ni problema, tako sem jaz stvar uredil.

Lep pozdrav
sevsekt
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 101
Pridružen: 9.5.2005 17:39

OdgovorNapisal/-a kopron » 9.9.2006 20:33

Doma sem imel enak problem.Rešil sem tako da sem na loputi prigradil en vijak za regulacijo tako da je bila loputa vedno malo odprta ko gorilec ni deloval.S tem sem dosegel da je bil skozi dimnik in peč minimalni vlek in pri vžigu ni več udaril plamen nazaj tako da bi loputa zavibrirala.Je pa seveda to malo slabše zaradi izkoristka peči, ker se stem peč vedno malo ohlaja.Enako sem rešil pri kolegu na gorilcu thysen.On je imel na gorilniku program za pred ispihovanje, pa mu je ravno tako loputa zavibrirala tako močno da je plamen ugasnil.Dimnk je schidel fi 200
LP Jože
kopron
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58