OdgovorNapisal/-a kruster » 1.2.2008 13:20

kurjava na biomaso - drva
Zadnjič spremenil kruster, dne 23.12.2019 6:31, skupaj popravljeno 1 krat.
kruster
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35

Vsebina

OdgovorNapisal/-a mproj » 1.2.2008 16:34

Kdo pa to razume? Kakšna tema. :oops:
mproj
Sodelavec
Sodelavec
 
Prispevkov: 74
Pridružen: 20.1.2007 15:24

OdgovorNapisal/-a kafer1 » 2.2.2008 9:25

Jaz ga popolnoma razumem :). Lepa kotlovnica ni kaj. Ne pa ko priklopijo tako peč direktno na sistem brez ledomata in vsaj osnovne regulacije, za nameček pa še na zanič dimnik, potem pa tarnajo da veliko skurijo, da se kadi in da nimajo dobenega izkoristka.

LP
kafer1
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.9.2006 15:27

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.2.2008 19:04

Ne vem, zakaj imam občutek, da je vsa zadeva čisto nova in da so drva na traktorju nemenjena prvemu kurjenju v peči. Stvar izgleda lepo.

Želel bi pa videti posnetke iz istih zornih kotov vendar čez eno ali dve leti.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

OdgovorNapisal/-a panacej¸ » 2.2.2008 19:46

Sploh veš kko zgleda kurit na drva?
Ja, res je da zgleda stvar na sliki nova, kko čisto bo vse čez leto al pa dve je pa odvisno samo od lastnika!
panacej¸
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 118
Pridružen: 25.1.2008 20:34

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.2.2008 20:16

panacej Imam občutek, da je tvoj prispevek namenjen meni, čeprav tega nisi povedal, pa bi moral. Pri Forumu nekdo odpre temo (v tem primeru kruster) in vsi prispevki so namenjeni njemu. Če kdo misli nekomu drugemu nekaj sporočiti ali dati pripombe na njegovo trditev, ga mora imenovati.

Naj te potolažim, drva in kurjava v hiši je moje delo od stoječega drevesa v gozdu do pepela in saj. Edino sosed gre z mano v gozd s svojim traktorjem in prikolico, da naloživa in pripeljeva domov. Ja tudi dimnik si sam čistim, dimnikar pa ga enkrat na leto pregleda (običajno v kuhinji pri špricarju) in pokasira. Ravno to je osnova za mojo željo po fotografijah čez kako leto, ker dobro vem, da kurilnica na trdo gorivo, ki se v peč nalaga, ne more biti čista.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

OdgovorNapisal/-a kruster » 4.2.2008 7:23

Kurilnica je stara 2 leti, s tem da je bila dva meseca nazaj menjana peč, ker je bila predhodna premajhna. Lahko rečem , zgorevanje brez saj, kurjenje pa z 80% smrekove veje , bor, kostanj. Zakuri se enkrat dnevno, kar pogori 3-4 ure, loputa vleka se zapre, kar ohrani precej energije iz peči. Deluje brez neke elektronike (razen firštov diferenčni termostat),z par termostati.Najbolj pa je posrečena vezava hranilnika na sistem s prelivnim ventilom ....
kruster
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.2.2008 8:48

Čestitam za čisto kurilnico!

Ali lahko objaviš vezavo hranilnika na peč?
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

OdgovorNapisal/-a kruster » 4.2.2008 13:04

Na kratko:
-na vseh "porabnikih" termostatski ventili, na bojlerju omejevalnik povratka (50*C), na talnem gretju oventrop in črpalka- mešalni krog 30*C
-ko peč zagori se vklopi "ladomat" (delovanje je poznano), ki po določenem času začne potiskati ogrevno vodo po sistemu do porabnikov ,kateri "vzamejo" kolikor potrebujejo , peč se razgoreva , ladomat vse večjo količino vroče vode žene v sistem, kar povzroči porast delta tlaka med dovodom in povratkom -odpiranje prelivnega ventila (0.1 bar), kateri spušča vodo v hranilnik , hkrati pa preprečuje prevelik Δ tlak med dovodom in povratkom (šumnost na termostatskih ventilih)
- peč pogori in se ohladi v sistem, zagon črpalke iz hranilnika, katera je nameščena na veji vzporedno z prelivnim ventilom seveda v nasprotno smer in opremljena z protipovratnim ventilom , .....
kruster
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.2.2008 18:55

Hvala za odgovor, me veseli. Mi lahko še poveš, kaj sproži zaprtje lopute za zrak, ko ogenj pogori in s tem tudi začetek koriščenja energije iz zalogovnika?
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8666
Pridružen: 19.5.2007 14:33

OdgovorNapisal/-a kruster » 5.2.2008 8:06

Diferenčni termostat firšt meri razliko temperature v kotlu zgoraj in v spodnjem delu, če je razlika večja od 10*C pomeni , da se v kotlu voda segreva in črpalka (ladomat) deluje , ko pa razlika pade - voda se v kotlu na segreje za nastavljeno vrednost, se črpalka ugasne. Če se po 10 min ne pojavi razlika temperature v kotlu , se loputa zapre, če pa razjika nastane - vklop črpalke in .....
Loputa zaprta , ladomat ugasnen , deluje le talno gretje in termosifonsko gretje iz kotla (ponavadi ponoči),vse dokler v kotlu (zgoraj) ne pade temperatura pod 40*C , kar pogojuje vklop hranilnika.
Na ta način se dejansko izkoristi vsa vložena energija za ogrevanje , ni prepiha skozi peč in tudi dimnik ostane topel do drugega dne - dober vlek za zagon in....

Laho rečem , da s tako "kmečko" vezavo in regujacijo dosegam ali celo presegam razne sodobne "računalniško" vodene procese kurjave.
kruster
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35

OdgovorNapisal/-a jozl » 6.2.2008 10:43

Jaz bi rad videl to zadevo, ker mislim si narediti zelo podobno zadevo za novi hišo-brunarco, samo da še bom imel tudi priključen solarni sistem.

kruster: če ni skrivnost mi lahko poveč kje je to, če lahko pridem to vidit in skupaj tudi kaj predebatirava.
Dobro je, za koga je!
jozl
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 188
Pridružen: 22.1.2003 13:42
Kraj: Maribor

OdgovorNapisal/-a domn9b » 6.1.2011 17:02

Zanimniva rač, kot vidim maš odzdolaj pumpico, ki se zapre ko pogori.
Saj imam prav ne? :-?
Če bi dal pa v prikolico drva, bi pa mogoče več prinesel in ti nebi treba dostikrat hodit po drva.
domn9b
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 2
Pridružen: 5.1.2011 18:08

OdgovorNapisal/-a sasase » 6.1.2011 18:29

kruster napisal/-a:Diferenčni termostat firšt meri razliko temperature v kotlu zgoraj in v spodnjem delu, če je razlika večja od 10*C pomeni , da se v kotlu voda segreva in črpalka (ladomat) deluje , ko pa razlika pade - voda se v kotlu na segreje za nastavljeno vrednost, se črpalka ugasne. Če se po 10 min ne pojavi razlika temperature v kotlu , se loputa zapre, če pa razjika nastane - vklop črpalke in .....
Loputa zaprta , ladomat ugasnen , deluje le talno gretje in termosifonsko gretje iz kotla (ponavadi ponoči),vse dokler v kotlu (zgoraj) ne pade temperatura pod 40*C , kar pogojuje vklop hranilnika.
Na ta način se dejansko izkoristi vsa vložena energija za ogrevanje , ni prepiha skozi peč in tudi dimnik ostane topel do drugega dne - dober vlek za zagon in....

Laho rečem , da s tako "kmečko" vezavo in regujacijo dosegam ali celo presegam razne sodobne "računalniško" vodene procese kurjave.


pozdrav bi se mogoce dalo shemo vezave narisat in kaj je od elektronike uporabljen

vnaprej hvala
ni pravice
sasase
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 162
Pridružen: 6.3.2007 16:10

OdgovorNapisal/-a kruster » 8.1.2011 21:08

Slika
Tako nekako zgleda shema vezave.Od elektronike pa Firštov DTC 100/2, par termostatov,časovni rele,...
kruster
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35

Naslednja

Vrni se na Energetsko in procesno strojništvo

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov