epošta: info@strojnistvo.com
(C) 2001 - 2012 STROJNISTVO.com
Moderator: -M-


Nepričakovano, neobičajno.vsaki strani zidu je venec v višini cca 16cm
Verjetno je zid postavljen na temelje in nato narejena talna plošča. Na to ploščo ne moreš nasloniti stebrov, ker se lahko od obremenitve plošča posede, nosilec se pomakne navzdol in ne podpira gornje plošče.na vsaki strani postavil stebra


Če ti 7 (9) cm višine toliko pomeni, lahko uporabiš HEA 200 (HEB 180) ki je 17 (42)% težji in prav toliko dražji.Ali bi lahko namesto IPE 270 uporabil HEA(?) profil

Žerjavar napisal/-a: Ko profil vstaviš, ga v sredini prostora pritisni k AB plošči s silo približno 2 t ter na zidu podloži s pločevino vsaj 12 x 140 x 140 mm..

V tem primeru ni nujno.Ali bi moral pod profil na zid... podložiti pločevinaste plošče širše od HBE200 profila? Profil bo dolžine 12m in bo nalegal po celi širini zidu.




Če z dvigalko večkrat dvigaš breme od 1 do 5 t, potem imaš že občutek, s kakšno silo pritiskati na vzvod.Resnk napisal/-a:Morda veš kako bi približno izmer oz. očital pritisk 2t? Ali je najlažje poiskati dvigalko ki dvigne 2 toni in to je to.





Vrni se na Ostalo - tehnična pomoč
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 14 gostov