dane_ck napisal/-a:Lepo vas pozdravljam.
Novi sem na forumu i gledo sam forum kak gost jeno vreme ,pročito sam cele 71 strane o toplinskoj pumpi ( toplotni črpalki ) i imam par pitanja vezano za realizaciju projekta.
Jo sem s Međimurja ( Hrvaška ) ,razmim se kaj pišete pošto imam joko sličan dijalekt kak Prekmurje.
Pa me zanima sljedeće:
Jo bi napravil toplinsko pumpo s klime. Monteral sam klime i znam kak to se ide, ali me zanima nekaj.
Kupio bi dvo invertere ( 2x Mitsubishi 5kw ) i 2 pločaste izmjenjivače,spojil se i normalno ostavil elektroniku od unutarnje jedinice i to bi delalo.
Hiša je visoka prizemnica iz 1960-ih,puna cigla,dve etaže grijane ( 100m2,kesneje još 60m2-tavanski ),uskoro bude 15cm izolacije,novi krov, obloki i podno grijanje po celoj hiši, solarni kolektori na krovu i došel sam do dijela toplinske pumpe .
Zubadan od Mitsubishi-ja košta oko 6000€ 11kw.
Klime od Mitsubishija 2x 5.6kw okoli 2000€ , pa ja verjem da se za pol penez more napraviti isto kvalitetno i dugotrajno rješenje za grijanje hiše .
Kaj mislite o tome?
Zanima me kakše pločaste izmjenjivače moram kupiti i de?
Pa me zanima isto otapljanje ,to klime imaju v sebi rešeno ,ne treba posebna elektronika za to?
Fala lepa ,
Danko
Zdravo
če pogledate okoli boste dobili toplotno črpalko 5Kw do 8 Kw za ceno 3000-5000 E.
Jaz sem izdelal toplotno črpalko iz klime Mitsubishi 5Kw (start-stop, pokvarjena elektronika, plin R410A), kupil sem izmenjevalec AlfaLaval ACH16-14H z izolacijo (alternativa SWEP B25TH-40) in črpalke ter zalogovnik za vmesnik za priklop na centralno gretje. Skupaj material (Cu cevi, ventili, čistilni kosi....)cca 1200 E.
Priklopil sem za test v obstoječe centralno ogrevanje. Sedaj izvajam meritve in primerjave.
Defrost dela termostat nastavljen na 2 C (izgube ko se obrne klima na hlajenje trajajo cca 5 minut vendar učinkovito odtali led)
Zaledenitev odvisna od zunanje vlage (med 2 C in 8 C) vlaga nad 70%.
Izkoristek odvisen od zunanje temperature:
Pri 4 C zunanje temperature, vlaga 50%:
Temperatura plina v izmenjevalec 43 C, iz izmenjevalca 32 C
Temperatura vode 36 C iz izmenjevalca, nazaj 32 C.
Temperatura sistema gretja 32 C, nazaj 28 C
Pri nižjih zunanjih temperaturah pada temperatura plina v izmenjevalec in posledično so vse temperatur nižje.
Pri znunanji temperaturi 9 C sem dosegel maksimalno temperaturo plina 57 C, več ne gre.
Namesto elektronike klime reguliran vse z kapilarnimi termostati in zadeva funkcionira v redu nekje do 4 C zunanje temperature. Nižje ni efektivno.
Če bi moral greti samo z TČ je za radiatorko gretje ta samogradnja premalo brez dodatnega gretja zunanje enote. S stem se zmanjša efektivnost .
Razmišljam o dopolnitvi še z eno enoto, ki bi jo predelal v zemlja voda za temperature pod 4 C.
Sicer pa če ne izdelaš sam regulacije je cenejši nakup nove TČ (s subvencijo cca 3000 E).
LP