OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.10.2017 17:02

Predlagam IPE 270 2 kom po 6 m ali v enem kosu 12 m (420 kg). Zid odštemaj, nanj naredi naslon za profil = beton čez vso debelino zidu, dolžine 50 cm debeline 8 cm, v spodnjem delu armatura 2 kom fi 10. Ko profil vstaviš, ga v sredini prostora pritisni k AB plošči s silo približno 2 t ter na zidu podloži s pločevino vsaj 12 x 140 x 140 mm. Po potrebi podlij z betonom ali podloži z več pločevinami. Pritisk sredi prostora mora ostati vsaj 5 dni, da se betonski podliv dovolj strdi.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8726
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Nosilnost AB plošče

OdgovorNapisal/-a Resnk » 26.10.2017 19:46

Super si, hvala za odgovor.
Je en problem... na vsaki strani zidu je venec v višini cca 16cm tako, da ne morem zaštemat in oslabit venec ter vstaviti IPE profil... ali sem morda narobe razumel?

Verjetno bi IPE lahko vstavil pod strop, ga z dvigalkami privzdignil in na vsaki strani postavil stebra (recimo IPE 140)?

Hvala še enkrat.
Resnk
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 8
Pridružen: 26.10.2017 0:31

Re: Nosilnost AB plošče

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.10.2017 5:52

vsaki strani zidu je venec v višini cca 16cm
Nepričakovano, neobičajno.
Armaturo potrebno za venec se vključi k armaturi plošče ter se ploščo nalije na zidake. Robovi plošče prevzamejo vlogo venca.
na vsaki strani postavil stebra
Verjetno je zid postavljen na temelje in nato narejena talna plošča. Na to ploščo ne moreš nasloniti stebrov, ker se lahko od obremenitve plošča posede, nosilec se pomakne navzdol in ne podpira gornje plošče.
Nosilec je treba nasloniti na zid. Možnost:
1. Konca nosilca z dovarjenjem kosa profila spustiš izpod ABvenca.
2. Na zunanjem zidu odštemaš polovico AB venca (tudi prekineš polovico armature), zid pa ves v dolžini 50 cm in bo nosilec sedel le 12 cm na zidu (ABnaslonu). Predelni zid pa odštemaj ves AB venec. Ko dvigaš 6 m nosilec, ga na vmesnem zidu potisneš nekoliko dalje, da ga potem vrneš s potiskom nad zunanji zid.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8726
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Nosilnost AB plošče

OdgovorNapisal/-a Resnk » 27.10.2017 8:18

Se strinjam s teboj, da plošča prevzabe vlogo venca... tako so takrat naredili.

Se že bolje počutm, ker mi predlagal rešitve.

Ali bi lahko namesto IPE 270 uporabil HEA(?) profil, ki bi bil lahko verjetno nižji z isto nosilnostjo? Seveda če bi bilo možno, ker mi že višina gre na malo (zaradi strojev).


Hvala.
Resnk
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 8
Pridružen: 26.10.2017 0:31

Re: Nosilnost AB plošče

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.10.2017 10:32

Ali bi lahko namesto IPE 270 uporabil HEA(?) profil
Če ti 7 (9) cm višine toliko pomeni, lahko uporabiš HEA 200 (HEB 180) ki je 17 (42)% težji in prav toliko dražji.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8726
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Nosilnost AB plošče

OdgovorNapisal/-a Resnk » 31.10.2017 7:29

Pozdravljen Žerjav,
Najprej hvala za pomoč. Nabavil sem profil HBE200 (dobil sem ga za dobro ceno).
Profil bom stisnil k plošči in ga na zidih zalil z betonom z napravljeno armaturo.

Žerjavar napisal/-a: Ko profil vstaviš, ga v sredini prostora pritisni k AB plošči s silo približno 2 t ter na zidu podloži s pločevino vsaj 12 x 140 x 140 mm..


Ali bi moral pod profil na zid... podložiti pločevinaste plošče širše od HBE200 profila? Profil bo dolžine 12m in bo nalegal po celi širini zidu.

Hvala.

Lep pozdrav.
Resnk
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 8
Pridružen: 26.10.2017 0:31

Re: Nosilnost AB plošče

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.10.2017 10:43

Ali bi moral pod profil na zid... podložiti pločevinaste plošče širše od HBE200 profila? Profil bo dolžine 12m in bo nalegal po celi širini zidu.
V tem primeru ni nujno.
Se mi pa zdi, da bi bilo enostavneje dobro podbetonirano, če pod privzdignjeni profil zabašeš bolj suhi (manj vode) beton in ga nato potlačiš (izrineš) s podložno pločevino.

Profil je trena pritisniti k plošči v sredini vsakega prostora. Nad zidom jih ni treba posebej kajlati, tudi če se v bližini zidu ne dotika ABplošče.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8726
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Nosilnost AB plošče

OdgovorNapisal/-a Resnk » 31.10.2017 22:33

Znima me še ali bi morda bilo smiselno AB ploščo najprej malo privzdigniti za cca 4-5cm v sredini, da se malo zravna, jo podpreti in nato vstaviti profil ga stisniti do plošče in zalit.
Je to pametno ali ne (ker sedaj je AB plošča povešena v sredini za cca 5cc)?

Hvala.
Resnk
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 8
Pridružen: 26.10.2017 0:31

Re: Nosilnost AB plošče

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.11.2017 6:28

Če AB ploščo prej privzdigneš, bo moral profil nositi tudi težo plošče. Tega nisem predvideval, plošča se brez problema nosi sama, čeprav že povešena.
Dejansko pa boš ploščo malce privzdignil, ko boš pritisnil profil k plošči s silo 2 t. Ko se bo podlivni beton strdil in boš odstranil podporni pritisk, se bo profil od lastne teže povesil, vendar ne toliko, kot bi se sama plošča, tako da bo profil še vedno pritisnjen ob ploščo. Ob obremenitvi plošče pa se bo večji del koristne obremenitve prenesel v profil.

Če te poves vizuelno moti, pa naredi "spuščeni" strop. ki bo raven.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8726
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Nosilnost AB plošče

OdgovorNapisal/-a Resnk » 1.11.2017 9:00

Hvala, za izčrpne informacije.
Morda veš kako bi približno izmer oz. očital pritisk 2t? Ali je najlažje poiskati dvigalko ki dvigne 2 toni in to je to.
Resnk
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 8
Pridružen: 26.10.2017 0:31

Re: Nosilnost AB plošče

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.11.2017 11:18

Resnk napisal/-a:Morda veš kako bi približno izmer oz. očital pritisk 2t? Ali je najlažje poiskati dvigalko ki dvigne 2 toni in to je to.
Če z dvigalko večkrat dvigaš breme od 1 do 5 t, potem imaš že občutek, s kakšno silo pritiskati na vzvod.
Najbolje, če ima dvigalka manometer in veš kakšen je pritisk za neko silo.
Tudi z dvigalko 2 t dvigaš, kolikor gre - je sprejemljivo.
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8726
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Nosilnost AB plošče

OdgovorNapisal/-a Resnk » 9.11.2017 8:17

Žerjav.. najlepša ti hvala za pomoč.

Lp
Resnk
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 8
Pridružen: 26.10.2017 0:31

Re: Nosilnost AB plošče

OdgovorNapisal/-a Caknoris » 28.3.2020 8:01

Vprašanje in pomoč......
Ali lahko vlakna nadomestijo armaturo v AB plošči?
Ploščo bi naredil zunaj za parkiranje avtomobila ter kasneje nadgradil samo z nadstreškom.
Caknoris
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 1
Pridružen: 28.3.2020 7:52

Re: Nosilnost AB plošče

OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.3.2020 8:51

Zelo odvisno od materjala vlaken: pasja dlaka, kevlar, jeklene žičke, … Vpliva tudi povprečna dolžina vlaken.
Zame osebno so vlakna primerna za zmanjševanje možnosti mikrorazpok (estrih, podlivanje konstrukcij, …).
Za nosilnost AB plošče, stebra, preklade … , pa bi jaz še vedno prisegal na jeklene žice, palice, mreže, ...
Vrtičkarstvo je boljše od žerjavarstva
Žerjavar
Strokovnjak
Strokovnjak
 
Prispevkov: 8726
Pridružen: 19.5.2007 14:33

Re: Nosilnost AB plošče

OdgovorNapisal/-a MatjazJ » 18.5.2020 18:17

Pozdravljeni,
sem novi član foruma Strojništvo. Prebral sem že ogromno koristnih informacij in lahko samo rečem kapo dol za super odgovore.

Imam vprašanje glede rušenja nosilne stene in nisem želel načeti nove teme, temveč pisati pod to rubriko. Gre za hišo iz leta 90- prav tako vaška režija, vogalni stebrni ne obstajajo :-? , zidano z modularcem- 19cm, v ab ploščah pa enojna armatura, menda 10x15cm. Spodnje nadstropje pa je zidano z betonarjem.
Rad bi podrl opečnato steno v srednjem nadstropju. V steni je že odprtina, ki povezuje dva prostora, sedaj pa bi jo zrušil v celoti. Zamislil sem si takole:
-1m levo in desno od stene, ki bi jo zrušil (na skici označeno z zeleno) bi podrl strop z tramom 10x10cm dolžine 3,6m (kot je dolžina stene) in bi jo uprl z cca 8-10 puntami na vsaki strani.
-strop (ab ploščo) bi zbrusil ostanke opečne stene in prišel do surovega betona, na katerega bi potem z dvigalkami uprl HEA profil na katerega bi nanesel epoksidno lepilo, prav tako bi ga na več mestih posidral.
- preden bi uprl HEA profil, bi zabetoniral 2 stebra cca 20x20cm, sidrano v spodnjo ab ploščo in stransko steno. na vrhu teh dveh stebrov bi bilo pa podnožje za HEA profil.

Zanima me če razmišlam v pravi smeri, seveda bi se pa z veseljem obrnil tudi na kakšnega statika za izračun/mnenje ipd. Zanima me če je kaj takega sploh izvedljivo ali naj raje pozabim na take ideje glede na navedena dejstva kar se zidave tiče ipd.

Najlepša hvala !
lp Matjaž
Priponke
stena1.jpeg
stena1.jpeg (62.29 KiB) Videno 1689 krat
MatjazJ
Novinec
Novinec
 
Prispevkov: 1
Pridružen: 18.5.2020 16:22

Prejšnja

Vrni se na Ostalo - tehnična pomoč

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 15 gostov

cron