OdgovorNapisal/-a tehnik » 9.5.2023 18:17

Standard ISO 14122 zahteva min. 300N/m:
Priponke
ISO 14122-3_1.jpg
ISO 14122-3_1.jpg (106.29 KiB) Videno 11282 krat
ISO 14122-3_2.jpg
ISO 14122-3_2.jpg (88.39 KiB) Videno 11282 krat
ISO 14122-3_3.jpg
ISO 14122-3_3.jpg (66.12 KiB) Videno 11282 krat
tehnik
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 542
Pridružen: 4.11.2002 13:55

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a Pek » 9.5.2023 19:39

kekoT napisal/-a:
Pek napisal/-a:Teh 500N tudi mene zanima. Če bi lahko kdo nakazal za kateri standard gre bi mu bil zelo hvaležen.


SIST EN 1991-1-1:2004
Poglavje 6.4
Preglednica 6.12 : Vodoravne obtežbe na stene in ograje
Tam so te obtežbe detajlno obdelane v odvisnosti od več kategorij uporabe s tudi priporočeno vrednostjo. Te vrednosti so različne. Tudi dosti višje.


Hvala za podatek. Prilagam izsledek iz zgoraj omenjenega standarda.
Priponke
Kategorije.PNG
Kategorije.PNG (108.52 KiB) Videno 11262 krat
Vrednosti.PNG
Vrednosti.PNG (57.31 KiB) Videno 11262 krat
Pek
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 94
Pridružen: 4.3.2021 20:17

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a runocar » 9.5.2023 19:41

Pek napisal/-a:Teh 500N tudi mene zanima. Če bi lahko kdo nakazal za kateri standard gre bi mu bil zelo hvaležen.


To je to.
Priponke
Posnetek zaslona 2023-05-09 203843.jpg
Posnetek zaslona 2023-05-09 203843.jpg (232.94 KiB) Videno 11262 krat
runocar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 506
Pridružen: 7.3.2008 17:34

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a planinc425 » 11.5.2023 18:16

Ne maram "INOX" ograje.
Pozim se Ti prsti gor primija, ku je mrzl ... polet, ku je vroče, se pa spečiš...
Pa tut, nerjavnih jekel Sn se na šihti najou...

Moje, duma, sa lesene.
planinc425
planinc425
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a Demz » 11.5.2023 19:25

Tudi jaz.

NR ograja je samo lepa. Ko si 50 let star pravkar ločen koštrun, in si greš izbrat novo dvajsetletnico - verjetno si jo izbral zaradi lepote. Zaradi kvalitete pač ne.
Delo krepeli človeka.
Demz
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 3137
Pridružen: 14.7.2008 17:49

Re: Inox ograja - nosilnost

OdgovorNapisal/-a Demz » 11.5.2023 19:29

QRM, ...
Delo krepeli človeka.