Nihanje tlaka v ogrevalnem sistemu

OdgovorNapisal/-a masinist » 21.12.2009 0:11

Doma imam peč na kurilno olje. Ko gorilec preneha delovati mi tlak vode pade na 0. Po ponovnem zagonu gorilca pa v roku 5 min naraste na 1,3 bar. To se dogaja v tokokrogu, v katerem je povezana peč z samostojnim bojlerjem (v drugem prostoru)-Leva pumpa, in tudi v tokokrogu za radiatorje -Desna pumpa. Oba tlaka hkrati padata in se povečujeta. Radiatorji normalno grejejo in voda v bojlerju je topla. Radiatorje se tudi odzračil, vendar je samo voda ven pritekla. Tudi v ekspanzijski posodi sem preveril tlak in je 1,5 bar. Zanima me kaj bi lahko bil razlog za tako veliko nihanje tlaka?
Zanima me kaj je tisti rumenkasti ventil na sliki (pod desnim manometrom)? A ima mogoče kakšno povezavo s tlakom? Ima tudi kolesce za nastavitev. Sedaj je nekje na sredini območja.

lp, masinist

Slika
masinist
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.12.2009 6:53

Tlak plina v raztezni posodi je 1,5 bar, tlak vode v instalaciji niha od 0 do 1,3 bar. Voda v raztezno posodo sploh ne pride in raztezna posoda ne opravlja funkcije. Verjetno imaš samo eno etažo.

Tlak plina v raztezni posodi bi naj bil najmanj toliko, kot je hidrostatični pritisk = višina sistema. Več kot je, slabše je posoda izkoriščena. Tlak vode v hladnem sistemu mora biti 0,1 do 0,2 bar večji od tlaka plina.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8727
Pridružen: 19.5.2007 14:33

OdgovorNapisal/-a masinist » 21.12.2009 8:55

Imam pritličje (tu je tudi peč) in še 2 nadstropji.
Ali naj zmanjšam tlak v posodi? Če prav razumem bi moral imeti 1 bar?

lp, masinist
masinist
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.12.2009 9:23

Tako je! Zrak v raztezni 1 bar. Hladen sistem polni z vodo na 1,2 bar. Če je težko ohladiti sistem (nekaj ur hladno stanovanje) pa polni toplega na 1,4 ter spremljaj tlak predvsem takrat ko se sistem bolj ali manj ohladi. Manj kot 1 bar ne sme biti. Dokončno boš rešil spomladi.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8727
Pridružen: 19.5.2007 14:33

OdgovorNapisal/-a Slavcr » 21.12.2009 9:25

Pa imaš v ekspanzijski sploh kaj zraka??
Slavcr
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58

OdgovorNapisal/-a ManiaC » 21.12.2009 9:46

Mogoče eno ne vmesno vprašanje, čemu služi sploh raztezna posoda?
ManiaC
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.12.2009 10:12

čemu služi sploh raztezna posoda
Kot vsak materjal, se tudi voda ob segrevanju razteza (povečuje volumen). To povečanje mora nekam iti, se shraniti, da se vrne, ko se ohladi, se skrči.

Noben sistem ni absolutno tesen. Nekaj vode bo sčasoma steklo skozi kako špranjo. V hladni vodi so raztopljeni plini, ki se sprostijo ob segrevanju in gredo ven skozi odzračevalnik. Količina vode v sistemu se počasi manjša - treba je imeti neko rezervo, da se avtomatsko dopolni.

Za oba primera se voda shranjuje v raztezni posodi.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8727
Pridružen: 19.5.2007 14:33

OdgovorNapisal/-a ManiaC » 21.12.2009 10:22

Hvala za razlago.
ManiaC
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje

OdgovorNapisal/-a masinist » 21.12.2009 10:53

Pa imaš v ekspanzijski sploh kaj zraka??

Včeraj sem dal gor manometer in je pokazal 1,5 bar. Upam, da je zrak notri. Če bi bila voda, bi verjetno ven pritekla.

lp, masinist
masinist
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46