Pri enocevnem sistemu so posebni ventili - neke vrste kretnica, ki preusmerja tok vode skozi radiator ali mimo njega v nadaljevanje voda. Ventil je lahko kriv le, če ni montiran ta pravi. Za posamezni radiator je lahko kriv njegov ventil, ki je zaštekal (se ga ne da več regulirati). Radiator ni kriv za opisano napako, razen če ni odzračen.če na prvem radijatorju zapreš ventil ne greje več nobeden za njim

Verjetno si že ugotovil vzrok nepravilnega delovanja. Najlepši indikator je, da z roko potipaš temperaturo dovodne cevi in temperaturo radiatorja (lahko tudi s kontaktnim termometrom). Če sta pribložno enaka, je vse v redu. Če je radiator znatno hladnejši, voda ne teče v radiator - zaradi ventila ali zaradi zraka v radiatorju.da dva zaporedna radiatorja v najvišjem štuku različno grejeta