Pozdravljeni
uros99, ta navodila imam, pa so IMHO zelo osnovna, mi niso kaj prida koristila v tem primeru. Na koncu sem jih uporabil, da sem preveril, ali so vse nastavitve v skladu s tovarniškimi nastavitvami, ker gorilca nisem prenastavljal.
luka32, ko sem prebral tole, se mi je porodilo novo upanje

. Včeraj mi ni preostalo drugega, da sem dal Ferrolija dol, pa oljnega Joannesa gor, drugače bi nas zeblo (verjetno je posesal zadnje hlape iz oljnega rezervoarja). Sem pa danes po povratku spet naredil premontažo in glej ga, zlomka, Ferroli se je lepo nekako resetiral in sedaj deluje normalno

. Tiste 3 sekunde v navodilih niso omenjene (vsaj mislim, da niso), si jih bom pa za vedno zapomnil. No, glavno, da zadeva deluje.
P.S. Ali je Ferrolijeva elektronika malo bolj občutljiva na napetostna nihanja ali motnje? Sprašujem zato, ker tistih nekajkrat, ko sem imel izpad (koda A01), ni bilo nobenih vidnih razlogov za to. Gorilec sem resetiral in vse je spet delovalo, kot običajno.
Še enkrat hvala!
LP
Jože