debato...TC in priklop zalogovnika...TC (7 KW MON9BLOK) bi v moje primeru ogrevala preko ploscnega izmenjevalca SANITARNO VODO in ZALOGOVNIK..(primar-glikol/sekundar-voda)..Nikjer ne najdem podatka za regulacijo v zalogovniku.. kak temp.senzor rabim,kje se priklopi v TC..(nasel za sanitarni bojler in 3pot.mesalni ventil)
...?
erzen.tim
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 1
Pridružen: 18.2.2014 16:22

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a trygy » 8.2.2024 15:07

Pozdravljeni,

Imam vprašanje, imam toplotno LG monoblok 9kw + dodatni grelec 3kw
ogrevam 180m2 1/4 talni gretje ostalo radiatorji, grejemo na temperaturo 21.5 c Vodo za ogrevanje imam nastavljeno na 50 c
Hiša je izolirana z novimi okni.
Res da je bil Januar mrzel ampak se mi zdi da je 250 eur elektrike samo za toplotno kar malo preveč.
Ta mesec je bila položnica 360 eur, navadno je strošek brez gretja okrog 100 eur.
Ima kdo kakšen nasvet moram kje kaj nastaviti ali kaj drugega.
Že vnaprej se vam zahvaljujem
trygy
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 8.2.2024 14:48

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a vili » 8.2.2024 15:25

ti ej vprašaj robija starja solarja, on je ja vsevedi dohtar iz letrike, on bo pa ja vedel saj je bil fotr kar nekaj na soških... bo pa ja vedel kaj dugaja, ne pa tu kr ene "strojnike"...
ti ta mesec še nisem dobil položnce, ja bo pekla glava..., jebiga imamo pač kar imamo. žali se upravi vodovoda, samo poglej majčkeno kako sranje je glede "solarčkinih oh in sploh elektrarnic"..., nateg, da ga čutiš u grlu in ti še pogleda ven...,
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7416
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a tucko » 8.2.2024 17:41

Temperatura vode ogravanja 50°C v hiši pa samo 21,5°C.
Tukaj nekaj ne štima, če bi tako T gnal 24h bi bila v hiši savna sploh, ker kot praviš da je izolirana.
tucko
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a vili » 8.2.2024 18:09

glej majstore katera pa je ta voda v katerm krogu s 50 st, vrag si ga vedi, zato je karkoli teško modrovati..., dokler nimaš shem, še bolje pa videti to v živo seveda, če bi lastnik dovoljil... haha...
, pol si pa lahko pameten...
vili
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 7416
Pridružen: 26.1.2005 10:24

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a tucko » 8.2.2024 18:33

50°C je verjetno voda, ki gre iz pumpe. Potem ma pa verjetno razdeljeno na 2 ogrevalna kroga (radiatorji in talno), ki sta regulirana vsak s svojim mešalnim ventilom, po vsej logiki ki je smiselna pri TČ sta ventila tudi el.krmiljena, da spuščata določeno t vode v sistem in potem ko to par ur šopa mešalni ventil samo se malo dodaja da vzdržuje T ki je zahtevana al kok že.
tucko
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a trygy » 8.2.2024 18:40

Temperatura vode v talno gretje 36c v radiatorje 50c, me pa zanima če imate vsi take zneske položnice. Na omenjeno toplotno črpalko.
Lp
trygy
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 4
Pridružen: 8.2.2024 14:48

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.2.2024 20:08

trygy napisal/-a: imam toplotno LG monoblok 9kw + dodatni grelec 3kw
ogrevam 180m2 Hiša je izolirana z novimi okni.
se mi zdi da je 250 eur elektrike samo za toplotno kar malo preveč.

Vsa energija, ki jo porabiš, ti ogreva stanovanje in gre v zunanji zrak kot izgube. Z najboljšimi nastavitvami TČ boš ustvaril le malenkost pri stroških. Problem začni z energetsko izkaznico (podatki, ki bi naj bili v njej zapisani). Med njimi je skupna potrebna energija v kurilni sezoni, glede na vremenske razmere in nastavitve TČ iz tega dobiš približno porabo elektrike. Če ti je edina izolacija nova okna, potem je to zelo malo in se ne čudim velikemu strošku.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8731
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Monoblok LG TČ - nastavitve v lastni režiji

OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 8.2.2024 20:23

Ogrevanje tudi s TČ porabi toliko kot hiša rabi.
Moja TČ je za takšno velikost na radijatorjih v januarju porabila 1300kWh brez tople vode. Na leto je porabe od 5 do 7.000 kwh. Imam 10 letne izkusnje.
Okna so pri nas sicer nova fasada pa je samo toplotni omet.
V denarju je to toliko kot pri tebi. Saj bo konec zime hitro tu. Že v dnevih v februarju je bolje.
vrzi1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26