epošta: info@strojnistvo.com
(C) 2001 - 2012 STROJNISTVO.com
Moderator: -M-




Na kake vrste spojev misliš? Zvare obrusiš in prebarvaš, se var ne bo opazil. Da je steber spajan z lego, pa je vedno vidno, razen, če ga z nečim zakriješ (opaž). Če pa misliš na dodatne ojačitve spoja stebra in lege, pa je odločilen statični račun (veter, potres). Včasih gre brez dodatne ojačitve, včasih je možno ojačitev skriti na notranjo stran lege, včasih pa mora biti vidna (se jo oblikuje, da je čim manj moteča).RokrR napisal/-a: kjer spoji niso vidni. Zanima me ali ima kdo izkušnje kako je ta stvar narejena. Predvsem me zanima spoj med stebri in legami.






Skica tlorisa z merami, da se vidi velikost prekritja, potek leg in špirovcev ter položaj stebrov. Iz tega se lahko dobi obremenitev "tvoje" lege. Savinjska je velika (Celje ali na Paškem Kozjaku) - večji kraj in nmv?zerdoner napisal/-a: Za nadstrešek razpona 7m bi vzel HEA 180.

Žerjavar napisal/-a:Skica tlorisa z merami, da se vidi velikost prekritja, potek leg in špirovcev ter položaj stebrov. Iz tega se lahko dobi obremenitev "tvoje" lege. Savinjska je velika (Celje ali na Paškem Kozjaku) - večji kraj in nmv?zerdoner napisal/-a: Za nadstrešek razpona 7m bi vzel HEA 180.


Žerjavar napisal/-a:Profil HEA 180 bo prešibek, da bi nosil kakih 6 t snega in lastno težo. Poves pa bo 2 x večji od priporočenega. Predlagam vsaj HEA 200 ali pa IPE 300.

Potem pa še stebri, temelji, late, ...?zerdoner napisal/-a:OK. Preidem na HEA200 in stebri 200x200x5. Kakšne dimenzije bi pa moral dati špirovce?
To še ne pove, kake oblike je profil. Kaj je tisti kvader, na katerega se naslanja sleme ostrešja, ali bo vzdržal?Stebra bi bila 180x180x5