Gorilnik ne more eksplodirat.
Lahko kvečjemu zaradi napake ščije nafto v razbeljeno peč, nakar ob nekem trenutku da iz sebe nekaj plamenčka, pa zadeva poči.
In prav to se je največkrat dogajalo pri "mojstrih od foha", ki so na zadnjo steno komore prislanjali šamotni cigl, da "plamen ne bo žgal peči"

Šamot je pa v takem primeru dobesedno žarel in čakal...
K sreči do takih primerov dandanes praktično ne prihaja več, ker so omenjeni "mojstri od foha" že večinoma pokojni, ali vsaj prestari da bi še kaj delali.
Da v takem primeru poči konkretno je vsem jasno, a moč gorilca nima kaj dosti pri tem (razen da je pri večjih gorilcih tudi večja komora, torej večji volumen eksplozivne mešanice).
Poči pa tudi navadna klasična peč na drva, v neugodnih pogojih.
Sem že pomagal odstranjevat 10cm premaknjene železne podboje železnih vrat po takem kabumu peči na drva. Če tista kurilnica ne bi imela relativno velikega okna, bi najbrž še zidake pobirali iz sosedove parcele, tako je sosed dobil le par kil zdrobljenega stekla na travo, pa črtico na gate.
In če bi v trenutku eksplozije bil kdo v tisti kurilnici, močno dvomim da bi preživel.
Take sajaste posledice kot jih vidimo in beremo na vrhu teme sem pa tudi že videl.
Krivec?
Smet v šobi, zaradi česar je scala kot mišji un.
Par let delalo pred napako.
Zagon po čiščenju je takoj pokazal krivca.
Zamenjana šoba, nakar je ob istih nastavitvah delalo spet leta, do naslednje menjave dize po par letih. In z drugimi dizami dela še danes.
Prva napaka (pa niti ne napaka, bolj sprememba), ki jo doživi "idealno" nastavljen gorilnik pa je
zmanjšanje primarnega zraka zaradi praha, ki se nabere na ventilatorju in drugod, na poti do plamene glave.
Še to: šobe ni treba menjati za karsigabodi. Kdaj pa kdaj res crkne, toda samo kdaj pa kdaj. Je med delovanjem čudovito mazana, saj "plava" v mazivu. Gorilničarji jo pa zares brez potrebe menjujejo, da lahko vsaj nekaj zaračunajo.
Saj deloma ti tukaj dam za prav, v delu glede nepotrebnih menjav. Ampak če bi bili pogoji delovanja res tako čudoviti, potem waterjet ne bi mogel obstajat...
Po (nekaj) deset tisoč litrih se jo pač preventivno zamenja, z iztrošenostjo namreč vemo kaj se začne dogajat (pa ne preveč primarnega zraka...).
Ko pa "kdaj pa kdaj" res crkne, pa crkne na 2 odstavka višje opisan način. Razlika je le, ali crkne tako, da gorilec popolnoma neha delat, ali pa začne delat sajasto sranje. K sreči je teh drugih primerov neprimerno manj kot prvih.
Se pa lahko zgodi da gorilec dobi močno premalo, ali pa preveč zraka.
Majhna kurilnica s svojim zračnikom.
Gorilničar nastavi gorilec na "delovne" pogoje, to je pri zaprtih vratih. Prisotnemu stanovalcu seveda razloži zakaj tako, saj stanovalec vpraša zakaj se mojster zapira v čumaro.
Potem pa brener deluje pri odprtih vratih+priprto okno, ali pa pri odprtih vratih+na max. prižgana kuhinjska napa v zadihtani bajti.
Kdo je v takem primeru krivec za napačno delovanje pa naj se vsak sam odloči