Dve avtomatski varovalki

OdgovorNapisal/-a EDZlatko » 6.8.2009 13:58

Pozdrav,

V svoji delovni sobi imam kabelski kanal z vtičnicami.
Te obstoječe vtičnice bi rad povezal preko avtomatskih varovalk katere pa imajo že v omarici avtomatsko varovalko. Torej zaporedoma bi pred vtičnico bile dve varovalke.
Sedaj pa vprašanje: Kaj se zgodi ob kratkem stiku..ali prekine obe ali samo slabšo v verigi ?
Kakšna pomoč bi bila dobrodošla..
Hvala v naprej
EDZlatko
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 2
Pridružen: 6.8.2009 13:48

OdgovorNapisal/-a frapor » 6.8.2009 14:09

Prekine samo varovalka ki je za manjši tok.
frapor
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23

OdgovorNapisal/-a EDZlatko » 6.8.2009 14:16

frapor napisal/-a:Prekine samo varovalka ki je za manjši tok.


Hvala za odgovor in pomoč !!
EDZlatko
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 2
Pridružen: 6.8.2009 13:48

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.8.2009 17:38

Prekine tista varovalka, ki ima večjo preobremenitev. Tudi varovalke imajo neko odstopanje - čeprav enako piše, niso vse enake.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8727
Pridružen: 19.5.2007 14:33

OdgovorNapisal/-a direktx » 7.8.2009 7:26

Važna je tudi hitrost varovalke(a, b in c).

Praviloma ti bo vedno prekinilo samo eno.
direktx
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07

OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 7.8.2009 10:52

Praviloma, v teoriji in pri mejni obremenitvi.

V praksi pa pri kratkem stiku večkrat crkneta obe.
Še več, pri zaporedno vezani avtomatski B10A in talilnem vložku 16A redko odklopi samo avtomatska.
Zaspanc
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51

OdgovorNapisal/-a direktx » 7.8.2009 12:18

B10A in talilnem vložku 16A redko odklopi samo avtomatska.


To je pa zato ker ti pri talilni varovalki, oblok (ko pregori)naredi kratek stik in takrat potegne velik tok tako da zato izklopi še avtomatsko varovalko
direktx
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07

OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 7.8.2009 15:07

Preberi še enkrat zadnjih par postov.
Nekje si se zaciklal...

Pa mimogrede: karakteristika A? Na D si pa pozabil, kot da ga ni.
B in C dobiš v vsaki trafiki, D moraš že z reflektorji iskat, ostale pa dvomim da ima kdo po bajti. Še dokumentacij ni za dobit, kaj šele odklopnikov...
Zaspanc