Napisal/-a luzer » 20.3.2006 19:50
Če imaš toplotno črpalko prigrajeno na bojler, potem se ta bojler priključi kot vsak drugi bojler. Se pravi hladna voda preko varnostno nepovratnega ventila (6bar) v bojler in običajno na vrhu oz. zgornji priključek izstop tople vode, ki se poveže na toplo vodo. Pred varnostnim ventilom obvezno zmontirati zaporni ventil, da lahko zapreš dovod vode v bojler. Med varnostno nepovratnim ventilom in priključkom bojlerja zmontirati dva T kosa, ki omogočata:
na enega lahko takoj zmontiraš expanzijsko posodo (za sanitarno vodo 6bar- bele ali modre barve)na drugem T kosu pa zmontiraš polnilno pipo, skozi katero lahko izprazniš bojler. Lahko tudi najprej zmontiraš brez ekspanzijske pa vstaviš čep, pa boš mogoče kdaj kasneje hvaležen, ker ne bo treba razdirat sistema. Na priključkih bojlerja obvezno montiraj holandce, da boš lahko bojler, če bo potrebno, odklopil ne da bi rezal cevi. Kar se tiče hidroforja in toplotne črpalke mi ni jasno v čem je problem. Saj hidrofor ja drži avtomatsko določen tlak vode v sistemu in ko pade tlak (ko imaš odprto pipo) se v sistem takoj dovaja sveža voda do ustreznega tlaka. Iz bojlerja pa ne more odtekat nazaj če te to skrbi (varnostno nepovratnio ventil). Toliko o priklopu na vodovod. Toplotno črpalko pa tako vključiš samo v vtičnico 220V (ha,ha,ha PLUG and PLAY) vklopiš na stikalu in nastaviš želeno temperaturo in dela.
Važen je pa prostor kjer si jo postavil. Če hočeš, da bo dobro delala naj bo čimtopleje in čim večji prostor.