Napisal/-a s51kq » 9.11.2018 12:13
Bom najprej poskušal odgovorit Tehniku:
- kvadratura ogrevalnih površin je okoli 150 m2
- kolikšna je max. temp. TČ pri zunanji -5 nebi vedel na pamet. Bom poiskal kakšno sliko strani web serverja TČ, se bo tam videlo. Ta tip TČ je nizkotemperaturni split sistem. Se pravi, kompresor je v zunanji enoti, vse ostalo pa v notranji. Po ceveh gre do notranje enote plin. Razdalja do notranje enote je v našem primeru okoli 15 m, od tega dober meter zunaj hiše, kar sem dodatno izoliral. Ta TČ je baje sposobna ogrevati menda nekje do +25 ºC pri zunanjih -5, ter SV do nekaj čez 50 ºC.
- temperaturo prostorov imamo nastavljeno ne glede na zunanjo, na 20 ºC
- mesečni zneski stroška el. TČ, ki so v tabeli imajo že vračunano povišano stopnjo prispevkov, kar je posledica višje porabe el. energije zaradi TČ. Se pravi porabljenih kWh na račun TČ je nekoliko manj kot kaže mesečni znesek v €. Medtem, ko so stolpci "VT", "MT" in "EL€" dejanske cifre v kWh ter strošek el. v obeh tarifah (VT+MT) brez vseh prispevkov, vendar za kompletno porabo vseh objektov iz javnega omrežja.
Grega09:
Ja, tudi sam sem bil zelo presenečen, saj sem do zadnjič, ko sem prvič vnašal podatke v tabele imel občutek, da gre za ogrevanje s TČ nekje med 450 in 550 € letno. Seveda sem pri tem računanju "čez palec" upošteval vse prispevke za el. priključek, kar pa ni najbolj pošteno, kajti prispevke plačaš tudi če se ogrevaš brez TČ. Zato so zneski mesečnega stroška TČ v tabeli z upoštevano razliko prispevkov med normalno porabo hiše in porabo TČ.
- izkoristek gorilca 90 % ? s tem se pa nikakor nebi strinjal. Je krepko nižji, pri katerem koli olnjem sistemu.
- SV: sanitarno vodo res ogrevamo na vodne kolektorje, razen v dneh kot so trenutno, ko je včasih potrebno dogreti s TČ zaradi pomanjkanja sonca. V zimskih mesecih pa 98% gre ogrevanje SV izključno na TČ. Sicer pride kdaj dan, dva sredi zime (če ni snega na njih) da vodni kolektorji ogrejejo dovolj (preko 45 ºC), vendar je to bolj izjema kot pravilo.
- grelno število TČ po spominu mislim, da je okoli 4.2, v praksi verjetno nekaj manj. Kolega ima TČ zemlja-voda, se pravi PVC spiralo v zemlji manjšega travnika, njegova ima opazni boljši izkoristek. Končni strošek ogrevanja njegove hiše pa je skoraj identičen, ker upošteva še strošek delovanja rekuparacije (prezračevanja), ki ga jaz nimam.
Zakaj je razlika proti olju tako velika? Kot prvo, pri visokotemperaturnem ogrevanju na olje smo redko kdaj v stanovanju imeli temp. 20 ºC! Večinoma je bilo kar precej več. Peč je bila 38 kW, kar je za ta objekt menda malce predimenzionirano. Sedaj ogrevamo prostore na 20 ºC, oziroma v najhladnejših tednih (-15 ºC ali več) na +19.5 ºC. Bojler SV je bil samo 80 l. SV ogrevamo s TČ na + 42-45 ºC, prej na olje nikoli pod 80 ºC. Nadalje, ker sem elektronik sem TČ izbiral in izbral kar sam. Razlika v strošku se kaže tudi v tem, da je moja TČ 1f (enofazna) in z dobrim izkoristkom. Če bi imel instalirano 3f TČ enake toplotne moči, bi končni mesečni strošek kljub podobnem COP-u bil nekaj večji. Sicer pa nisem edini, nek drug kolega v drugem kraju, severneje od nas, s podobno hišo dosega skoraj enake rezultate s podobno TČ drugega proizvajalca. Jaz sem šel v nabavo TČ šele po tem, ko sta oba ta dva kolega že imela delujoče 1 leto in sem dejansko videl, da ne gre za nek marketinški trik trgovcev.
Prvi kolega se je sicer čudil zakaj nabavljam kolektorje za SV v Nemčiji, ko pa lahko za par € enostavno greješ SV s TČ. To je res, njega pride ogrevanje SV s TČ med 6 in 10 € mesečno. Ampak meni osebno se škoda zdi poganjat drag kompresor TČ celo leto samo za vodo, ko pa je sonce na nebu. Poleg tega imamo na strehi sončno elektrarno, kar pomeni da so vsi objekti od zgodnje spomladi do pozne jeseni napajani izključno iz sonca - ločeno od javnega omrežja. Torej me delovanje vodnih kolektorjev razen startne investicije ne stane prav nič. Elektrike iz sončne (kljub temu da je mala) je čez leto večinoma toliko, da je porabit ne moremo. No, pozimi pa je druga zgodba - povezana s snegom na strehi in manj urami sonca ...
Kakšne težave imamo? Nobenih. Na nekaj stopinj hladnejše stanovanje (sedaj samo 20) se ni bilo težko navaditi, zaradi zmanjšanja stroškov in dejansko tudi ni potrebe, SV vodo sedaj s TČ grejemo samo na 42-45 stopinj. Urnike delovanja sem prilagodil tako, da se recimo SV dogreva v nižji tarifi, razen če bi je prej zmanjkalo (tople vode). Nočni režim ogrevanja stanovanja je z nekoliko nižjo temp., potem pa dve uri pred iztekom poceni tarife dvignemo na normalno temperaturo. Po prvem zagonu pred vsako zimo vedno traja 2-4 dni, da se temperatura objekta vzpostavi. Prej, pri ogrevanju na olje je bilo to v pol dneva... Skratka malenkostne spremebe so, kar pa se ni težko navaditi.
lp, Mičo
- Priponke
-

- temperature TČ v dvižnem in povratnem vodu plina, ter ogrevalne temp. , tudi SV (DHW)
- TCmenu2.jpg (496.93 KiB) Videno 8589 krat
Zadnjič spremenil
s51kq, dne 9.11.2018 12:57, skupaj popravljeno 8 krat.